> Вводы в жилые дома котеджного поселка, как уместить В1 и К1 между гаражем и доиом
Maritol
сообщение 2.2.2022, 8:55
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 18.9.2015
Пользователь №: 278083



Здравствуйте!
Проектирую сети водопровода и канализации в котеджном поселке, возникла такая проблема - нужно спланировать подвод к домам водопр. ПЭ100 Ф40 и канализацию отвести, а между домом и гаражем по плану - 3м. В этом коридоре никак не соблюсти требования СП о расстоянии 5 и 3м от фундамента. Как быть? Водопровод прокладывается из цельнотянутой ПЭ трубы Ф40, она же не прорвется и не размоет фундамент! Дома на сваях без цокольного этажа. Есть ли какие то отступления от норм , чтобы вписаться сетями в этот коридор?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 2.2.2022, 9:59
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1360
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(Maritol @ 2.2.2022, 8:55) *
Дома на сваях

Обычно, в таком случае, не в какие коридоры не вписываются, подводят сети к дому со стороны красной линии, а разводку труб делают под домом в утепление и греющим кабелем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Автокадов
сообщение 2.2.2022, 10:37
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 128
Регистрация: 9.4.2020
Из: Белгород
Пользователь №: 375476



Обычно, где в нормы не вписываются, закладывают футляр. У экспертизы вопросов не возникает + безопасность эксплуатации повышается smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Maritol
сообщение 2.2.2022, 10:39
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 18.9.2015
Пользователь №: 278083



А разводку под домом делают до установки фундаментной плиты? и нужен ли приямок для ввода труб в дом?
Греющий кабель - это потому что глубину укладки соблюдать никто не будет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 2.2.2022, 10:47
Сообщение #5


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9190
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Maritol @ 2.2.2022, 8:55) *
Здравствуйте!
Проектирую сети водопровода и канализации в котеджном поселке, возникла такая проблема - нужно спланировать подвод к домам водопр. ПЭ100 Ф40 и канализацию отвести, а между домом и гаражем по плану - 3м. В этом коридоре никак не соблюсти требования СП о расстоянии 5 и 3м от фундамента. Как быть? Водопровод прокладывается из цельнотянутой ПЭ трубы Ф40, она же не прорвется и не размоет фундамент! Дома на сваях без цокольного этажа. Есть ли какие то отступления от норм , чтобы вписаться сетями в этот коридор?

Проложите на плёночных поддонах с контрольными колодцами как для просадочных грунтов I типа - если сомневаетесь. Дёшево и нормы соблюдены: СП 31.13330.2012
Цитата
16.110 При траншейной прокладке водопроводных сетей в грунтовых условиях I типа по просадочности расстояние по горизонтали (в свету) от сетей до фундаментов зданий и сооружений должно быть не менее 5 м...
....
3 При невозможности соблюдения указанных в таблице расстояний прокладка трубопроводов должна предусматриваться в водонепроницаемых каналах, тоннелях или на поддонах с обязательным устройством выпусков аварийных вод в контрольные колодцы.

4 При невозможности соблюдения этих расстояний, а также на вводах водопровода в здания и сооружения прокладка трубопроводов должна предусматриваться в грунтовых условиях I категории по просадочности на водонепроницаемых поддонах, II категории - в каналах или тоннелях.

Конструкцию плёночного поддона, см. Рис.2.1.в) «Пособие по проектированию сетей водоснабжения и канализации в сложных инженерно-геологических условиях (к СНиП 2.04.02-84* и 2.04.03-85)» Т-3083.
http://gostrf.com/normadata/1/4293801/4293801877.htm
То, что годится для просадочных I типа тем более подходит для не просадочных грунтов.
Следует иметь ввиду, что даже ж/б поддон стоит дешевле чем футляр из полиэтиленовой трубы на 200 мм больше диаметра трубопровода.. rolleyes.gif
Монтажники футляры любят - особенно без контрольных колодцев wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 2.2.2022, 11:14
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1360
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(Сергей Автокадов @ 2.2.2022, 10:37) *
У экспертизы вопросов не возникает + безопасность эксплуатации повышается smile.gif

Нет никакой экспертизы для коттеджных поселков. Да и лишние сети на своем участке не нужны.

Цитата(Maritol @ 2.2.2022, 10:39) *
А разводку под домом делают до установки фундаментной плиты?

Ну вы определитесь что у вас: сваи, плита.

Цитата(Maritol @ 2.2.2022, 10:39) *
и нужен ли приямок для ввода труб в дом?

Для чего? Гильзы заложите.

Цитата(Maritol @ 2.2.2022, 10:39) *
Греющий кабель - это потому что глубину укладки соблюдать никто не будет?

Потому что прокладывать фактически по воздуху будут, как не утепляй и не закрывай цоколь-фактически уличная температура в подполе.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  15987862211081284.jpg ( 2,5 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 27
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Maritol
сообщение 2.2.2022, 13:02
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 18.9.2015
Пользователь №: 278083



Большое спасибо!

Плита будет на грунте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 18.4.2024, 17:58