> Система снеготаяния, Расчет системы
andreyesh
сообщение 19.2.2017, 13:21
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 15.8.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 202347



Добрый день!
Впервые столкнулся с системой снеготаяния тротуарных дорожек.
Помогите, пожалуйста, все правильно рассчитать. Буду благодарен за пример расчета, пособия или примеры из личного опыта.

Вкратце о системе: работает до -15С, 40% гликоль, теплоноситель 60/40С, трубы ПНД, мощность нагрева 300 Вт на 1 м2.

Как правильно рассчитать шаг между трубами? Проект уже прошел экспертизу, но заказчик на рабочке хочет увеличить шаг между трубами, чтобы сократить их метраж, но при этом мощность системы увеличить нельзя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MC-Anvil
сообщение 23.2.2017, 12:36
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 760
Регистрация: 26.3.2013
Из: Киев
Пользователь №: 186866



Так какой шаг в проекте и диаметр?
Увеличит шаг - уменьшится мощность/квадрат. Придется увеличивать диаметр труб.
Из практики по ТП при таких заменах деньги на трубу и ФСЧ уменьшаются. Но стяжку приходится толще делать. В итоге, с учетом потраченных нервов и времени, выигрыш того не стоит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Xemita
сообщение 19.3.2017, 20:52
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 13.8.2015
Пользователь №: 275368



Расчет шага укладки нагревательного кабеля:
Н = Рлин./Руд., где
Н - шаг раскладки нагревательного кабеля.
Рлин. - мощность нагревательного кабеля на погонный метр.
Руд. - удельная мощность на квадратный метр площади.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tiras
сообщение 19.10.2017, 8:15
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 9.2.2017
Пользователь №: 314962



Здравствуйте.
Шаг укладки как правило принимается:
- для трубы ф17 мм - 150 мм;
- для трубы ф20 мм - 200 мм;
- для труб ф26 и ф32 мм - 250 мм.
На ступеньках, а также для небольших площадей от 25 до 50 м2 можно применять трубу диаметром 17 мм.
Трубы диаметром 20 мм применяются для систем снеготаяния площадью до 300 м2.
Для систем большей площади рекомендуется использовать трубы диаметром 25 мм.
Труба диаметром 32 мм может применяться при необходимости укладки длинных контуров, либо при повышенных требованиях к теплосъему с м2.
Мощность контура для обогрева открытой площадки можно просчитать в программе VALTEC.PRG.3.1.3.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SP_
сообщение 19.10.2017, 8:38
Сообщение #5


Проектировщик ОВиК (Фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 579
Регистрация: 22.10.2004
Из: .
Пользователь №: 214



приложил пару расчетиков.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____________600__2_____0_2.xls ( 41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 177
Прикрепленный файл  _________________.xls ( 24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 160
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzquYEfbY

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2024, 14:29