> Расход сжиженого газа эквивалентный расходу природного газа, Как правильно сделать сравнение расходов двух видов топлива
sashko78
сообщение 7.4.2010, 11:07
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 7.4.2010
Из: Украина
Пользователь №: 51033



Уважаймые коллеги, прошу подсказать как провести расчет расхода сжиженого газа по сравнению с известным расходом природного газа. Другими словами есть котел, который потребляет 2,73 м3/час природного газа (G20). Из паспорта на котел следует, что потребление сжиженого газа (G31) должно быть 2,0 кг/час.
Интересует именно последовательность расчета потребления сжиженого газа если, допустим, в таблице паспорта не будет указано расход котлом сжиженого газа.
Я пробовал использовать для расчета табличные данные низшей теплоты сгорания этих двух видов топлива, плотность жидкой фазы сжиженого газа, но расчетный расход получился почему-то 1,25 кг/час. Как видите отличие довольно большое по сравнению с паспортным значением.
Данные которые использовал для расчета:

Низ. теплота сгорания:
пропан - 93,1Мдж/м3; бутан - 122МДж/м3; природный газ -31,8 МДж/м3.

Плотность жидкой фазы:
пропан - 585кг/м3; бутан - 500кг/м3.

Степень изменения объема газа при переходе из газообразного состояния в жидкое:
пропан - 290; бутан - 222.
При расчете принимал соотношение пропана и бутана в смеси равным 1:1
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
мурад
сообщение 7.4.2010, 11:24
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 7.8.2008
Пользователь №: 21333



2,73/((2/0,73)*(110/31))=2,1 кг/час
т.е все примерно сходится
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sashko78
сообщение 7.4.2010, 15:04
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 7.4.2010
Из: Украина
Пользователь №: 51033



Мурад, расшифруйте пожалуйста, что означает каждый из множителей. В особенности не понял насчет 2-ки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
мурад
сообщение 7.4.2010, 15:32
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 7.8.2008
Пользователь №: 21333



2-ПЛОТНОСТЬ ПАРОВОЙ ФАЗЫ
110-СРЕДНЯЯ ТЕПЛОТА СГОРАНИЯ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sashko78
сообщение 8.4.2010, 16:18
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 7.4.2010
Из: Украина
Пользователь №: 51033



Мурад, может я туплю, но у меня согласно вашей формулы получается 0,28. И не понятно с размерными единицами - расход в м3/час непонятным образом превращается в кг/час
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
мурад
сообщение 9.4.2010, 8:08
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 7.8.2008
Пользователь №: 21333



пардон unsure.gif
2,73*(2/0,73)/(110/31))=2,1 кг/час
но все равно ошибка с размерными единицами rolleyes.gif
будем думать...???

допью кофе, и отвечу rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
мурад
сообщение 9.4.2010, 8:33
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 7.8.2008
Пользователь №: 21333



ну все, допил
2,78м3/час*(34МДж/100МДж)=0,94 м3/час для СУГ
0,94м3/час*2,1 кг/м3=1,97 кг/час
где 34мдж-калорийность ПГ по СП42-101
100 - калорийность СУГ
2,1 - плотность СУГ
PS/ цифры примерные, не стал заморачиваться на тонкостях
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сибстрин
сообщение 9.4.2010, 14:09
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 31.3.2010
Из: Севастополь
Пользователь №: 49832



может я помогу. из практики чтобы получить 1м3 надо сжечь 2.5 кг сжиженного газа. Зависит от температуры наружного воздуха, состава смеси. Может дойти и до 3.6. Проверял через расход газа по счетчику и показаниям тепломера.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Synoptyk
сообщение 9.4.2010, 15:36
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 894
Регистрация: 16.4.2008
Из: Украина
Пользователь №: 17849



[quote name='sashko78' date='7.4.2010, 11:07' post='506585']
Уважаймые коллеги, прошу подсказать как провести расчет расхода сжиженого газа по сравнению с известным расходом природного газа. Другими словами есть котел, который потребляет 2,73 м3/час природного газа (G20). Из паспорта на котел следует, что потребление сжиженого газа (G31) должно быть 2,0 кг/час.

Вот нашел в гугле:

калорийность сжижен.газа 10800 ккал/кг=45.2 МДж/кг
Калориийность пр.газа около 8000 ккал/м3=33.5 МДж/кг

2.73*8000= ікс *10800 =>

ікс = 2.73 м3 * (8000/10800)= 2.02 кг

P.S.
В мегаджоули перевел для себя. Трудно их воспринимать. В "старых" размерностях-привычние.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сибстрин
сообщение 9.4.2010, 18:29
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 31.3.2010
Из: Севастополь
Пользователь №: 49832



калрийность у нас сжиженного газа 22000, а природного 8900 на итоге по предложенной формуле получается 1. 1кг. калорийность сжиженного меняется взаисимости от состава газа.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Synoptyk
сообщение 9.4.2010, 19:28
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 894
Регистрация: 16.4.2008
Из: Украина
Пользователь №: 17849



Цитата(Сибстрин @ 9.4.2010, 14:09) *
из практики чтобы получить 1м3 надо сжечь 2.5 кг сжиженного газа.


Насколько я успел заметить у сжиженного калорийность значительно выше чем у природного
стало быть на 1м3 природного- сжиженого в кг должно быть меньше.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сибстрин
сообщение 9.4.2010, 21:10
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 31.3.2010
Из: Севастополь
Пользователь №: 49832



берем длчя примера 8800ккал/час мощность котельой
8800/8800=1 м3/час по природному газу
8800/22000=0.4 кг/час по сжиженному газу
вот вам и коэф перевода.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LevaK
сообщение 10.4.2010, 15:11
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054



Цитата(Сибстрин @ 9.4.2010, 14:09) *
... из практики чтобы получить 1м3 надо сжечь 2.5 кг сжиженного газа.

Чтобы получить 1м3 - ЧЕГО?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sashko78
сообщение 12.4.2010, 16:38
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 7.4.2010
Из: Украина
Пользователь №: 51033



Думаю Сибстрин имел ввиду, что для получения такого же количества теплоты как при сгорании 1м3 природного газа нужно сжечь 2,5кг СУГ. Хотя в последующих комментах себе же противоречит. Вообще мне кажется ближе всего к истине варианты Мурада и Synoptyk. От себя хочу добавить, что согласно справочных данных низшая теплота сгорания для 1кг СУГ (пропан-бутан) находится на уровне 11000ккал (46МДж), а вот для 1м3 пропан-бутана в газообразном состоянии (норм. условия) - 25500ккал (107МДж). Поэтому важно обращать внимание на размерные единицы при расчетах. Не забываем, что 1л СУГ весит всего 0,54 кг, поэтому 1л СУГ выдаст только 6000ккал (25МДж) при сгорании.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
спец
сообщение 12.4.2010, 23:11
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385



Низ. теплота сгорания: - берете из справки при покупке баллона. Обязаны дать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сибстрин
сообщение 14.4.2010, 10:17
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 31.3.2010
Из: Севастополь
Пользователь №: 49832



Так нужны теоретические расчеты по справочнику или то что на самм деле? В баллон заливают как хочется, справку дадут любую!!!!!!!!!!!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LevaK
сообщение 14.4.2010, 11:58
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054



Цитата(sashko78 @ 7.4.2010, 11:07) *
Уважаймые коллеги, прошу подсказать как провести расчет расхода сжиженого газа по сравнению с известным расходом природного газа.
...

Я думаю, что надо сравнивать теплотворную способность одного и другого газа.
Если 1м3 природного газа считать как 8000ккал, то найти аналогичное ему по ккалориям количество сжиженного газа и перевести его в килограммы. И будет ясно сколько килограмм сжиженного газа соответствуют 1м3 природного. И все.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сибстрин
сообщение 14.4.2010, 12:26
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 31.3.2010
Из: Севастополь
Пользователь №: 49832



абсолютно верно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
спец
сообщение 14.4.2010, 22:56
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385



Цитата(Сибстрин @ 14.4.2010, 10:17) *
Так нужны теоретические расчеты по справочнику или то что на самм деле? В баллон заливают как хочется, справку дадут любую!!!!!!!!!!!!!

Опа. А что в баллон нальют - Вам по барабану? Ну и вырвут Вам ту страничку из справочника, ну и что? А расчеты Вы можете получить только уплатив, в институтах, у которых, по- крайнемере есть "тигли".
О безопасности думайте дорогие мои, о безопасности. tomato.gif

Сообщение отредактировал спец - 14.4.2010, 22:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_gromozeka_*
сообщение 28.4.2010, 11:38
Сообщение #20





Guest Forum






если верить производителям котлов то коэф перевода таков:
метан 1,14 м.куб/час или 1.14 м.куб/час проверяем 1,14*34,38мДж=39,19мдж 1.14=39,19
СУГ 1,00 кг/час или 1,85 л/час проверяем 1,85*25,08мДж=46,39мДж 1,56=39,19
коэф = 1.37

Через теплотворность:коэф = 1,37
(МЕТАН): Удельная теплота сгорания метана 38,2 мДж/ м3, а с учетом КПД газового котла (90%) имеем 34,38 мДж/ м3 или 9,56 кВт*ч.

