> Кислородопроницаемость и с чем её едят, сколько вешать в граммах?
Хоттабыч
сообщение 8.12.2017, 9:54
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 2725
Регистрация: 4.4.2005
Из: Саратов
Пользователь №: 620



Здравствуйте уважаемые коллеги smile.gif

Все мы знаем и любим наш основополагающий, ведущий и направляющий, СНиП 41-01-2003 "Отопление, вентиляция и кондиционирование" и актуализирующий его СП 60.13330.2012 с почти одноименным названием "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха" - куда-же мы без них?

В п.п 6.4.1 первого документа, и в п.п 6.3.1 второго, читаем в самом конце: "... должны иметь кислородопроницаемость не более 0,1г / (м3 х сутки)." - это про полимерные трубы.

Как это? Как может кислородопроницаемость трубы иметь такую размерность? Метров кубических чего? Теплоносителя в трубе? Теплоносителя во всей системе? Объема навоза сферического коня в вакууме?

Открываем ГОСТ Р 55911-2013 "Трубопроводы из пластмасс. Многослойные трубы. Определение кислородопроницаемости труб с барьерным слоем" и unsure.gif видим единицы измерения г / (м2 х сутки) т.е. зависимость от площади стенок трубы, точнее от площади кислородобарьерного слоя - что почти одно и то-же. Всё встаёт на свои места.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Inchin
сообщение 8.12.2017, 11:51
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1576
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488



Цитата(Хоттабыч @ 8.12.2017, 9:54) *
... В п.п 6.4.1 первого документа, и в п.п 6.3.1 второго, читаем в самом конце: "... должны иметь кислородопроницаемость не более 0,1г / (м3 х сутки)." - это про полимерные трубы.

... Как это? Как может кислородопроницаемость трубы иметь такую размерность? Метров кубических чего? Теплоносителя в трубе? Теплоносителя во всей системе? Объема навоза сферического коня в вакууме?

Открываем ГОСТ Р 55911-2013 "Трубопроводы из пластмасс. Многослойные трубы. Определение кислородопроницаемости труб с барьерным слоем" и unsure.gif видим единицы измерения г / (м2 х сутки) т.е. зависимость от площади стенок трубы, точнее от площади кислородобарьерного слоя - что почти одно и то-же. Всё встаёт на свои места.

Мне тоже не совсем это понятно. Понял так, что, возможно, имели в виду массу поступающего кислорода на объем в кубометрах теплоносителя в сутки. Иначе, размерность "г / (м3 х сутки)" понять никак невозможно.

Подозреваю, что эту путаницу специально проплатило лобби производителей полимерных труб. Так как по прежнему СНИПУ было нельзя использовать в отоплении полимерные трубы без антидиффузионного слоя -

Прикрепленное изображение


, а теперь "типа можно".


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хоттабыч
сообщение 8.12.2017, 13:36
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2725
Регистрация: 4.4.2005
Из: Саратов
Пользователь №: 620



А почему теперь типа можно? Как было в СНиП 41-01-2003 так и осталось в СП 60.13330.2012 - только с антидиффузионным слоем - если в системе отопления присутствуют материалы для которых имеются ограничения по количеству растворенного кислорода - сталь и алюмишка подводная и еще что либо на что кислород воздействует.

По моему, уважаемый Inchin, речь идет о банальной опечатке составителей СНиП 41-01-2003 которая перекочевала в СП 60.13330.2012. Могу даже предположить, что составители СНиП и актуализаторы СП, не будучи химиками, вообще плохо представляли себе физико-химическую природу данного явления. А в 2013 году вышел ГОСТ Р 55911-2013 который просто физически не мог быть написан без участия физ-химиков, т.к. это типичный физико-химический эксперимент, ну и там, естественно, никаких подобных опечаток не могло появиться по определению.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KYV86
сообщение 13.12.2017, 10:39
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 485
Регистрация: 24.8.2011
Из: г. Уфа
Пользователь №: 119443



Думаю опечатка. Корректоры-редакторы не специалисты в этом деле. А уровень подготовки современных РД по инженерке оставляет желать лучшего.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хоттабыч
сообщение 15.12.2017, 8:21
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2725
Регистрация: 4.4.2005
Из: Саратов
Пользователь №: 620



В силу консервативности я использовал ранее исключительно металлополимер для своих объектов и это проходило мимо меня. Но вот довелось столкнуться со сшитым полиэтиленом и возник вопрос по размерности. Начав разбираться обнаружил расхождения между ГОСТ и СП. Всё логично - растворенный кислород в граммах и площадь барьера в квадратных метрах путем развертки трубы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivtol
сообщение 8.10.2018, 20:33
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 8.10.2018
Пользователь №: 349069



Коллеги, а никто не знает, какие лаборатории/институты в РФ могут провести измерения кислородопроницаемости барьерных труб (по ГОСТ 55911)? Наш поставщик хочет сертификацию получить, ищет, кто ему протоколы испытаний оформит. Только не липовые, а настоящие.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BIONDER
сообщение 15.10.2018, 14:49
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437



Цитата(ivtol @ 8.10.2018, 20:33) *
Коллеги, а никто не знает, какие лаборатории/институты в РФ могут провести измерения кислородопроницаемости барьерных труб (по ГОСТ 55911)? Наш поставщик хочет сертификацию получить, ищет, кто ему протоколы испытаний оформит. Только не липовые, а настоящие.

К производителям труб из сшитого полиэтилена можно обратиться крупным, у них есть лаборатории. Они ради интереса чужие трубы тестят.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivtol
сообщение 15.10.2018, 17:06
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 8.10.2018
Пользователь №: 349069



Цитата(BIONDER @ 15.10.2018, 14:49) *
К производителям труб из сшитого полиэтилена можно обратиться крупным, у них есть лаборатории.

Я знаю только, что у Полипластика есть возможность мерить кислород. Если знаете кого-то еще, то подскажите.
Но есть одно НО. Наш поставщик является их конкурентом. И встает вопрос (и я полностью согласен с этим), а насколько результаты, полученные в Полипластике, будут объективны?...
Запасным вариантом, конечно, всегда остается Гейропа. Но хотелось бы, все-таки, в России отсертифицировать их.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BIONDER
сообщение 15.10.2018, 21:56
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437



Цитата(ivtol @ 15.10.2018, 17:06) *
Я знаю только, что у Полипластика есть возможность мерить кислород. Если знаете кого-то еще, то подскажите.
Но есть одно НО. Наш поставщик является их конкурентом. И встает вопрос (и я полностью согласен с этим), а насколько результаты, полученные в Полипластике, будут объективны?...
Запасным вариантом, конечно, всегда остается Гейропа. Но хотелось бы, все-таки, в России отсертифицировать их.

Пускай у производителя голова болит где их сертифицировать. Если выпускает, пускай дает ТТХ. У них есть мотивация, заинтересованность, это вообще не вопрос проектировщика, а производителя.
П.С. тут пытался к теплопроводности стеклопакетов узнать у распальцованной фирмы, так и не узнал, т.к. они стеклопакеты не делают, а закупают, делают рамы, был отправлен. Вобщем все сложно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_канавостроитель_*
сообщение 15.10.2018, 22:42
Сообщение #10





Guest Forum






Зачем вам эта сертификация? Чтобы написать "специальная труба для отопления (а ещё лучше, для тёплого пола)? Всем уже давно понятно, что если по простому, то всё это есть недоделанный металлопласт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fazer900
сообщение 13.1.2019, 3:36
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 30.10.2008
Пользователь №: 24692



Цитата(Хоттабыч @ 15.12.2017, 8:21) *
В силу консервативности я использовал ранее исключительно металлополимер для своих объектов и это проходило мимо меня. Но вот довелось столкнуться со сшитым полиэтиленом и возник вопрос по размерности. Начав разбираться обнаружил расхождения между ГОСТ и СП. Всё логично - растворенный кислород в граммах и площадь барьера в квадратных метрах путем развертки трубы.

По-моему, с размерностью все нормально. Производители указывают проницаемость через м2 площади поверхности стенки трубы, а СП говорит о количестве кислорода, растворившегося в 1 м3 теплоносителя. Нужно пересчитывать: брать объем теплоносителся в полимерных трубах, площадь поверхности труб и считать, какое количество кислорода будет в перерасчете на 1 м3 теплоносителя.

Сообщение отредактировал Fazer900 - 13.1.2019, 3:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хоттабыч
сообщение 19.3.2021, 23:34
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 2725
Регистрация: 4.4.2005
Из: Саратов
Пользователь №: 620



Производители разные бывают. Открываем паспорт на трубу Валтек, и видим там г/м3
https://valtec.ru/document/technical/PEX-EVOH-0920.pdf
п.29 в таблице
Да как бы проницаемость, всего, традиционно, имеет размерность количества (массы) вещества проникнувшего через какую-то площадь smile.gif а объём того куда вещество проникло это-то каким боком?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lovial
сообщение 20.3.2021, 0:43
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 2112
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416



Цитата(Хоттабыч @ 20.3.2021, 0:34) *
Производители разные бывают. Открываем паспорт на трубу Валтек, и видим там г/м3
https://valtec.ru/document/technical/PEX-EVOH-0920.pdf
п.29 в таблице
Да как бы проницаемость, всего, традиционно, имеет размерность количества (массы) вещества проникнувшего через какую-то площадь smile.gif а объём того куда вещество проникло это-то каким боком?

дак у площади ж еще толщина есть...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хоттабыч
сообщение 20.3.2021, 10:58
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 2725
Регистрация: 4.4.2005
Из: Саратов
Пользователь №: 620



Есть smile.gif примерно одна миллиардная от площади.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения