Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
> Ограничение на выброс в атмосферу -, норма, догма или средство для взятки?
Гость_ss.23_*
сообщение 24.11.2005, 1:52
Сообщение #1





Guest Forum






Хотелось бы продолжить тему трактования отдельных вопросов в СНИПах.
В частности, интересная коллизия сложилась с вопросом о месте (уровне) выброса воздуха от общеобменной вытяжной вентиляции. На всех форумах, почти во всех дискуссиях на эту тему "умудрённые опытом" участники, как заколдованные, твердят, что выброс от общеобменной вытяжной вентиляции надо тянуть к оголовку, который заканчивается выше кровли на ... (здесь существуют некоторые разночтения, кто говорит "2м выше выступа наиболее высокой части кровли в радиусе 10м", кто - "1м...", что по большёму счёту не важно). При этом можно заметить, что с определённой периодичностью (раз в несколько месяцев) на форумах возникает один и тот же вопрос: "А нельзя ли организовать выброс воздуха в наружную стену помещения (?); и будет ли это нарушать СНИП (?)". И все этому новичку начинают объяснять, что, мол, делать этого нельзя, и СЭС такой проект не пропустит (за примером ходить далеко не надо). Правда, при этом никто из советчиков не ссылается на нормативные документы. Самое интересное состоит в том, что НИ ОДИН СНИП НЕ ОГОВАРИВАЕТ, как следует организовать выброс воздуха от общеобменной вытяжной вентиляции.
Почему-то разработчики нормативных документов старательно обходят эту тему. Существуют требования по выбросу в атмосферу из систем вентиляции производственных помещений, есть требования по организации выброса от местных отсосов вредных и неприятно пахнущих веществ. Однако, требований (и ограничений) на организацию выброса из систем вытяжной общеобменной вентиляции из административных, жилых и общественных помещений Вы не найдёте. Нет на эту тему также пособий и рекомендаций. Формально если подходить, то ни одна СЭС не может кому-нибудь запретить организовать выброс от общеобменной вытяжной вентсистемы офисов прямо через решётку в наружной стене (главное, чтобы в окна никому не задувало). В принципе, то же самое можно говорить и об общеобменной вентсистеме кафе или салона красоты. Да, в удаляемом воздухе присутствуют неприятно пахнущие вещества. Однако СНИП рассматривает выброс от местных отсосов, а в данном случае - общеобменная вытяжная вентсистема. Значит, на неё не распространяется требование.
Год назад в одной из дискуссий на aircon`e на эту тему мне понравилось объяснение ситуации от Prasolov`a. Приведу его дословно:

"Prasolov отправлено 04/10/04, 20:49
________________________________________

Это не норм. акты, это-традиция. Истоки этой традиции:
-Для ВЕ по другому невозможно
-Для В на крыше можно не заботиться о шуме и сосульках
-Отсутствует официальная методика по расчету рассеяния выбросов с фасада для этого-же фасада (в ОНД-86 только для приземного слоя).
Никто не запретит вам выбрасывать воздух даже из санузлов и кухни через стену, если вы обеспечите допустимые параметры по шуму, отсутствие сосулек и попадания вытяжного воздуха в приточные каналы и открытые окна (форточки) на этом-же или прилегающих (противостоящих) фасадах. Во всяком случае, тот, кто говорит "нельзя" или "не положено", пусть найдет обоснование.
Для сравнения: в СП 42-101-2003 разрешены дымоходы с фасада для поквартирного отопления. Правда, Минздрав эту тему благополучно зарубил письмом в СЭС.
Наши надзирающие структуры любят говорить в сослагательном наклонении.
"Ну и что с того, что все рассчитано? А если сломается здесь, забьется здесь, а сюда крыса залезет и сдохнет?" Но это в абсолютном большинстве случаев прелюдия к взятке, которую (взятку) нужно закладывать в смету".
Получается, что требование тянуть все выбросы от вытяжных вентсистем выше кровли - это есть догма, постулат. И никто не берётся его не опровергнуть, не закрепить, как норму.
----------------
Есть ещё один любопытный вопрос на эту тему. Может ли факельный выброс, с подбросом "макушки факела" существенно выше кровли окружающих зданий, заменить вертикальный вытяжной воздуховод, идущий по всей высоте здания и оканчивающийся выше кровли ? Как Вы думаете?
Не понятно вообще, для чего написаны целые главы про расчёт факельного выброса, если на практике нельзя его применить из-за непонятных ограничений и традиций (?).
Рассея-матушка... Во всём мире: что не запрещено, то - разрешено. Только у нас: что не запрещено, то всё равно - запрещено (просто не успели написать запрет). :wacko:
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- ss.23   Ограничение на выброс в атмосферу -   24.11.2005, 1:52
- - ShaggyDoc   Prasolov прав. Теоретически, на основании общих п...   24.11.2005, 7:13
- - ss.23   Большое спасибо за исчерпывающий ответ. Весьма цен...   24.11.2005, 12:27
- - Ворон   Уважаемый, конечно же ты прав!!! И все...   24.11.2005, 12:53
- - Дмитрий Селезнев   Простите но забыли упомянуть обратную тягу! От...   24.11.2005, 13:24
- - ShaggyDoc   Цитата(Дмитрий Селезнев @ Nov 24 2005, 16:25 ...   24.11.2005, 15:26
- - ivan-l-ing   У dec'а нашел интересную конструкцию зонта, ищ...   5.5.2008, 10:33
- - old patriot   Красиво. Как я понял, верхняя часть поворотная, и ...   5.5.2008, 10:48
- - Valentin_K   У нас в строительном супермаркете такую штуку виде...   7.5.2008, 17:13
- - НДМГ   Вот истоки традиции по расстоянию забора и выброса...   4.9.2008, 9:46
- - vitar   Добрый день! Обязательно ли выброс воздуха от ...   1.3.2009, 22:35
- - ivafn   Как правило, СЭС "ругается" на те объект...   14.7.2009, 9:06
- - ivadel   Про то, как устроена СЭС я ничего сказать не могу....   22.3.2010, 20:40
- - Sergey1600   Подскажите пожалуйста, может у кого-то есть опыт с...   27.7.2010, 12:15
- - kornkorn   А у меня вот такое вопрос: можно ли отработанный в...   12.7.2012, 10:10
- - MAverick   Цитата(kornkorn @ 12.7.2012, 11:10) А у м...   9.8.2012, 9:18
|- - Незнайка   Коллеги, есть известная картинка по высоте выбросо...   14.3.2019, 11:28
|- - ИОВ   У меня впечатление, что при прямом направлении вет...   14.3.2019, 23:16
|- - Vlad Volkov   Цитата(Незнайка @ 14.3.2019, 11:28) Каког...   15.3.2019, 14:53
|- - Незнайка   Цитата(Vlad Volkov @ 15.3.2019, 14:53) Я ...   15.3.2019, 15:32
- - Vlad Volkov   Нет, нигде в Нормах нет конкретно как размещать вы...   15.3.2019, 15:58
- - Лариса Злотник   "Известная картинка" с высотами труб в з...   16.3.2019, 10:02
- - Зольников Михаил   Интересно, можно ли пройти экспертизу с таким реше...   21.11.2019, 12:38
- - Зольников Михаил   Нашел ответ к своему вопросу: СП 60.13330.2016 10...   22.11.2019, 8:05
|- - ИОВ   Вот и посмотрите в этом ГОСТ Р ЕН 13779 (п. А.2.3)...   22.11.2019, 10:16
- - инж323   так в самом вопросе развернутом и ответ же есть: ...   22.11.2019, 10:23
|- - ИОВ   Цитата(инж323 @ 22.11.2019, 10:23) так в ...   22.11.2019, 10:33
- - инж323   а СП 54 прямо указывает, что приток осуществляется...   22.11.2019, 11:15
- - ИОВ   Цитата(инж323 @ 22.11.2019, 11:15) а СП 5...   22.11.2019, 12:16