сообщение 18.2.2017, 22:49
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 25.1.2015
Пользователь №: 257357



Запускал вентилятор на частотнике Данфосс VLT Micro Drive FC 51, сделал ограничения в параметрах 4 минимум 20 Гц. Если ставишь потенциометр на ноль, то не запускается. Подскажите какой параметр поставить чтобы что ЧП в этом случае разгонял до мин. 20 Гц?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr_Frodo64
сообщение 19.2.2017, 9:51
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003



Очевидно, что необходимо выставить на величину минимального задания некий параметр, отвечающий за формирование минимального задания по вашему управляющему интерфейсу, чтобы оно было не ниже минимально возможной частоты вращения мотора, которую вы выставили.

И если уж вы используете для задания встроенный потенциометр, то и параметр минимального задания нужно менять для его. 6-81
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KonstantinPL
сообщение 19.2.2017, 20:25
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 25.1.2015
Пользователь №: 257357



Спасибо. Попробую на объекте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MASTAK
сообщение 20.2.2017, 11:11
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 483
Регистрация: 28.1.2008
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 14900



Коллеги, прошу прощения. Дабы не плодить темы решил тут задать вопрос.
Кто может сказать в каком руководстве по FC51 написано какого сечения кабелем подключается к сети и к мотору пч 0,75кВт и 1,5кВт. Я нашел только размытую фразу габариты М1-М3 подключаются к кабелем до 4мм2 касательно силовой части. Габариты М1-М3 это 0,37-2,2кВт.
Вот ссылка на инструкцию, самую, что ни наесть стандартную.
http://www.cic-vent.ru/downloads/14_VLT%20...cro%20drive.pdf
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 20.2.2017, 11:55
Сообщение #5


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10695
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



вопрос не понятен.
интересует какое максимальное возможное сечение затолкать в тот клеммник?
или какой надо?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MASTAK
сообщение 20.2.2017, 12:23
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 483
Регистрация: 28.1.2008
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 14900



Цитата(LordN @ 20.2.2017, 11:55) *
вопрос не понятен.
интересует какое максимальное возможное сечение затолкать в тот клеммник?
или какой надо?

Ладно по другому задам вопрос... каким проводом нужно подключать питание пч FC 51 0,75кВт 380в к сети и питание мотора 0,75кВт 380в к пч? Например у ленце серия ESV 0,75кВт 380В написано 1,5мм2. Мне заказчик задал вопрос какое сечение применяется при подключении FC 51 0,75кВт 380в?
Заказчик вычитал, что в инструкции написано применить провод до 4мм2, настаивает на 4мм2. Это полный идиотизм подключать мотор 0,75кВт проводом сечением 4мм2. А возразить то реально нет возможности.
Я все понимаю, что это дешевка, а не пч.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 20.2.2017, 13:48
Сообщение #7


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10695
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



в мануале видимо написано для этого корпуса максимальный диаметр который влазит в клеммник. так ему и скажите. а сечение определяется нормативами и расчётом. и минимум 1,5мм2
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MASTAK
сообщение 20.2.2017, 15:56
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 483
Регистрация: 28.1.2008
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 14900



Цитата(LordN @ 20.2.2017, 13:48) *
в мануале видимо написано для этого корпуса максимальный диаметр который влазит в клеммник. так ему и скажите. а сечение определяется нормативами и расчётом. и минимум 1,5мм2

Я так и сказал... Спасибо большое.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vivo03
сообщение 22.2.2017, 16:40
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 22.2.2017
Пользователь №: 316028



Добрый день. У меня вопрос: ПЧ Danfoss Micro Drive из встроенным потенциометром на панели, но так как потенциометер слишком чувствителен я хочу задавать частоту клавишами (вверх-вниз). Нашел в мануале что это параметр 6-80, но проблема в том что этого параметра в Main Menu у меня нет. Помогите решить данную проблему, заранее спасибо!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ggenn
сообщение 21.7.2017, 20:20
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 16.2.2014
Из: г. Ногиск
Пользователь №: 223821



Не получается у меня реализовать типовую схему регулирования вентилятора на FC-51
ПРОШУ ПОМОЩИ
схема такая
[/url]

Программировал по листу
[/url]

Задание простое: мин. 20Гц, сред. 35Гц, макс. 50Гц
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 22.7.2017, 18:18
Сообщение #11


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10695
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



http://xn----itbaabaqbeo4ai0bjk3cwb0a0l.xn...i/ru/5147/5152/ тут есть файлик
Стандартные решения Danfoss.pdf (4 699 КБ)
прочли весь? и даже "Начальное параметрирование преобразователя частоты и базовые параметры"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2024, 6:07