> Чистое помещение микроэлектроники, Прошу совета
ast
сообщение 4.3.2014, 14:20
Сообщение #1


Работа с удовольствием делает её результат совершенным


Группа: Участники форума
Сообщений: 621
Регистрация: 5.2.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213



Прошу вашего совета, уважаемое сообщество. Никогда не сталкивалась с чистыми помещениями. Посоветуйте, кто может и покритикуйте.
Помещение микроэлектроники, «чистое», площадь 288м2, объем 1000м3, Т=22-25С, влажность 55-60.
Тепловыделения 150кВт.
По ГОСТ 14644-4 –однонапрвленный поток воздуха с 0,3м/с. Получается 311000м3/час. Это 311 крат. blink.gif
Установка приточно-вытяжная с рециркуляцией, охлаждением, с секцией орошения или пароувлажнителем, пока не знаю, фильтры 3,5,8 и 15 классов, 15 класса фильтр-в фальшпотолке или воздухораспределителе. Смущает очень сильно кратность и камера орошения. У заказчика, кроме того, обычный армстронг, если раздавать диффузорами с HEPA-фильтрами над оборудованием, будет ли это правильно, или настаивать, чтобы сделал фальшпотолок по всей площади помещения? Помогите, плиз!!! helpsmilie.gif

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ast
сообщение 5.3.2014, 11:02
Сообщение #2


Работа с удовольствием делает её результат совершенным


Группа: Участники форума
Сообщений: 621
Регистрация: 5.2.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213



Товарищи проектировщики, откликнитесь!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 5.3.2014, 11:48
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



"У заказчика, кроме того, обычный армстронг", а "Помещение микроэлектроники, «чистое»"... это как? Что обсуждать-то?

Сообщение отредактировал v-david - 5.3.2014, 11:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 5.3.2014, 11:51
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3976
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Я не проектировщик, но...
Не ясно, какой класс чистоты и что в ТЗ. Однонаправленный поток рекомендуется, как помнится, для классов 1-5. Возможно, есть рабочие зоны и вспомогательные... Ну и армстронг для чистого помещения - это нелепость.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ernestas
сообщение 5.3.2014, 12:16
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034



Цитата(v-david @ 5.3.2014, 11:48) *
это как? Что обсуждать-то?

Ну например:- Какими путями заказчики таких проектов находят своих проектировщиков?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ast
сообщение 6.3.2014, 7:47
Сообщение #6


Работа с удовольствием делает её результат совершенным


Группа: Участники форума
Сообщений: 621
Регистрация: 5.2.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213



Класс по чистоте-4.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
polnoch_16
сообщение 6.3.2014, 12:44
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 14.11.2013
Пользователь №: 213058



А от куда такой огромный расход по воздуху?! 311000м3/час?!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ast
сообщение 6.3.2014, 13:56
Сообщение #8


Работа с удовольствием делает её результат совершенным


Группа: Участники форума
Сообщений: 621
Регистрация: 5.2.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213



Цитата(polnoch_16 @ 6.3.2014, 13:44) *
А от куда такой огромный расход по воздуху?! 311000м3/час?!

Ламинарный однонаправленный поток воздуха сверху-вниз со скоростью 0,3м/с, по всей площади помещения 288м2: 3600х288х0,3=311000м3/час. Заказчик утверждает, что вся площадь помещения должна быть с жестким режимом чистоты.
Заказчик, наконец, понял, что ему нужен фальшпотолок и согласен его сделать. Забор воздуха у пола, вдоль стен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ernestas
сообщение 6.3.2014, 14:01
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034



Цитата(ast @ 6.3.2014, 13:56) *
Забор воздуха у пола, вдоль стен.

И как вы добъётесь выполнения этого условия "ламинарный однонаправленный поток воздуха сверху-вниз со скоростью 0,3м/с, по всей площади помещения" ? huh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 6.3.2014, 14:59
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



через дырочки в армстронге clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ast
сообщение 6.3.2014, 15:24
Сообщение #11


Работа с удовольствием делает её результат совершенным


Группа: Участники форума
Сообщений: 621
Регистрация: 5.2.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213



Цитата(Ernestas @ 6.3.2014, 15:01) *
И как вы добъётесь выполнения этого условия "ламинарный однонаправленный поток воздуха сверху-вниз со скоростью 0,3м/с, по всей площади помещения" ? huh.gif

Походу и правда не добьюсь, но Зак говорит, что фальшпол-это дорого. Надо его убедить в необходимости.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ernestas
сообщение 6.3.2014, 15:28
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034



Цитата(ast @ 6.3.2014, 15:24) *
Походу и правда не добьюсь, но Зак говорит, что фальшпол-это дорого. Надо его убедить в необходимости.

Новый раунд убеждений зака ))
Успехов!
И это только начало )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svoi
сообщение 20.3.2014, 9:43
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 11.11.2009
Из: Уфа
Пользователь №: 40719



Начинать надо с технолога, определиться с зонами, как-то странно все 288 м2 обдувать ламинарным потоком.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
daddym
сообщение 1.4.2014, 13:16
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561



Ой какую сочную тему я упустил. На Руссом Радио был прекрасный совет на тему если у вас нету денег...
А так, очередная иллюстрация того, что наши микросхемы всегда будут самыми большими в мире.
Собственно резюме действительно - нет денег, не лезьте в высокие технологии. Или делайте все из фанеры и картона, все равно работать не будет, а денег на освоение останется больше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ast
сообщение 2.4.2014, 10:02
Сообщение #15


Работа с удовольствием делает её результат совершенным


Группа: Участники форума
Сообщений: 621
Регистрация: 5.2.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213



Цитата(daddym @ 1.4.2014, 14:16) *
Ой какую сочную тему я упустил. На Руссом Радио был прекрасный совет на тему если у вас нету денег...
А так, очередная иллюстрация того, что наши микросхемы всегда будут самыми большими в мире.
Собственно резюме действительно - нет денег, не лезьте в высокие технологии. Или делайте все из фанеры и картона, все равно работать не будет, а денег на освоение останется больше.

Согласна полностью. В результате Зак прислал свою наборку приточки и вытяжек. Ну а я "умываю руки"...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Trion
сообщение 23.5.2014, 0:50
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 3.4.2008
Из: Украина
Пользователь №: 17296



Цитата(ast @ 4.3.2014, 14:20) *
Прошу вашего совета, уважаемое сообщество. Никогда не сталкивалась с чистыми помещениями. Посоветуйте, кто может и покритикуйте.


Почитайте правила подбора фильтров для чистых помещений http://www.envirco.com.ua/rules.html
Но перед этим узнайте у заказчика какой класс чистоты необходимо обеспечить.
По поводу кондиционирования и увлажнения читайте здесь http://www.envirco.com.ua/cleanrooms_hvac.html
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ast
сообщение 26.5.2014, 9:15
Сообщение #17


Работа с удовольствием делает её результат совершенным


Группа: Участники форума
Сообщений: 621
Регистрация: 5.2.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213



Спасибо все за ответы. Разобрались с заказчиком, он определил, наконец, класс чистоты-8. Рассчитала центр. кондиционер по I-D диаграмме с секцией орошения, двумя подогревами, охлаждением и эл. подогревом в переходный период. Фильтр конечный F9.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 26.5.2014, 9:23
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 3976
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Цитата(ast @ 26.5.2014, 10:15) *
Фильтр конечный F9.

У нас для 8-го конечный F11.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Frolkin
сообщение 26.5.2014, 15:27
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 25.6.2013
Пользователь №: 197070



Добрый день!

Для 8 класса чистоты закладывайте кратность не выше 20, без оборудовования технологического, больше и не требуется.
Касаемо пола, нет смысле делать фальшполы, поскольку они наиболее характерны для более высоких классов чистоты.
В данном случае речь идет о неоднонаправленном потоке воздуха, поэтому скорость на выходе из фильтра может быть выше, чем 0,3м/сек.
Вы в установке предусматриваете 3-х ступенчатую очистку воздуха, G4-F5-F9, и уже в потолке необходимо предусмотреть фильтр H11-14.
Но чем делать помещение такого класса чистоты, может имеет смысл предусмотреть локальные чистые зоны?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ast
сообщение 27.5.2014, 7:44
Сообщение #20


Работа с удовольствием делает её результат совершенным


Группа: Участники форума
Сообщений: 621
Регистрация: 5.2.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213



Цитата(zaharov63 @ 26.5.2014, 10:23) *
У нас для 8-го конечный F11.

По какому ГОСТ конечный Н11? по ГОСТ Р 5239-2006, табл.4- конечный F9, хотя конечно этот ГОСТ для медицины. Хотя у Федотова последняя ступень очистки-Н11, но это по Швейцарским нормам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Astra tangens
сообщение 6.6.2014, 16:21
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 5.10.2006
Пользователь №: 4266



Ох, коллеги, где мои чистые помещения - ностальгия.)
Через пол кстати воздух не подают, только сверху. А вытягивают из нижней зоны.
А по поводу конечного фильтра - Н нужны в первую очередь для фарм и медицины, так как не пропускают микробы. Их даже в контролируемой зоне хорошо ставить. Для электроники не так актуально.
Но, в совсем микроэлектронике уже и улпа могут использоваться.
Тут как и везде - пляски начинаются после получения задания от технолога.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
schtorm
сообщение 6.8.2014, 9:43
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 19.8.2011
Пользователь №: 119079



[quote name='daddym' date='1.4.2014, 14:16' post='1007911']
Ой какую сочную тему я упустил. На Руссом Радио был прекрасный совет на тему если у вас нету денег...
А так, очередная иллюстрация того, что наши микросхемы всегда будут самыми большими в мире.
Собственно резюме действительно - нет денег, не лезьте в высокие технологии. Или делайте все из фанеры и картона, все равно работать не будет, а денег на освоение останется больше.
[/quote
Чем больше микросхема, тем незаметнее аэроз. частицы))))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OldMan57
сообщение 10.3.2015, 15:13
Сообщение #23





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 10.3.2015
Пользователь №: 261714



для класс 8 (100.000) рекомендации ASHRE :
для помещения 3.4 м высотой воздухообмен 22 - 32 кратность
покрытие НЕРА потолка 4 - 7 %
наружний воздух для подпора (без учета местной вытяжки) 288 м2 - 5000 м3/ч
кондиционер нар воздуха лучше сделать отдельно, или по специальной схеме
посчитать можно тут www.hvac-calculator.net вроде правильно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 18.4.2024, 6:32