> Схема с резервуарами
KondratDen
сообщение 19.2.2019, 9:42
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 1.6.2018
Пользователь №: 342821



Имеется здание, противопожарный отдельный водопровод от двух резервуаров, 2 ввода в здание, 2 ПГ, какие замечания могут быть у такой схемы? и ПГ на ответвлении могут быть какие то подводные камни с таким тупиком( если проложено ниже глубины промерзания на 0,5)?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __________.png ( 32,51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 46
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 19.2.2019, 11:30
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1624
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



насосы где стоят?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KondratDen
сообщение 19.2.2019, 14:30
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 1.6.2018
Пользователь №: 342821



Цитата(Aerl @ 19.2.2019, 11:30) *
насосы где стоят?

В резервуарах
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ВКшник
сообщение 20.2.2019, 11:47
Сообщение #4


ВКшник


Группа: Участники форума
Сообщений: 590
Регистрация: 2.10.2015
Из: Россия
Пользователь №: 279194



7.10 Насосные станции противопожарного водоснабжения допускается размещать в
производственных зданиях, при этом они должны быть отделены противопожарными преградами с
пределами огнестойкости REI-120 и иметь отдельный выход непосредственно наружу.
СП 8
В нормах по пожару не описан случай с размещением насосов в резервуарах, только в насосных станциях в машинном зале.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 20.2.2019, 12:08
Сообщение #5


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9197
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(ВКшник @ 20.2.2019, 11:47) *
7.10 Насосные станции противопожарного водоснабжения допускается размещать в
производственных зданиях, при этом они должны быть отделены противопожарными преградами с
пределами огнестойкости REI-120 и иметь отдельный выход непосредственно наружу.
СП 8
В нормах по пожару не описан случай с размещением насосов в резервуарах, только в насосных станциях в машинном зале.

Но и запрета нет:
http://www.admiral-omsk.ru/tushenie_pozharov_vodoj

Типовой проект 945-2-2.2010
Насосные станции пожаротушения серии «Адмирал» с погружными насосами производительностью до 3000 м3/ч и напором до 200 метров.

Где написано, что машинный зал не может быть заполнен водой? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему