Дымоудаление из АТРИУМА, Расчет системы |
|
|
|
11.12.2006, 16:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 183
Регистрация: 26.1.2006
Пользователь №: 1981
|
Необходимо предусмотреть дымоудаление из атриума (рис.). Можно ли удалять дым через клапаны обслуживающие лифтовый холл? И как посчитать через сколько клапанов будет удаляться дым?
|
|
|
|
Гость_Гость_Dimon_*
|
11.12.2006, 18:57
|
Guest Forum
|
Смысл дымоудаления из атриума не допустить задымления этажей! Так что такая схема не пойдет
|
|
|
|
|
12.12.2006, 10:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 183
Регистрация: 26.1.2006
Пользователь №: 1981
|
Цитата Смысл дымоудаления из атриума не допустить задымления этажей! Так что такая схема не пойдет Если собирать дым на самом верху атриума, то это пожрузамевает что возгорание произошло в самом атриме (недалеко от окна). А если возгорание произошло ближе к дифтовому холлу, то дым будет собираться не вверху атриума а под потолком терасс над возгоранием, соответственно датчики сработают именно там. Но как посчитать сколько дыма нужно удалить и на скольких этажах откроются клапаны?
|
|
|
|
Гость_Гость_Dimon_*
|
12.12.2006, 18:17
|
Guest Forum
|
Не важна привызка очага возгорания в атриуме. Дым будет стремиться вверх и удалять его нужно именно из верхней части с расходом достаточным для поддержания высоты стояния дыма 2м на верхнем этаже атриума. Так что тянуть дым к лифтовым холлам, задымляя эвакуационные пути, на мой взгляд ошибочно. Дымоудаление из атриума не отменяет необходимости дымоудаления из лифтовых холлов, если это необходимо по другим требованиям (надеюсь понятно высказался). Где-то в МГСН "Многофункиональные здания" (сам на москвич) встречалась фраза о том что "...дополнительно к удалению из вехней части нужно предусматривать поэтажное удаление..." или что-то подобное.
|
|
|
|
|
13.12.2006, 10:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 183
Регистрация: 26.1.2006
Пользователь №: 1981
|
Цитата Так что тянуть дым к лифтовым холлам, задымляя эвакуационные пути, на мой взгляд ошибочно. В МГСН "Многофункциональные здания" Приложение 6 п.8 - "Проход через атриум из помещений, не выходящих в атриум, путем эвакуации не считается" Следовательно дым тянуть можно, а как организовать включение клапанов на разных этажах, это вопрос?
|
|
|
|
Гость_Гость_Dimon_*
|
13.12.2006, 18:15
|
Guest Forum
|
Проход ЧЕРЕЗ АТРИУМ не считается, а дым тянеш к лифтовым холлам. Еще раз повторяю дым будет подниматься вверх и открывая клапаны на нижних этажах ничего кроме воздуха в них толком не попадет, а эту вытяжку нужно компенсировать.
|
|
|
|
|
17.12.2006, 21:31
|
Valentin Slobodchikov
Группа: Модераторы
Сообщений: 585
Регистрация: 25.1.2006
Из: Москва
Пользователь №: 1965
|
МГСН 4.04-94
6. Наибольшая высота атриумов с устройством естественного дымоудаления не должна превышать 15 м.
Дымоудаление с механическим побуждением для атриумов большей высоты, кроме вытяжки в верхней части атриума, должно предусматриваться с нескольких уровней согласно расчетной схеме дымоудаления.
СНиП 2.08.02-89* 1.158. В зданиях высотой менее 10 этажей в коридорах без естественного освещения, предназначенных для эвакуации 50 и более человек, должно быть предусмотрено дымоудаление.
СНиП 41-01-2003
е) из атриумов зданий высотой более 28 м, а также из атриумов высотой более 15 м и пассажей с дверными проемами или балконами, выходящими в пространство атриумов и пассажей;
|
|
|
|
Гость_Guest_*
|
18.12.2006, 19:33
|
Guest Forum
|
Цитата Дымоудаление с механическим побуждением для атриумов большей высоты, кроме вытяжки в верхней части атриума, должно предусматриваться с нескольких уровней согласно расчетной схеме дымоудаления как принять схему дымоудаления? Можно ли добавить расход дыма удаляемого из атрума к расходу дыма удаляемого из коридоров офиса?
|
|
|
|
|
26.12.2006, 19:11
|
Valentin Slobodchikov
Группа: Модераторы
Сообщений: 585
Регистрация: 25.1.2006
Из: Москва
Пользователь №: 1965
|
Что значит добавить? Суммировать расход? Или принять в атриуме расход (из верхней зоны) за минусом коридоров?
|
|
|
|
|
27.12.2006, 13:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 183
Регистрация: 26.1.2006
Пользователь №: 1981
|
суммировать расчетный расход дымоудаления из лестнично-лифтовых холлов и атриума!
|
|
|
|
|
27.12.2006, 21:50
|
Valentin Slobodchikov
Группа: Модераторы
Сообщений: 585
Регистрация: 25.1.2006
Из: Москва
Пользователь №: 1965
|
Т.е. при пожаре Gдымоудаления = Gкоридоры + Gатриум верхняя зона ???
|
|
|
|
|
28.12.2006, 11:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 183
Регистрация: 26.1.2006
Пользователь №: 1981
|
Цитата Т.е. при пожаре Gдымоудаления = Gкоридоры + Gатриум верхняя зона ??? Да...думаю так!
|
|
|
|
|
28.12.2006, 17:25
|
Valentin Slobodchikov
Группа: Модераторы
Сообщений: 585
Регистрация: 25.1.2006
Из: Москва
Пользователь №: 1965
|
Пока не могу дать полного ответа
|
|
|
|
Гость_Looking_*
|
9.1.2007, 16:21
|
Guest Forum
|
В 2003 г. С.А. Сусин на aircon.ru дал ссылки на американские сайты с информацией по системам защиты от пожара: " ssusin отправлено 06/03/03, 03:59 ________________________________________
Посмотрите ссылки http://www.esmagazine.com/CDA/ArticleInfor...3,72864,00.html http://www.pentoncmg.com/sfpe/articles/Mil...mmer%202000.pdf http://irc.nrc-cnrc.gc.ca/practice/fir2_E.html Там американский опыт, если читаете по английски, то очень поучительно ". Действующей оказалась только одна: ссылка на сайт Fire Protection Engineers. Если по сайту немного поблуждать, можно наткнуться Архив журналов и статей сообщества. А дальше можно только присоединиться к совету бывшего нашего соотечесвенника. ------------- Обратите внимание также на зенитные фонари дымоудаления CAODURO. Думаю, в атриуме они будут вполне уместны. Расчёт можно посмотреть в Пособии 4.91 (ЗАЩИТА от ДЫМА, 2 ред.) к СНиП 2.04.05-91, п. 2.13 .
Сообщение отредактировал MMM - 3.12.2009, 11:39
|
|
|
|
|
9.1.2007, 17:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 10.5.2005
Из: Тель Авив
Пользователь №: 755
|
Уважаемые коллеги. Поскольку тема очень актуальна и совсем не тривиальна, если кто может приведите результат расчета атриума высотой 35-40 м и площадью 200 кв. м. К Атриуму примыкают 9 этажей имеющих также дымоудаление. На мой взгляд расчитать расход дыма по методике изложенной в Пособии проблематично. У кого есть данные, поделитесь.
|
|
|
|
Гость_Looking_*
|
9.1.2007, 18:05
|
Guest Forum
|
Александр, всё дело в том, что тема очень расплывчатая, объекты подобные встречаются в России пока редко, и расчётов, похоже, никто не делал. Т.с., прецедентов нет. Тема сама по себе интересная. Жаль, что обозначилась она тут достаточно конкретно только сейчас. Если бы - в начале "новогодних каникул", можно было бы заняться ей более детально. А так, не имея подобного объекта в качестве рабочего задания, и когда текущие объекты надо срочно делать... Может быть Слободчиков Валентин чем-то поможет.
|
|
|
|
|
9.1.2007, 18:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 10.5.2005
Из: Тель Авив
Пользователь №: 755
|
Попробовал воспользоваться программой Ситис, однако значение количества дыма задается. Не понятно по каким критериям. Чтобы получить удобоваримый график высоты стояния дыма нужно вместо вентилятора установить турбину от самолета....
|
|
|
|
Гость_Looking_*
|
9.1.2007, 19:21
|
Guest Forum
|
Попробовал сейчас прикинуть расход дыма по максимальному очагу пожара (ф. 3 из приложения 22 к СНИП 2.04.05-91*). Похоже, здесь и сотня турбин не спасёт. Нужен другой подход... Здесь надо или увязывать расход дыма с пропускной способностью открытых проёмов в наружных ограждениях, или искусственно устремить периметр очага пожара к нулю (сославшись на оперативное срабатывание автоматической системы пожаротушения или ещё на что-нибудь). И я бы всё же остановился на системе дымоудаления с естественным побуждением, т.е. через фонари (люки) дымоудаления. При таких огромных расходах вентиляторы не пройдут. И надо бы посмотреть статьи из американских журналов на эту тему. Но для этого надо владеть английским языком (а у меня, например, только немецкий, и то со словарём)...
Сообщение отредактировал MMM - 3.12.2009, 11:40
|
|
|
|
Гость_Guest_*
|
9.1.2007, 22:20
|
Guest Forum
|
|
|
|
|
|
9.1.2007, 22:21
|
Valentin Slobodchikov
Группа: Модераторы
Сообщений: 585
Регистрация: 25.1.2006
Из: Москва
Пользователь №: 1965
|
ОБЩИЙ ПОДХОД К СИСТЕМЕ ДЫМОУДАЛЕНИЯ АТРИУМОВ 108 Кб В формуле (по мощности) расход, видимо, указан в кг/с
|
|
|
|
|
9.1.2007, 22:39
|
Valentin Slobodchikov
Группа: Модераторы
Сообщений: 585
Регистрация: 25.1.2006
Из: Москва
Пользователь №: 1965
|
Руководство к "СИТИС: Атриум", есть немного полезной информации 957 Кб
|
|
|
|
|
9.1.2007, 23:53
|
Valentin Slobodchikov
Группа: Модераторы
Сообщений: 585
Регистрация: 25.1.2006
Из: Москва
Пользователь №: 1965
|
Цитата(Алекс_Глoz @ Jan 9 2007, 18:15 ) Попробовал воспользоваться программой Ситис, однако значение количества дыма задается. Не понятно по каким критериям. Чтобы получить удобоваримый график высоты стояния дыма нужно вместо вентилятора установить турбину от самолета.... Расчет в СИТИС и построен на пользовательском изменении расхода дымоудаления с результатом по высоте стояния дыма. Да, вот решил прикупить и эту программу
|
|
|
|
Гость_Looking_*
|
10.1.2007, 10:30
|
Guest Forum
|
Валентин, откуда бабки? Вы владелец фирмы? На Вас свалилось наследство по линии 3-юродной бабушки из Франции? к Гостю К сожалению, статья Малявиной Е.Г. оставляет открытым главный вопрос: как определять расхода дыма. Резюме статьи: "Для сравнения приведем графики расчета расхода удаляемого дыма по обеим методикам. В расчете примем ..., что свидетельствует о необходимости дополнительного исследования вопроса". Что также очевидно и уважаемому сообществу...
|
|
|
|
|
10.1.2007, 11:10
|
Valentin Slobodchikov
Группа: Модераторы
Сообщений: 585
Регистрация: 25.1.2006
Из: Москва
Пользователь №: 1965
|
Программа "СИТИС Атриум" стоит... 1200 РУБЛЕЙ Я думаю, это не так много по сравнению с дымом - 24.000 руб. Определение заложено только в эмпирической формуле по мощности пожара, определена высота стояния столба и рассмотрены способы организации дымоудаления. Пробовал вычислять "Дымом": 1. По периметру - расход космический 2. По количеству поступаещего воздуха (из условия защиты дверей эвак. выходов) - вполне приемлемый расход получается А утвержденной методики как не было, так и нет по сей день. Видимо, остается показывать смоделированный расчет на "Ситис" (но "систис атриум" не сертифицированный продукт, в отличие от "дыма").
|
|
|
|
|
10.1.2007, 12:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 10.5.2005
Из: Тель Авив
Пользователь №: 755
|
Для заданных мною условий получается: расход дыма 50000 м3\ч - высота стояния столба 3.2 м расход дыма 100000 м3\ч - высота стояния столба 6.7 м расход дыма 400000 м3\ч - высота стояния столба 17.4 м расход дыма 1000000 м3\ч - высота стояния 23.5 м расход дыма 3000000 м3\ч - высота стояния 27 м Дальнейшее увеличения расхода почти не увеличивает растояние между полом и нижней кромкой столба
|
|
|
|
Гость_Looking_*
|
10.1.2007, 12:33
|
Guest Forum
|
1200 конечно немного, можно было бы и купить, только что-то я смотрю, толку от неё... Что я ней, что без неё - никакой разницы. Увязать расчёт расхода дыма в атриуме с расходом поступающего наружного воздуха через проёмы в наружных ограждениях (двери, окна), наверное, можно... Но уж очень натянутое решение какое-то получается, нереальное. Дыму ведь всё равно, есть эти самые проёмы или нет. Он всё равно интенсивно выделяется и распространяется, и заполняет всё свободное пространство. Людей можно погубить. Не успеют они эвакуироваться. Несомненно, "притянутым за уши" решение получится в любом случае, но хотелось бы - ближе к истине. ------------------------ Пожалуй, я поступил бы по-другому. Взял бы известную формулу определения расхода дыма по периметру очага горения и по высоте стояния дыма, но сам периметр постарался бы минимизировать. Скажем, объект возгорания - письменный стол. Периметр 4,5м. Пусть имеется спринклерная система пожаротушения, и пусть датчики задымления понатыканы чуть ли не на каждом квадратном метре. Хотя, в примере от Алекс_Глoz расход всё равно огромный выходит. Если использовать зенитные фонари дымоудаления приличных размеров, потребуется, вероятно, не меньше десятка фонарей. Уже как-то похоже на правду... ------------------ Непонятна пока схема воздухообмена при пожаре в атриуме. При отсутствии компенсации наружным воздухом удаляемой воздушно-дымовой смеси, и при образовании разрежения в объёме атриума, дым через фонари дымоудаления может не пойти. ------------------------- В соседней дискуссии в этом же разделе форума рассматривался вариант одновременной работы систем дымоудаления в атриуме и в прилегающих коридорах и холлах. При пожаре в атриуме коридоры будут играть роль воздуховодов, и через них будет перетекать воздух для компенсации удаляемого дыма из атриума. В случае одновременного пожара в коридорах, с этим приточным воздухом в атриум будет поступать дополнительный дым из коридоров (?). Вариант одновременного дымоудаления в атриуме и в коридорах нельзя рассматривать. В расчёт надо брать только случаи раздельного возникновения пожара либо в атриуме, либо в прилегающих коридорах и офисах при них. -------------- В своей статье Малявина Е.Г. пишет (см. ссылку на статью, а также текстовой файл - выше): " При эвакуации людей из атриумов пути эвакуации также попадают в зону задымления, бороться с которым можно с помощью совместной работы систем дымоудаления и подпора воздуха". И дальше никакой конкретики. Где эти пути эвакуации?
|
|
|
|
Гость_Looking_*
|
11.1.2007, 1:05
|
Guest Forum
|
к Алекс_Глoz, Слободчикову Валентину и Inarе Предлагаю тему плавно переместить к Бионышеву Олегу. Там эпизодически отмечаются Vnik и abpk (он же seeker на АВОКе), весьма и весьма опытные специалисты. Не далее, как сегодня они там засветились. Глядишь, чего-нибудь толковое посоветуют. Vnik уже не один год работает проектировщиком в Финляндии. В Европе атриумы не такая экзотика, как в России. А abpk крупный отечественный специалист по воздухорапределению. Оба досконально знают оборудование и сотрудничают с Halton, Trox, IMP Klima и ещё с десяток крупных производителей. Мне кажется, что сюда их не заманишь. А Валентину и карты в руки: зачать новый раздел. Да, и Инара там не новичок. ------- P.S. Александр, если добро с Вашей стороны и со стороны коллег будет получено, то ссылка в приложенном файле. Кстати, если Вы к Бионышеву ещё не заглядывали, то думаю, Вам будет любопытно посмотреть. Там иногда бывают очень интересные обсуждения. Возможно, Вы уделите внимание всему сайту. Олег так же, как и Вы пишет программы. Некоторые он запустил в режиме On-line. Есть статьи, раздел нормативной документации. Вообщем, скромно, но со вкусом. txt-файл, =50 б.
Прикрепленные файлы
ref.txt ( 41 байт )
Кол-во скачиваний: 691
|
|
|
|
|
11.1.2007, 9:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 10.5.2005
Из: Тель Авив
Пользователь №: 755
|
Пожалуйста. С удовльствием познакомлюсь с новыми для меня спецами. Однако VNIKa встречал на этом форуме (правда давно). По поводу Атриумов. В Израиле (где я живу) Атриумов много. Однако подход к проектированию удаления дыма несколько другой. Обычно удаляют 6-8 объемов в час. Сейчас в новом проекте есть Атриумы и хотелось бы поставить для себя точки в этой проблеме. Послезавтра уезжаю в отпуск на неделю.
|
|
|
|
|
11.1.2007, 14:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1419
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71
|
На сегодняшний день в России программа "Ситес" - единственный более менее квалифицированный вариант для расчета противодымной вентиляции атриума. Разработана одним из мировых авторитетов J.L. Klote на основании опыта США. Надо знать тепловую мощность очага возгарания или задаваться максимумом в 5 МВт и она расчитает количество дыма в зависимости от расположения очага горения (в центре атриума, в углу, или в смежном помещении). Методом последовательных приближений устанавливается при каком значении расхода вытяжки достигается приемлемая высота незадымляемого слоя воздуха. Не надо удивляться большим значениям расходов вытяжки. Количество дыма определяется в основном примкнувшим к конвективной колонке (столбу дыма) количеством воздуха. При высоте некоторых атриумов до 50 метров количество дыма будет огромным. С учетом сложной геометрии атриумных объемов создание приемлимой системы противодымной вентиляции зачастую может быть сделано только с использованием трехмерного полевого моделирования пожара. В статьях отечественных специалистов приводятся ссылки на американский стандарт NFPA 92B, некоторые эмпирические формулы из которого, не смотря на редакцию 2005 года, морально устарели. Судя по итогам последнего семинара в рамках АВОКовской выставки "Москва-энергоэффективный город", вразумительных рекомендаций по расчету дымоудаления в ближайшие месяцы не дождаться. На мой взгляд, такая ситуация во многом обусловлена иждивенческими настроениями проектного сообщества. Не плохо было бы вспомнить пословицу "Спасение утопающих - дело рук самих утопающих". Зная seeker и имея представление о хорошем "не нашем" проектировщике Vnik не думаю, что они смогут помочь Вам в этом вопросе. С уважением, NOVIK_N.
|
|
|
|
|
11.1.2007, 16:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 10.5.2005
Из: Тель Авив
Пользователь №: 755
|
В том то и дело что я не увидел в программе возможность менять место восгорания. После того что попытки резкого увеличения количества удаляемого дыма не дали результата (высота стояния дыма на уровне 6 этажа, при 9 существующих) и нет возможности убежать на 7-9 этажах, я попробовал разделить атриум на 2 части по вертикали. Но и это не помогло верхние части каждого из двух образовавшихся атриумов были задымлены. Так что или в программе глюк или задача не имеет решения. Очень много вопросов.
|
|
|
|
|
|