> Автоматизация емкостей по уровню, ультразвуковые датчики
Evgeny.M
сообщение 3.12.2018, 15:49
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 2.11.2018
Пользователь №: 350548



Доброго дня! В автоматике начал разбираться недавно, поэтому прошу совета:
Есть емкости очистных сооружений, заказчик предлагает использовать датчики типа FMU40 (с протоколом HART) причем цена одного датчики порядка 80 т.р., т.к. у него такие уже где-то стоят, хотя никакой общей системы диспетчеризации в данном случае нет.
Требуется локальное управление 4 насосами (по одному на каждую емкость по мин./макс. уровню), и дополнительное требование - это визуализация уровня жидкости в емкостях на выносном дисплее (т.к. датчики стоят высоко).
Посоветуйте оптимальное решение, мне кажется много проще применить датчики с банальным выходом 4-20мА ULSL-10(такие
http://dwyer.nt-rt.ru/images/manuals/ultra...ik_urovnya.pdf) заводить их на ПЛК и подключать выносной дисплей к нему.
Что скажите, может посоветуете оптимальный ПЛК для такого решения (на 4 датчика)? С протоколом hart кроме как в расходометрах больше нигде не сталкивался так что не хочется связываться.

Сообщение отредактировал Evgeny.M - 3.12.2018, 15:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 3.12.2018, 16:13
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1969
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Цитата(Evgeny.M @ 3.12.2018, 14:49) *
заказчик предлагает использовать датчики типа FMU40 (с протоколом HART) причем цена одного датчики порядка 80 т.р.,

1. Заказчик хочет - заказчик платит в чем вопрос?
Цитата(Evgeny.M @ 3.12.2018, 14:49) *
т.к. у него такие уже где-то стоят,

2. А вот и объяснение почему заказчик хочет
а) они ему подходят по надежности, точности измерения и т.д. (ну нравятся они ему, иначе не хотел бы)
б) зачем заказчику "зоопарк" из разных датчиков, что тоже достаточное основание для хотелок.

Так что не советую предлагать какие-то другие датчики (на вкус и цвет все фломастеры разные)
может быть "негативное" впечатление у заказчика от Ваших датчиков, оно Вам надо?

1.Для визуализации можно любую сенсорную панель (будет красиво)
Контроллеры с входом 4..20мА и выходом реле (на вкл насоса) и с RS-485 для панели (хоть Овен)

2. Панель с входами выходами с ПЛК внутри к примеру вот TP70P-22XA1R

Если поддержание заданного уровня то ЧП к нему датчик уровня (общая панель для красивости)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WRybkin
сообщение 3.12.2018, 17:01
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 419
Регистрация: 7.7.2010
Пользователь №: 63907



Повезло Вам с Заказчиком. Мне чаще попадаются такие, которые за 80тыс просят и всё оборудование закупить, и монтаж-наладку сделать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexander_I
сообщение 3.12.2018, 18:09
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1154
Регистрация: 25.8.2010
Из: Одесса
Пользователь №: 69560



Нет никаких проблем подключать датчики с Hart к любым модулям аналогового ввода, у любого контроллера. Никто вас не заставляет использовать Hart. Этот протокол ложится поверх аналогового сигнала. Хочет заказчик - на здоровье.

Сообщение отредактировал Alexander_I - 3.12.2018, 18:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
digoron
сообщение 4.12.2018, 9:04
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 18.10.2017
Пользователь №: 330066



С ультразвуковыми датчиками на очистных сооружениях я в этом году наступил на конкретные такие грабли.
Стоит емкость ниже уровня земли. Поставили датчик microsonic mic+ - работает. Через час перестает показывать уровень. Что только не делали, на что только не грешили.
Оказалось, над емкостью воздух вытесняется углекислым газом, в котором скорость звука совсем другая -> датчик переставал работать. Пришлось ставить датчики давления.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 4.12.2018, 16:31
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1969
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Цитата(digoron @ 4.12.2018, 8:04) *
С ультразвуковыми датчиками на очистных сооружениях я в этом году наступил на конкретные такие грабли.

Цитата(Evgeny.M @ 3.12.2018, 14:49) *
заказчик предлагает использовать датчики типа FMU40....... у него такие уже где-то стоят,


Зкакзчик хочет (в ТЗ должно быть указанно)
может они у него работают?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
По самые по...
сообщение 9.12.2018, 21:01
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 3609
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117



Цитата(Evgeny.M @ 3.12.2018, 15:49) *
Доброго дня! В автоматике начал разбираться недавно, поэтому прошу совета:
Есть емкости очистных сооружений, заказчик предлагает использовать датчики типа FMU40 (с протоколом HART) причем цена одного датчики порядка 80 т.р., т.к. у него такие уже где-то стоят, хотя никакой общей системы диспетчеризации в данном случае нет.
Требуется локальное управление 4 насосами (по одному на каждую емкость по мин./макс. уровню), и дополнительное требование - это визуализация уровня жидкости в емкостях на выносном дисплее (т.к. датчики стоят высоко).
Посоветуйте оптимальное решение,
...
Что скажите, может посоветуете оптимальный ПЛК для такого решения (на 4 датчика)? ...


Сделайте по принципу: " и волки сыты и овцы целы"..
Для визуализации используйте ультразвук. Для управления насосами - поплавки. В качестве контроллера -ПР200, 4 аналоговых входа (для ультразвука) и 8 дискретных входов- для поплавков. Аналоговый выход ПР200 или 485-й используйте для визуализации на дисплей. Можно для визуализации использовать дисплей ПР200.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения