> Байпас на 2-х трубной системе отопления, Заказчик требует установить Байпас на последних приборах отопления
giprotorg
сообщение 28.9.2019, 10:48
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 16.5.2006
Пользователь №: 2889



Есть 2-х трубная вертикальная тупиковая система отопления. Заказчик требует установить Байпас на последних приборах отопления, мотивируя это тем, что " когда всё раскрутят пользователи, то циркуляция опрокинется".
Я не понимаю,как это может произойти.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 28.9.2019, 11:09
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3078
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



Обычно байпас ставят на двхтрубке ставят с краном чтобы проверить трубы если приборы не смонтированы.

А если открыть этот байпасс когда все работает то в приборы вообще затекать ничего не будет, зато в стояке циркуляция будет хорошая )))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 28.9.2019, 15:42
Сообщение #3


male


Группа: Участники форума
Сообщений: 8854
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(giprotorg @ 28.9.2019, 10:48) *
Заказчик требует установить Байпас на последних приборах отопления

Для отопления это будет упреждающее действие: "Так не достанься же ты никому!" laugh.gif

Сообщение отредактировал tiptop - 28.9.2019, 16:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
giprotorg
сообщение 28.9.2019, 17:23
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 16.5.2006
Пользователь №: 2889



Я ,кажется, поняла в чём дело. Зак. ,очевидно,считает, что если кому-то придёт в голову перекрыть шаровой кран на обратной подводке отопительного прибора 20 стояка, то возникнет "противодавление"
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Drawing1.dwg ( 146.91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 76
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 28.9.2019, 17:51
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3078
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



Цитата(giprotorg @ 28.9.2019, 17:23) *
Я ,кажется, поняла в чём дело. Зак. ,очевидно,считает, что если кому-то придёт в голову перекрыть шаровой кран на обратной подводке отопительного прибора 20 стояка, то возникнет "противодавление"

что это за зверь такой?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 28.9.2019, 19:25
Сообщение #6


male


Группа: Участники форума
Сообщений: 8854
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(giprotorg @ 28.9.2019, 17:23) *
перекрыть шаровой кран на обратной подводке отопительного прибора 20 стояка, то возникнет "противодавление"

Страшно подумать: а не дай бог, закроется клапан с термоголовкой... ohmy.gif

Что же тогда возникнет?! helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 28.9.2019, 20:03
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 25682
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(tiptop @ 28.9.2019, 19:25) *
Страшно подумать: а не дай бог, закроется клапан с термоголовкой... ohmy.gif

Что же тогда возникнет?! helpsmilie.gif

ну что ж, тогда дом надо сносить и другой строить. Чего уж теперь то.

Сообщение отредактировал инж323 - 28.9.2019, 20:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 29.9.2019, 1:59
Сообщение #8


ночь тёмная, кобыла чёрная, еду-еду да пощупаю - тут ли


Группа: Участники форума
Сообщений: 8789
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



В прошлом декабре столкнулся с таким "заком". У них в подъездных стояках вверху стояли перемычки с кранами, между подачей и обраткой. Он их бегал открывал, дабы "разогнать циркуляцию". При этом почему-то останавливалось всё в квартирах...
Я предложил им этот дом снести и новый построить. Они-то бы может и рады, но сказать-то легко, а вот выполнить сложнее
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dvortsov
сообщение 16.10.2019, 15:10
Сообщение #9


Думаю...


Группа: Участники форума
Сообщений: 927
Регистрация: 12.8.2014
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717



Собственно, вопрос в тему. Посчитали гидравлику, трубы ППР, диаметра меньше 20 нет (у конкретного производителя), на последнем радиаторе дабы обеспечить затекание, на перемычке (замыкающем участке) поставили балансировочный кран. ТСОшники возбудились, мол на замыкающем участке арматура запрещена. Помнится, где-то в нормативке, было. Но вот вопрос - если нельзя, то как обеспечить затекание!?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Inchin
сообщение 18.10.2019, 12:10
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1373
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488



Цитата(dvortsov @ 16.10.2019, 15:10) *
Собственно, вопрос в тему. Посчитали гидравлику, трубы ППР, диаметра меньше 20 нет (у конкретного производителя), на последнем радиаторе дабы обеспечить затекание, на перемычке (замыкающем участке) поставили балансировочный кран. ТСОшники возбудились, мол на замыкающем участке арматура запрещена. Помнится, где-то в нормативке, было. Но вот вопрос - если нельзя, то как обеспечить затекание!?

Это на однотрубке или на двухтрубке? А то ранее в теме не совсем понятно какая тут система обсуждалась.

Судя по тому, что имеется замыкающий участок у радиатора, система должна быть однотрубная. Но каких только чудес в жизни не бывает. smile.gif Может и в двухтрубную систему вкрячили замыкающий участок? wink.gif

Цитата(dvortsov @ 16.10.2019, 15:10) *
... ТСОшники возбудились, мол на замыкающем участке арматура запрещена. Но вот вопрос - если нельзя, то как обеспечить затекание!?

Коэфф.затекания чтобы обеспечить - совершенно не нужен кран на ЗУ. Для этого делается либо уменьшение диаметра участка ЗУ (при верхней подаче по стояку или при нижней подаче по стояку, но только при условии применения чугунных радиаторов типа МС140), и/или смещение ЗУ. Конечно, если это однотрубка.

Зачастую, и при незауженном осевом (несмещенном) ЗУ, за счет гравитационного напора (и падения цирк.давления на ЗУ), обеспечивается необходимый коэфф.затекания. Конечно, если подача по стояку сверху.

Прикрепленное изображение


Сообщение отредактировал Inchin - 18.10.2019, 12:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения