> пикеты на наружной сети
гомер
сообщение 20.11.2012, 11:18
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 142
Регистрация: 19.4.2007
Пользователь №: 7253



Доброго дня.
какой документ прописывает простановку пикетов на сети канализации?
я понимаю на дороге есть пикетаж
а сетями как?никогда не ставил, тут просят проставить, протяженность 4 км
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 20.11.2012, 13:05
Сообщение #2


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(гомер @ 20.11.2012, 11:18) *
какой документ прописывает простановку пикетов на сети канализации?

ГОСТ21.604, п.3.2.4, второй абзац: «допускается дополнять таблицу другими данными (например, пикеты, ….) ».
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
гомер
сообщение 20.11.2012, 15:05
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 142
Регистрация: 19.4.2007
Пользователь №: 7253



Цитата(Spok_only @ 20.11.2012, 16:05) *
ГОСТ21.604, п.3.2.4, второй абзац: «допускается дополнять таблицу другими данными (например, пикеты, ….) ».

то есть не обязательно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fatik
сообщение 20.11.2012, 15:10
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693



Обязательно для линейных объектов.
писал уже здесь, что продольные профили НВК внесли (по непонятным причинам) в раздел ППО по ПП№87. п. 35к четко указывает, что пикеты должны быть на линейных сооружениях.

П.С.: да и ПЗ удобнее писать.

Сообщение отредактировал Fatik - 20.11.2012, 15:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elenk_@
сообщение 21.11.2012, 9:45
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124



мы никаких пикетов не делаем, у нас координатная сетка есть laugh.gif мы колодцы и углы координируем
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 21.11.2012, 10:55
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3979
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(Elenk_@ @ 21.11.2012, 10:45) *
мы никаких пикетов не делаем, у нас координатная сетка есть laugh.gif мы колодцы и углы координируем

аналогично.
Про пикеты где-то на двг.ру была большая тема, где всё хорошо разжевали, относительно простановки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ВКшник
сообщение 4.3.2016, 12:12
Сообщение #7


ВКшник


Группа: Участники форума
Сообщений: 590
Регистрация: 2.10.2015
Из: Россия
Пользователь №: 279194



Цитата(Young @ 21.11.2012, 10:55) *
аналогично.
Про пикеты где-то на двг.ру была большая тема, где всё хорошо разжевали, относительно простановки.

А когда трасса километр (водопровод) и нет углов поворота и колодцев то как показывать отметку трубы и земли, только в начале и конце?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 4.3.2016, 20:59
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 2496
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Цитата(ВКшник @ 4.3.2016, 12:12) *
А когда трасса километр (водопровод) и нет углов поворота и колодцев то как показывать отметку трубы и земли, только в начале и конце?

И уклон не меняется? Потом, даже были бы пикеты: отметки ставят в характерных точках (где ставят и значение пикета), которыми были бы начальная и конечная точки. Нет точки - не ни глубины, ни земли, ни пикета.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 5.3.2016, 10:38
Сообщение #9


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3357
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Ну можно, как на газовых чертежах проставлять ПК1, ПК2, ПК3, ... . И на пикетах давать отметки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ВКшник
сообщение 9.3.2016, 17:35
Сообщение #10


ВКшник


Группа: Участники форума
Сообщений: 590
Регистрация: 2.10.2015
Из: Россия
Пользователь №: 279194



Цитата(Ferdipendoz @ 5.3.2016, 10:38) *
Ну можно, как на газовых чертежах проставлять ПК1, ПК2, ПК3, ... . И на пикетах давать отметки.

Поддерживаю!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 8.8.2018, 19:21
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1624
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Добрый день.
Получил замечание от ГЭ с требованием расстановки пикетов, сети городские, расстояние между колодцами и углами поворотов не превышает 100м. Как грамотно ответить эксперту?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 9.8.2018, 9:14
Сообщение #12


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3357
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



А на что ссылается эксперт?
У вас площадочный объект или линейный?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 9.8.2018, 10:06
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 2496
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Цитата(Aerl @ 8.8.2018, 19:21) *
Добрый день.
Получил замечание от ГЭ с требованием расстановки пикетов, сети городские, расстояние между колодцами и углами поворотов не превышает 100м. Как грамотно ответить эксперту?

"Прощу обосновать замечание со ссылкой на пункты нтд".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 10.8.2018, 13:17
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 1624
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(Ferdipendoz @ 9.8.2018, 9:14) *
А на что ссылается эксперт?
У вас площадочный объект или линейный?


линейный, разделу ППО прилетело замечание, т.к. по 87му там прописан план с привязкой всего содержимого к пикетам
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 10.8.2018, 13:24
Сообщение #15


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3357
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Я в такой ситуации тоже пикетировал трассу. Ко мне ПОС пришли с замечанием ГГЭ к их разделу ППО. Пришлось мне разбивать пикетаж и им выдавать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 10.8.2018, 15:34
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 2496
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



На фекалку, водосток, кл тоже пикеты ставить? Имхо, в ппо ставятся пикеты на том, на чем и должны ставится по по своим гост: автодороги, желдор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 13.8.2018, 7:48
Сообщение #17


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3357
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Цитата(nagger @ 10.8.2018, 17:34) *
На фекалку, водосток, кл тоже пикеты ставить? Имхо, в ппо ставятся пикеты на том, на чем и должны ставится по по своим гост: автодороги, желдор.

В ПП РФ 87 для ППО прописано указание пикетов в графической части. Фекалка, водосток и прочие чаще проектируются как площадочные объекты, но уж если линейка, то думаю придётся пикетировать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 13.8.2018, 14:35
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 3979
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(ВКшник @ 4.3.2016, 12:12) *
А когда трасса километр (водопровод) и нет углов поворота и колодцев то как показывать отметку трубы и земли, только в начале и конце?

Через четыре года после моего поста вы задали свой вопрос, который я увидел еще на два года позже ))
А когда трасса в чистом поле идет километрами без поворотов и колодцев, тогда конечно без пикетов не обойтись, поддерживаю. Но у меня таких трасс за всю жизнь была ровно одна. И то там трубопровод по горам прыгал с поворотами и перепадами в колодцах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения