> Воздухообмен на фармацевтических складах
Андрей Куликов
сообщение 23.10.2016, 10:01
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 7.9.2016
Пользователь №: 304566



Коллеги подскажите, имеются ли нормативные требования к кратности воздухообмена на фармацевтических складах и какими нормативными актами они установлены?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
iv8201
сообщение 31.1.2017, 11:22
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 9.2.2010
Пользователь №: 46236



Нормативной кратности в фармацевтическом складе не существует. Попробуйте в месте технологами выбрать приемлемую кратность приточного воздуха, к примеру 0.5 и прописать ее в технологическом задание. Отопления и охлаждения склада производить с помощью рециркуляции. Обычно тепловлажностные параметры на таких складах такие 18-25 С и 30-70%.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 23.4.2024, 23:08