ПРОПАН-БУТАНОВАЯ СМЕСЬ (СУГ): Удельная теплота сгорания пропан-бутановой смеси 110 мДж/ м3 . Плотность СУГ составляет 2,25 кг/ м3 или, в пересчете на литры, 0,54 кг/литр. Т.е. 110 мДж/ м3 ÷ 2,25 кг/ м3 = 48,88 мДж/кг * 0,54 кг/литр = 26,4 мДж/литр. Учитывая КПД газового котла (90%), получим, что при сжигании 1 литра СУГ выделится 25,08 мДж энергии, или в более привычных единицах – 6,974 кВт*ч.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
bigbiz69
сообщение 29.8.2016, 16:12
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 8.10.2007
Из: г.Москва
Пользователь №: 11831



Здравствуйте! Помогите с расчетом кол-ва баллонов в сутки для горелки "вечного огня"
Имеем горелку мощностью 20кВт, номинальный расход газа для СУГ по паспорту не более 0,7м3/ч , номинальное давление 2,0кПа
На сколько часов хватит одного 50 литрового баллона. Смесь СУГ (пропан бутановая).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GUP_1978
сообщение 15.9.2016, 23:19
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 16.6.2010
Пользователь №: 61389



Самое простое - посмотрите в паспорте массовый расход. Вес пропан-бутана в баллоне известен. Делим и получаем искомое.
Если нет данных в паспорте - переведите кубы в килограммы (по давлению и температуре) и снова тоже.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex34
сообщение 21.10.2019, 8:15
Сообщение #23





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 22.3.2017
Пользователь №: 317953



Вопрос, заказчик дает 110 л/час расход газообразной пропано-бутановой смеси. Если из баллона мы можем получить 9,93 м3 газообразной смеси соответствует ли это 9930 литров газообразной смеси?
Если нет, то как просчитать? Требуется понять на какое время при данном расходе хватит баллона 50литров.

Сообщение отредактировал Alex34 - 21.10.2019, 8:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 21.10.2019, 10:10
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 32809
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



а сам балон при какой Т работает? Испариться может в нем пропан, а бутан в баллоне остаться и объем будет другой, как и теплотворная способность. обычная проблема газгольдеров в ИЖС.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex34
сообщение 21.10.2019, 10:17
Сообщение #25





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 22.3.2017
Пользователь №: 317953



Минимальная наружняя температура -30 С, баллон находится в утепленном, отапливаемом шкафу. Предполагаю 0С.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Marvlad
сообщение 10.3.2022, 13:52
Сообщение #26





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 29.6.2017
Пользователь №: 324094



Ребята, помогите, аналогичный вопрос, как провести расчет расхода сжиженного газа , если известен расход (по паспорту) природного газа 3,4-16,5 м3/час (G20) и пропана 1,4-6,3 м3/ч (G20). Стоят два газгольдера по 10м3 каждый, которые заправляются смесью пропан/бутан. За 3 месяца потребили 22 м3 сжиженного газа, то есть 7,3 м3 в месяц.
Каким образом мне выйти на данный расход?

Считаю: (1,4 (минимальный расход пропана) м3/ч*24 часа)*30 суток=1008м3 в месяц. А по факту сожгли 7,3 м3.
Что я делаю не так? Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Twonk
сообщение 10.3.2022, 20:22
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 993
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061



Цитата(Marvlad @ 10.3.2022, 15:52) *
Что я делаю не так? Спасибо!

Все так, просто 1008м3 это имеется в виду в виде газа, а 7,3 м3 это Вы измерили объем израсходованной жидкости
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Marvlad
сообщение 11.3.2022, 12:56
Сообщение #28





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 29.6.2017
Пользователь №: 324094



Цитата(Twonk @ 10.3.2022, 20:22) *
Все так, просто 1008м3 это имеется в виду в виде газа, а 7,3 м3 это Вы измерили объем израсходованной жидкости

Спасибо, а есть какая то формула, чтобы из одного другое получилось?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Twonk
сообщение 11.3.2022, 13:20
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 993
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061



Вообще, в посте #1 в последнем абзаце указаны эти коэффициенты, но я не знаю как они получились.
По идее можно открыть справочник Варгафтика посмотреть плотность газа и жидкости пропана и бутана. Соотношение и даст искомый коэффициент. Состав СУГ тоже будет иметь значение
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения