Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Гидроудар / обратный клапан
RomanCelsius
сообщение 18.10.2018, 10:54
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 10.10.2018
Из: Минск
Пользователь №: 349213



Ситуация следующая, в системе установлен обратный клапан, при отключении насоса происходит гидроудар на обратном клапане, при чем не однократно, клапан постоянно открывается/закрывается некоторое время(написано со слов ГИПа), в данный момент там установлен вот этот Обратный клапан муфтовый пружинный, по описанию он для бытовых нужд, на какой вид обратных клапанов его лучше всего заменить? Диаметр трубы 32, давление 0,21 МПа. Я совсем неопытный, любая критика/предложения приветствуются.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______.jpg ( 152,03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 90
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andfor
сообщение 18.10.2018, 12:21
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 18.2.2014
Пользователь №: 224081



В чем задача замены клапана? Если происходит гидроудар, что скорее всего ошибочное утверждение, так как после остановки насосов не происходит полного запирания трубы. Замена клапана на любой другой особо не поможет и не устранит колебания изменения потока теплоносителя. Могу предположить что 3-х ходовой клапан слишком большой перепад давления дросселирует. отсюда и резкие хлопки. Можно попробовать срезать напор на клапане.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanCelsius
сообщение 18.10.2018, 13:20
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 10.10.2018
Из: Минск
Пользователь №: 349213



Цитата(andfor @ 18.10.2018, 12:21) *
В чем задача замены клапана? Если происходит гидроудар, что скорее всего ошибочное утверждение, так как после остановки насосов не происходит полного запирания трубы. Замена клапана на любой другой особо не поможет и не устранит колебания изменения потока теплоносителя. Могу предположить что 3-х ходовой клапан слишком большой перепад давления дросселирует. отсюда и резкие хлопки. Можно попробовать срезать напор на клапане.

Сейчас говорят, что когда убрали этот обратный клапан, и оставили голую перемычку гидроудары прекратились.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vandr
сообщение 18.10.2018, 14:10
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 204
Регистрация: 30.1.2018
Из: Синеокая
Пользователь №: 335974



Опыт эксплуатации подобных клапанов - отрицательный. Но дело, видно, не в клапане. У Вас циркуляция не опрокинута? Если судить по указанным давлениям, то опрокинута. Стало быть, здесь и собака порылась. И еще. При такой схеме регулирования насос отключать как-то не принято.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Twonk
сообщение 18.10.2018, 17:47
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 993
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061



Система не особо большая, откуда там гидроудар? Может быть принимают звук закрывающегося обратного клапана за гидроудар? Когда насос центробежный останавливаешь, обратный клапан с таким дорстаточно хлестким и громким звуком закрывается, но это не гидроудар, а нормальная работа.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 18.10.2018, 22:15
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 4173
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(Twonk @ 18.10.2018, 17:47) *
Когда насос центробежный останавливаешь, обратный клапан с таким дорстаточно хлестким и громким звуком закрывается, но это не гидроудар, а нормальная работа.

Рассказывайте больше!
В давние времена, одна лаборанточка попросила помочь заполнить водой бак мокрого хранения соли, штатный вентиль закис напрочь. Решил пустить воду в бак через насос раствора соли обратным током, а тут обратный клапан, который "просто закрывается, но не гидроудар" biggrin.gif
В итоге, она (девушка) (обосс..) испугамшись убежала из котельной, а мне довелось наблюдать, как три стальных Na-й катионитовых фильтра с сульфуглем, диаметром 600 прыгали с намерением порвать трубопроводные связи и покинуть помещение водоподготовки. А все от того, что "не гидроудар" начал развиваться с огромной силой и каждое очередное закрытие пресловутого клапана накладывалось на предыдущие и суммировалось (умножалось и т.п.), а собственно отдача пошла в рядом стоящие фильтры.

Рекомендую к просмотру на тему о "не гидроударах" https://www.youtube.com/watch?v=0OsLhVcC-tk

Цитата(RomanCelsius @ 18.10.2018, 10:54) *
Ситуация следующая, в системе установлен обратный клапан, при отключении насоса происходит гидроудар на обратном клапане, при чем не однократно, клапан постоянно открывается/закрывается некоторое время(написано со слов ГИПа), в данный момент там установлен вот этот Обратный клапан муфтовый пружинный, по описанию он для бытовых нужд, на какой вид обратных клапанов его лучше всего заменить? Диаметр трубы 32, давление 0,21 МПа. Я совсем неопытный, любая критика/предложения приветствуются.

Пружина стремиться держать клапан в закрытом положении, при незначительной величине подмеса сила, открывающая клапан сравнивается с силой пружины и клапан начинает "хлопать" и это "не гидроудар", а простой дребезг обратного клапана. Что тоже плохо. Когда только (в наших краях) появились тепловые схемы с гидрострелками и трехходовыми клапанами на подмесе обязательно устанавливали обратные клапаны, а с началом работы отопления их (обратные клапаны) побежали удалять быстрее.

Сообщение отредактировал Галиев - 18.10.2018, 22:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BIONDER
сообщение 20.10.2018, 7:05
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437



Как ГИП определил гидроудар? Что он видел, слышал?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 20.10.2018, 10:12
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



огласите, пожалуйста, всю схему. Есть подозрение что не одна там пара насосов...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2024, 12:55