Цитата(Дмитрий10011 @ 9.10.2018, 13:12)
Доброго времени суток, проектируем тепловую сеть пришли ТУ. В ТУ прописанна нагрузка 2,0 Гккал и значение давления Р1-12,2 Р2-2,1 Перепад в система почти 100 метров.Хотелось бы узнать есть какие нибудь допустимые значение перепада давления в системе отопления, и какие мероприятия выполнить по регулированию перепада давления в системе. Спасибо!
если проектируете теплосеть до объекта теплопотребления, то, что уж будет внутри здания в СО вас не должно вроде волновать. если еще проектируете ИТП, то вам нужны данные по системам теплопотреблениям здания и от них отталиваетесь.
Цитата(Дмитрий10011 @ 12.10.2018, 11:24)
А зачем делить на разные контуры? Как это повлияет на снижение давления?
один из вариантов (более надежный) зашиты систем теплопотребления от превышения максимально допустимого давления. в ТУ обычно пишут кстати схему присоединения...