Проектирую цех для сахарного завода. Аварийный останов всегда реализовывал путем задействования минимального количества звеньев в цепи, минуя микропроцессорную технику, т.е. выключением, обесточиванием всех цепей управления. Все двигатели останавливаются на "выбеге". В качестве органов Аварийного останова - грибки с фиксацией. Вопрос встал потому как поступила отмашка сделать по аналогии со смежным французским проектом автоматизации. В европейском проекте явно вижу несоответствие нашим гостам по безопасности и просто ни ничем не обоснованные дорогие решения. Хочу подкрепиться по части нормативки и отпирать с обоснованиями. На данный момент не могу явно найти ответ в ГОСТах на вопрос можно ли реализовывать именно аварийный останов через подачу команд на ПЛК, ПЧ(частотник) или УПП(плавный пуск). Смотрел Госты "ГОСТ 31528-2012 Машины и оборудование для производства сахара. Требования безопасности" и все на что он ссылается. Везде написано двояко... Хотелось бы услышать мнение форумчан, кто как делал и почему, на что опирался.
|