> VRF. Шум модуля электронного клапана, Fujitsu серия V
mandarin13
сообщение 27.8.2021, 19:32
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 10.7.2011
Пользователь №: 114833



Коллеги, подскажите, пожалуйста, если сталкивались. Каков характер шума модуля электронного клапана. Который для внутреннего блока компактного настенного типа и устанавливается на линии жидкости.

Из инструкции: Работающий модуль электронного клапана является источником шума, поэтому не рекомендуется устанавливать его непосредственно в жилом помещении.

Что за шум? Периодичность? Щелчок, раз в час? в 10 минут?
Есть ли необходимость его шумоизолировать, если он в подшивном потолке в помещении с постоянным пребыванием людей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 27.8.2021, 19:54
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1929
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



1. Где Вы этот антиквариат серии V нашли?
2. Шум от протекающего через ЭРВ фреона. Может быть булькающий звук.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mandarin13
сообщение 27.8.2021, 20:10
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 10.7.2011
Пользователь №: 114833



Цитата(SSA @ 27.8.2021, 19:54) *
1. Где Вы этот антиквариат серии V нашли?

Так получилось) Куплено в 2009, ждало своего часа, сейчас монтируется и запускается

Цитата(SSA @ 27.8.2021, 19:54) *
2. Шум от протекающего через ЭРВ фреона. Может быть булькающий звук.

Модули устанавливаются в помещениях кухни общепита. Для работников, целый день пребывающих в них, звук приемлемый?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 27.8.2021, 20:45
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1929
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Норм. На фоне вытяжка может быть и не слышно. Это не спальня.
Но, по секрету скажу, серия V - редкостное ...амно. Вряд ли проработает хотя бы год.

Сообщение отредактировал SSA - 27.8.2021, 20:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mandarin13
сообщение 27.8.2021, 20:59
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 10.7.2011
Пользователь №: 114833



Цитата(SSA @ 27.8.2021, 20:45) *
Норм. На фоне вытяжка может быть и не слышно. Это не спальня.

Спасибо

Цитата(SSA @ 27.8.2021, 20:45) *
Вряд ли проработает хотя бы год.

dry.gif за это тоже - может быть, одной неожиданностью в жизни будет меньше)

Сообщение отредактировал mandarin13 - 27.8.2021, 21:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 27.8.2021, 21:16
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1929
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



А наружные блоки какие? 72, 90, 126 или комбинаторка?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mandarin13
сообщение 27.8.2021, 21:23
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 10.7.2011
Пользователь №: 114833



Одна система 126+90+72, вторая 72+72.
А что с этим оборудованием не так? Может можно на стадии монтажа соломки подстелить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 28.8.2021, 20:01
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1929
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Не проработанная схема и алгоритмы возврата масла.
Особенно в комбинаторках.
Компрессоры - расходный материал.
FGL даже не стали ее модернизировать, а сразу перешли на VII, а потом на VIII, которая, ИМХО, в настоящий момент лучшая из всех производителей по гидравлике (схема+алгоритмы работы).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 29.8.2021, 7:48
Сообщение #9


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10696
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(mandarin13 @ 28.8.2021, 1:23) *
Одна система 126+90+72, вторая 72+72.
А что с этим оборудованием не так? Может можно на стадии монтажа соломки подстелить?

для начала хотя бы сделать всю гидравлику строго по чертежу, а потом не включать по малу блоков разом никогда. а еще лучше установить ЦПУ и заблокировать все ПДУ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 31.8.2021, 16:22
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



QUOTE (SSA @ 27.8.2021, 20:45) *
Норм. На фоне вытяжка может быть и не слышно. Это не спальня.
Но, по секрету скажу, серия V - редкостное ...амно. Вряд ли проработает хотя бы год.


Ну гавно не гавно, а ЭРВ там никогда не шумели, только если азота не напихать в контур).

QUOTE (SSA @ 28.8.2021, 20:01) *
Не проработанная схема и алгоритмы возврата масла.
Особенно в комбинаторках.
Компрессоры - расходный материал.
FGL даже не стали ее модернизировать, а сразу перешли на VII, а потом на VIII, которая, ИМХО, в настоящий момент лучшая из всех производителей по гидравлике (схема+алгоритмы работы).


Нормально там все с возвратом масла... Там в другие косяки..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mandarin13
сообщение 31.8.2021, 16:28
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 10.7.2011
Пользователь №: 114833



Цитата(airwave @ 31.8.2021, 16:22) *
Там в другие косяки..

Какие?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 31.8.2021, 21:45
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1929
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Цитата(airwave @ 31.8.2021, 18:22) *
Нормально там все с возвратом масла... Там в другие косяки..

Конечно, конечно. Только компрессора мрут без масла.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 1.9.2021, 10:01
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



QUOTE (SSA @ 31.8.2021, 21:45) *
Конечно, конечно. Только компрессора мрут без масла.


в 99% случаев клинят с маслом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 1.9.2021, 10:39
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



QUOTE (mandarin13 @ 31.8.2021, 16:28) *
Какие?


Кривые испарители и расположение датчиков в компактных кассетах и смешной объем ОЖ в наружном блоке для 28-40 кВт 4 л это вообще как?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex2001
сообщение 1.9.2021, 10:56
Сообщение #15





Группа: Модератор_2
Сообщений: 669
Регистрация: 17.2.2011
Из: Москва
Пользователь №: 94929



Цитата(airwave @ 1.9.2021, 10:39) *
Кривые испарители и расположение датчиков в компактных кассетах и смешной объем ОЖ в наружном блоке для 28-40 кВт 4 л это вообще как?

4литра? Ведь считали наверное что хватит.
Но этот объём ОЖ ограничивает режим работы компрессора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 1.9.2021, 11:03
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



QUOTE (Alex2001 @ 1.9.2021, 10:56) *
4литра? Ведь считали наверное что хватит.
Но этот объём ОЖ ограничивает режим работы компрессора.


Не хватает... Там просто тесно из-за дурацкой конструкции корпуса с S серии. В ней был мелкий ресивер на 4 л и ОЖ на 10 л. В V серии тупо поменяли их местами. Ресивер стал на 10 л, а ОЖ 4 л. Вот который нужен на 20-30 л как у всех нормальных VRF там тупо не влезет. Габариты-с.
Учитывая, что в контуре бывает по 50-60 кг R410A в трех наружных блоках, то 4 л это курам на смех)).


Сообщение отредактировал airwave - 1.9.2021, 11:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RusBuka
сообщение 1.9.2021, 12:37
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735



QUOTE (SSA @ 31.8.2021, 21:45) *
Конечно, конечно. Только компрессора мрут без масла.

Мрут как раз с маслом...все в клине, масло слеза комсомолки, и весь объем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
K-D-V
сообщение 23.9.2021, 7:21
Сообщение #18





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 3.8.2007
Пользователь №: 10444



Цитата(airwave @ 1.9.2021, 7:39) *
Кривые испарители и расположение датчиков в компактных кассетах


Ну это должны быть совсем старые кассеты первых выпусков. Если серийный номер больше примерно 7700, то с ними всё норм. А так да, из-за них хватало проблем.
Из своего опыта:
- если в системе не было деффектных компактных кассет;
- система не комбинаторная;
- система была смонтирована как надо (диаметры, положение рефнетов, пайка "под азотом", опрессовка, вакуумирование, заправка по весам).
То такие системы не имели проблем. Знаю V-шки, работающие с 2010 г., в которых всё нормально с компрессорами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
K-D-V
сообщение 23.9.2021, 7:40
Сообщение #19





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 3.8.2007
Пользователь №: 10444



Цитата(SSA @ 28.8.2021, 18:01) *
FGL даже не стали ее модернизировать, а сразу перешли на VII, а потом на VIII, которая, ИМХО, в настоящий момент лучшая из всех производителей по гидравлике (схема+алгоритмы работы).


Ну как не стали модернизировать. Версиии прошивки, а значит и алгоритм работы менялся на протяжении всего срока жизни. Первые прошивки, которые мне попались были с номером 05-06, а последние поставки закончились с номером 15 (или 16 точно уже не помню). Т.е. они боролись за неё до последнего, постоянно что-то "допиливая" smile.gif
Каждая новая плата управления наружным блоком была лучше чем предыдущая. smile.gif И к концу они уже даже стали несовместимы между собой. Т.е. собирая комбинаторную систему наружка с прошивкой скажем "07" не заработает в одном контуре с наружкой с прошивкой "15".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 23.9.2021, 20:31
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 1929
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Косметика может скрыто возраст, но не инвалидность. laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 27.9.2021, 13:40
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



QUOTE (K-D-V @ 23.9.2021, 7:40) *
Ну как не стали модернизировать. Версиии прошивки, а значит и алгоритм работы менялся на протяжении всего срока жизни. Первые прошивки, которые мне попались были с номером 05-06, а последние поставки закончились с номером 15 (или 16 точно уже не помню). Т.е. они боролись за неё до последнего, постоянно что-то "допиливая" smile.gif
Каждая новая плата управления наружным блоком была лучше чем предыдущая. smile.gif И к концу они уже даже стали несовместимы между собой. Т.е. собирая комбинаторную систему наружка с прошивкой скажем "07" не заработает в одном контуре с наружкой с прошивкой "15".

Товарищ Николай? Глубоко копаете rolleyes.gif
Мало кто про это знает вообще то.
Жаль объем ОЖ нельзя увеличить версией прошивки).

Сообщение отредактировал airwave - 27.9.2021, 13:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения