внутреннее пожаротушение в насосной |
|
|
|
19.5.2020, 11:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 128
Регистрация: 15.4.2008
Из: красноярск
Пользователь №: 17796
|
Добрый день! Помогите советом, пожалуйста.
Проектирую здание насосной станции перекачки пульпы с характеристиками:
строительный объем 19580 м3 степень огнестойкости здания -2 категория пожарной опасности -Д
по СП 10 табл.3 такая комбинация степени 2 и категории Д отсутствует, значит я правильно понимаю, что внутреннего против. водопр. не требуется, а вот по СП 8 табл.3 такая комбинация степени 2 и категории Д есть, значит наружное тушение требуется 10 л/с,
Заранее благодарю за ответ!
|
|
|
|
|
19.5.2020, 11:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 235
Регистрация: 10.4.2015
Пользователь №: 264982
|
Эм.. собственно в чем вопрос?
|
|
|
|
|
19.5.2020, 11:44
|
проектирую по фотографии
Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254
|
Цитата(SANTEXNIK @ 19.5.2020, 11:12) Добрый день! Помогите советом, пожалуйста.
Проектирую здание насосной станции перекачки пульпы с характеристиками:
строительный объем 19580 м3 степень огнестойкости здания -2 категория пожарной опасности -Д
по СП 10 табл.3 такая комбинация степени 2 и категории Д отсутствует, значит я правильно понимаю, что внутреннего против. водопр. не требуется, а вот по СП 8 табл.3 такая комбинация степени 2 и категории Д есть, значит наружное тушение требуется 10 л/с,
Заранее благодарю за ответ! СП10 под таблицей примечание, читаем внимательно: Примечания: 1 Знак «-» обозначает необходимость разработки специальных технических условий по обоснованию расходов воды. 2 Для зданий, степень огнестойкости и категория пожарной опасности которых не указаны совместно в таблице, требуется разработка специальных технических условий по обоснованию расходов воды. 3 Знак «*» обозначает, что пожарные стволы не требуются.
|
|
|
|
|
19.5.2020, 13:31
|
проектирую по фотографии
Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254
|
Цитата(SANTEXNIK @ 19.5.2020, 11:12) по СП 10 табл.3 такая комбинация степени 2 и категории Д отсутствует, значит я правильно понимаю, что внутреннего против. водопр. не требуется, а вот по СП 8 табл.3 такая комбинация степени 2 и категории Д есть, значит наружное тушение требуется 10 л/с, Еще в том же СП10: 4.1.5 Внутренний противопожарный водопровод не требуется предусматривать: а) в зданиях и помещениях, объемом или высотой менее указанных в таблицах 1 и 2; б) в зданиях общеобразовательных школ, кроме школ-интернатов, в том числе школ, имеющих актовые залы, оборудованные стационарной киноаппаратурой, а также в банях; в) в зданиях кинотеатров сезонного действия на любое число мест; г) в производственных зданиях, в которых применение воды может вызвать взрыв, пожар, распространение огня; д) в производственных зданиях I и II степеней огнестойкости категорий Г и Д независимо от их объема и в производственных зданиях III - V степеней огнестойкости объемом не более 5000 м3 категорий Г и Д; е) в производственных и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий, а также в помещениях для хранения овощей и фруктов и в холодильниках, не оборудованных хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом, для которых предусмотрено тушение пожаров из емкостей (резервуаров, водоемов); ж) в зданиях складов грубых кормов, пестицидов и минеральных удобрений. Примечание - Допускается не предусматривать внутренний противопожарный водопровод в производственных зданиях по переработке сельскохозяйственной продукции категории В, I и II степеней огнестойкости, объемом до 5000 м3.
|
|
|
|
|
20.5.2020, 4:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 128
Регистрация: 15.4.2008
Из: красноярск
Пользователь №: 17796
|
всем спасибо за помощь!
|
|
|
|
|
21.5.2020, 10:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
|
для водопроводных НС при длине зала больше 12 м, кажись, устанавливают пож.краны, подключены к напорным трубопроводам
|
|
|
|
|
21.5.2020, 10:51
|
проектирую по фотографии
Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254
|
Цитата(Dima_UA @ 21.5.2020, 10:41) для водопроводных НС при длине зала больше 12 м, кажись, устанавливают пож.краны, подключены к напорным трубопроводам Раньше, в старом снипе по наружке, было написано: при размере зала 6х9 и более (если я правильно помню). В новых СП эту фразу убрали. Не нашла нигде, если кто найдет - ткните меня в нее, пожалуйста.
|
|
|
|
|
21.5.2020, 11:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
|
не знаю ка в СП, а в ДБН оставили, п.11.17
|
|
|
|
|
|