> Необходимость установки дополнительного ПСК
Bomba
сообщение 5.10.2020, 11:17
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 357
Регистрация: 13.3.2008
Пользователь №: 16499



Здравствуйте, уважаемые специалисты. Подскажите, имеем блочную котельную - на входе среднее давление 0,3 МПа, к оборудованию надо подвести 5 кПа, на внутреннем газопроводе установлены комбинированные регуляторы Madas RG/2MB со встроенными ПСК и ПЗК. Нужно ли дополнительно после регулятора ставить еще ПСК с краном?
Спрашиваю, потому что в описании подобных клапанов "Термобрест" нашел такую фразу "ВНИМАНИЕ! Клапан ПСК, встроенный в регулятор-стабилизатор давления, служит для незначительного сброса газа в атмосферу и не освобождает от установки основного предохранительно-сбросного клапана".

Сообщение отредактировал Bomba - 5.10.2020, 11:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bujhm777
сообщение 5.10.2020, 11:23
Сообщение #2


ООО Капвал


Группа: Участники Форума2
Сообщений: 190
Регистрация: 7.1.2012
Пользователь №: 135173



Если есть встроенный, то допускается не ставить
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bomba
сообщение 5.10.2020, 11:25
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 357
Регистрация: 13.3.2008
Пользователь №: 16499



Цитата(Bujhm777 @ 5.10.2020, 11:23) *
Если есть встроенный, то допускается не ставить

Дополнил - почему-то в описании к "Термобресту" есть фраза, что нужно. В описании к Madas - такого нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bujhm777
сообщение 5.10.2020, 12:08
Сообщение #4


ООО Капвал


Группа: Участники Форума2
Сообщений: 190
Регистрация: 7.1.2012
Пользователь №: 135173



Цитата(Bomba @ 5.10.2020, 12:25) *
Дополнил - почему-то в описании к "Термобресту" есть фраза, что нужно. В описании к Madas - такого нет.

В этом случае можно задать вопрос поставщику регуляторов. При изготовлении ГРП мы всегда ставили дополнительный ПСК, исключение составляли маленькие ШРП(домовые) в них мы использовали встроенный.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения