Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Когда требуется УФ очистка?, Требования о применении Ультрафиолетовой очистки
nrjst
сообщение 18.4.2016, 12:22
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 30.7.2012
Из: Krasnoyarsk
Пользователь №: 158104



Здравствуйте!

Господа специалисты, помогите разобраться - когда требуется монтаж блока ультрафиолетовой очистки стоков?

В моем случае - сброс ливневой канализации в реку - можно ли обойтись без него?
Как оценить это в принципе?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 18.4.2016, 12:37
Сообщение #2


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5142
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Если в реку, то обязательно.
Рекомендации НИИ Водгео 2014
10.18.1 Обеззараживание поверхностного стока

Там ссылки на СанПины

Сообщение отредактировал Водяной - 18.4.2016, 12:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 18.4.2016, 12:52
Сообщение #3


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
не допускается:
4.1.1. Сбрасывать в водные объекты сточные воды (производственные, хозяйственно-бытовые, поверхностно-ливневые и т.д.), которые:

- содержат возбудителей инфекционных заболеваний бактериальной, вирусной и паразитарной природы. Сточные воды, опасные по эпидемиологическому критерию, могут сбрасываться в водные объекты только после соответствующей очистки и обеззараживания до числа термотолерантных колиформных бактерий КОЕ/100 мл <= 100, числа общих колиформных бактерий КОЕ/100 мл <= 500 и числа колифагов БОЕ/100 мл <= 100;
СанПиН 2.1.5.980-00. 2.1.5.

Плюс к этому ограничения по галогенорганическим соединениям (продуктам хлорирования). Остается УФ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 18.4.2016, 13:23
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1874
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(andrey R @ 18.4.2016, 12:52) *
- содержат возбудителей инфекционных заболеваний бактериальной, вирусной и паразитарной природы. Сточные воды, опасные по эпидемиологическому критерию, могут сбрасываться в водные объекты только после соответствующей очистки и обеззараживания до числа термотолерантных колиформных бактерий КОЕ/100 мл <= 100, числа общих колиформных бактерий КОЕ/100 мл <= 500 и числа колифагов БОЕ/100 мл <= 100;


А где-то прописано, что поверхностный сток содержит возбудителей и опасен по эпидемиологическому критерию?

В СП 32 написано "9.2.11.1 Хозяйственно-бытовые сточные воды и их смеси с производственными сточными водами, сбрасываемые в водные объекты, либо используемые для технических целей, должны подвергаться обеззараживанию". Кажется, что умышленно выделили именно хозбыт, а не написали просто "сточные воды"...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 18.4.2016, 13:27
Сообщение #5


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(miter @ 18.4.2016, 13:23) *
А где-то прописано, что поверхностный сток содержит возбудителей и опасен по эпидемиологическому критерию?

Он их по факту содержит.
Цитата(miter @ 18.4.2016, 13:23) *
В СП 32 умышленно выделили именно хозбыт, а не написали просто "сточные воды"...

Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
TatyanaM
сообщение 19.4.2016, 16:10
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 12.3.2009
Пользователь №: 30387



Цитата(miter @ 18.4.2016, 13:23) *
А где-то прописано, что поверхностный сток содержит возбудителей и опасен по эпидемиологическому критерию?


Прописано в МУ 2.1.5.800—99.

3.2. К наиболее опасным в эпидемическом отношении относят следующие виды сточных вод: (приложение 1):
• хозяйственно-бытовые сточные воды;
• городские смешанные (промышленно-бытовые) сточные воды;
• сточные воды инфекционных больниц;
• сточные воды от животноводческих и птицеводческих объектов и предприятий по переработке продуктов животноводства, стоки шерстомоек, биофабрик, мясокомбинатов и т. д.;
• поверхностно-ливневые стоки;
• шахтные и карьерные сточные воды;
• дренажные воды.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Я Лёля
сообщение 9.12.2021, 8:26
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 27.8.2012
Пользователь №: 161261



Добрый день.
занимаемся проектирование платных дорог за пределами населенных пунктов, дороги пересекают водные объекты, соответственно проектируется закрытая система дождевой канализации и очистные сооружения, в том числе и УФО. главгосэкспертиза написала замечания, что необоснованно установка УФО, при устном общении утверждают что БПК на загородных дорогах отсутствует. ссылаемся на таблицу 15 СП32.13330 говорят, что данная таблица для селитебных территорий, и еще любят ссылаться на ФЗ, что какие то пункты, нормы не обязательные к применению и применять их можно только если они прописаны в ТЗ. есть опыт получения данных замечаний и как отстоять принятое в проекте решение?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 9.12.2021, 9:07
Сообщение #8


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Я Лёля @ 9.12.2021, 8:26) *
проектируется закрытая система дождевой канализации и очистные сооружения, в том числе и УФО. главгосэкспертиза написала замечания, что необоснованно установка УФО

Куда сброс стоков?

Цитата(Я Лёля @ 9.12.2021, 8:26) *
и еще любят ссылаться на ФЗ, что какие то пункты, нормы не обязательные к применению и применять их можно только если они прописаны в ТЗ

Это не так. Тут почитайте
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Я Лёля
сообщение 9.12.2021, 9:19
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 27.8.2012
Пользователь №: 161261



[quote name='andrey R' date='9.12.2021, 12:07' post='1572021']
Куда сброс стоков?
сброс стоков предусматривается в ближайшие водные объекты (реки, ручьи) больше сбрасывать некуда





Это не так. Тут почитайте
[/quote]

спасибо, обязательно почитаю, не уверена что в борьбе с экспертизой поможет. у нас сейчас объект из нескольких этапов, и экспертиза ранее пропустила решение других организаций с установкой проточных ЛОС (без обводной) на полный гидравлический расход - 200л/с. УФО там не было и поэтому они нам говорят исключать УФО, так как наши решения зашли позже в экспертизу
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
speleos
сообщение 9.12.2021, 9:32
Сообщение #10


Гидродинамика и bim


Группа: Участники форума
Сообщений: 907
Регистрация: 23.12.2014
Пользователь №: 255091



Цитата(andrey R @ 9.12.2021, 9:07) *
Это не так. Тут почитайте


Я приведу один пример из прошлой жизни проектировщика:
в СП 32.13330 в Таблице 5 указаны минимальные уклоны лотков (3 промм. на ж/б, кажется). в постановлении 985 этого пункта не было.
Я сделал уклон 2 пром. и приложил расчет, указал в профиле уровень воды и скорости течения (скорость весьма адекватная была, около 1м/с).

PS. Как показывает практика, если ты отходишь от каких-либо норм, но адекватно это обосновываешь -> проблем не возникает.

Цитата(Я Лёля @ 9.12.2021, 9:19) *
спасибо, обязательно почитаю, не уверена что в борьбе с экспертизой поможет. у нас сейчас объект из нескольких этапов, и экспертиза ранее пропустила решение других организаций с установкой проточных ЛОС (без обводной) на полный гидравлический расход - 200л/с. УФО там не было и поэтому они нам говорят исключать УФО, так как наши решения зашли позже в экспертизу

дык а в чем проблема убрать УФ? этож электричество тянуть надо, обслуживание это добра....

Сообщение отредактировал speleos - 9.12.2021, 9:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 9.12.2021, 9:39
Сообщение #11


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(speleos @ 9.12.2021, 9:32) *
Как показывает практика, если ты отходишь от каких-либо норм, но адекватно это обосновываешь -> проблем не возникает.

Ну эт... в зависимости от адекватности эксперта. Дятел будет настаивать на нормативном документе, грамотный инженер - ну да, вникнет в расчеты

Цитата(Я Лёля @ 9.12.2021, 9:19) *
не уверена что в борьбе с экспертизой поможет. у нас сейчас объект из нескольких этапов, и экспертиза ранее пропустила решение других организаций с установкой проточных ЛОС (без обводной) на полный гидравлический расход - 200л/с. УФО там не было и поэтому они нам говорят исключать УФО, так как наши решения зашли позже в экспертизу

Борьба то зачем? Надо понять официальную позицию экспертизы и адекватно отреагировать. Если это не селитеб, а дороги в сельской местности, то наверное да, хотя при сбросе ливневки в водный объект таки обеззараживание требуется. Потом зака будут доить, тупо отбирая пробы и показывая бакпоказатели
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Я Лёля
сообщение 9.12.2021, 10:02
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 27.8.2012
Пользователь №: 161261



дорога магистральная с капитальным покрытием
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Я Лёля
сообщение 9.12.2021, 15:31
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 27.8.2012
Пользователь №: 161261



Цитата(andrey R @ 9.12.2021, 12:39) *
Ну эт... в зависимости от адекватности эксперта. Дятел будет настаивать на нормативном документе, грамотный инженер - ну да, вникнет в расчеты


Борьба то зачем? Надо понять официальную позицию экспертизы и адекватно отреагировать. Если это не селитеб, а дороги в сельской местности, то наверное да, хотя при сбросе ливневки в водный объект таки обеззараживание требуется. Потом зака будут доить, тупо отбирая пробы и показывая бакпоказатели

по утверждению экспертов бпк на загородных дорогах отсутствует совсем, и применять табл.15 СП32 неправильно для данных дорог (так как они за пределами нас.пунктов), переубедить эксперта я не знаю как. есть протокол изъятия проб на аналогичной дороге и в данном протоколе бпк присутствует, но экспертиза не принимает это во внимание
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 9.12.2021, 17:24
Сообщение #14


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Я Лёля @ 9.12.2021, 15:31) *
по утверждению экспертов бпк на загородных дорогах отсутствует совсем

Э-э-э... а какая связь между УФ-обеззараживанием, и БПК?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Я Лёля
сообщение 9.12.2021, 18:23
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 27.8.2012
Пользователь №: 161261



Цитата(andrey R @ 9.12.2021, 20:24) *
Э-э-э... а какая связь между УФ-обеззараживанием, и БПК?

задам этот вопрос эксперту при случае), когда им говоришь что в поверхностном стоке содержатся возбудителей инфекционных заболеваний, ответ один что бпк в стоке нет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
speleos
сообщение 10.12.2021, 6:42
Сообщение #16


Гидродинамика и bim


Группа: Участники форума
Сообщений: 907
Регистрация: 23.12.2014
Пользователь №: 255091



Цитата(Я Лёля @ 9.12.2021, 18:23) *
задам этот вопрос эксперту при случае)

Я бы так задал: Сколько бпк в воздухе требуется для эффективной передаче вируса ковида от человека к человеку 😀😀😀
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения