Здравствуйте, гликолевая система холодоснабжения и температуры до -10 градусов. Клапаном требуется только перекрывать/открывать поток хладоносителя на охладители небольшой мощности 2-10 кВт. Есть ли тут какие-то ограничения по использованию электромагнитных клапанов аля EV220B? Они с катушкой стоят меньше 10 к, и просто не вижу смысла ставить какой-нибудь VRG(20 т.р)+привод (40 т.р)+обогреватель штока (10 т.р), но может есть какой-то нюанс? Уточняю -регулироваьт клапаном ничего не нужно, только открывать и закрывать
Сообщение отредактировал UNikilai - 30.1.2022, 17:38
|
|
|
|
|
30.1.2022, 22:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1929
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
|
Посмотрите в характеристиках их рабочий диапазон температур.
|
|
|
|
|
31.1.2022, 2:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 369
Регистрация: 26.12.2018
Из: Москва
Пользователь №: 353539
|
Причем температуры? Фреон и масло быстро схарчат резину водопроводного клапана.
|
|
|
|
|
31.1.2022, 7:01
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10695
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32
|
есть разные клапана, в т.ч. и на гликоль
|
|
|
|
|
31.1.2022, 7:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1498
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554
|
|
|
|
|
|
31.1.2022, 8:24
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11106
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(UNikilai @ 30.1.2022, 17:26) перекрывать/открывать поток хладоносителя на охладители небольшой мощности 2-10 кВт. Наверное, можно и прямого действия поставить...
|
|
|
|
|
31.1.2022, 9:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 819
Регистрация: 23.2.2015
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 260351
|
Цитата Посмотрите в характеристиках их рабочий диапазон температур. ну я их само собой уже посмотрел, с уплотнением для гликоля они до -10 Цитата Причем температуры? Фреон и масло быстро схарчат резину водопроводного клапана. у меня гликоль, я писал Цитата спасибо, принципиально, думаю, аналогичны данфосу, а вы их куда ставили? Как эксплуатация отзывается? Цитата Наверное, можно и прямого действия поставить... ну надежнее, думаю, будет непрямого. Я вот переживаю, что не может ли туда забиться чего, система большая, плавать там может всякое (перед клапаном установлен фильтр грубой очистки будет)
|
|
|
|
|
31.1.2022, 11:11
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11106
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(UNikilai @ 31.1.2022, 9:44) ну надежнее, думаю, будет непрямого. Из-за чего так думаете? Ведь там сложнее устройство. Для того, чтобы клапан закрылся, нужен перепад давления на нём. Цитата(UNikilai @ 31.1.2022, 9:44) Я вот переживаю, что не может ли туда забиться чего, система большая, плавать там может всякое У "непрямого" есть перепускной канал с диаметром в какие-то десятые доли миллиметра - он забивается на "Раз!"
Сообщение отредактировал tiptop - 31.1.2022, 11:12
|
|
|
|
|
31.1.2022, 11:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 819
Регистрация: 23.2.2015
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 260351
|
Цитата Из-за чего так думаете? unsure.gif Ведь там сложнее устройство. Для того, чтобы клапан закрылся, нужен перепад давления на нём. Ну тут на самом деле я могу ошибаться. То что перепад необходим - ерунда, а вот перепускной канал да - есть, наверное может забиваться Я просто полагаю, что у клапана с непрямым действием основной проход гораздо больше, ведь там сама катушка управляет не диафрагмой, а другим клапаном. Но вот этот перепускной канал..вы правы, прямого действия, наверное, надежнее в контексте того, что среда может быть грязная
|
|
|
|
|
31.1.2022, 15:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1969
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441
|
В "обратку" они не держат. (перепускают) Это так, к сведенью Ну и размеры, чем больше, тем больше будут гидроудары
|
|
|
|
|
31.1.2022, 15:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 819
Регистрация: 23.2.2015
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 260351
|
Цитата В "обратку" они не держат. (перепускают) Это так, к сведенью Ну и размеры, чем больше, тем больше будут гидроудары странно, в тех документации про утечку вроде ничего не написано ну на большие диаметры для постоянной работы я б их тоже не ставил
|
|
|
|
|
31.1.2022, 15:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1969
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441
|
Цитата(UNikilai @ 31.1.2022, 14:24) странно, в тех документации про утечку вроде ничего не написано Там стрелка на корпусе, направление потока обозначает. А про "недержит" это все холодильщики знают думаю "водяные" клапана так же себя ведут. конструктив то одинаковый (перепад давлений если будет против стрелки, то будут перепускать)
Сообщение отредактировал yozik - 31.1.2022, 15:35
|
|
|
|
|
2.2.2022, 11:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 278
Регистрация: 27.11.2006
Пользователь №: 4928
|
Вот зачем изобретать велосипед? Поставить обычные шаровые с приводом и все. Открыл-закрыл. Регулировать же ничего не нужно?
|
|
|
|
|
2.2.2022, 12:02
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11106
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(Volander @ 2.2.2022, 11:55) Поставить обычные шаровые с приводом и все. У шаровых кранов ресурс не особо большой. "Велосипед" - так себе...
|
|
|
|
|
2.2.2022, 23:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 278
Регистрация: 27.11.2006
Пользователь №: 4928
|
А вы на Марс установку собираете?
|
|
|
|
|
3.2.2022, 2:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1237
Регистрация: 23.2.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 29574
|
Арматура на гликоле -10 долго не живёт. Годика через 3-4 спина будет чесаться, когда менять это будут. Производство пищевое поди? Аммиачка? Да и на фреоновых срок жизни не шипко больше. Наверняка их по несколько шт. на одно помещение. Ставьте дисковые с приводом не шустрым. Фланцы. И фильтры обязательно. Можно и узел разместить в удобном для обслуживания месте общий на группу. Дисковые затворы есть нашего пр-ва до -15С. Поищите, очень в цене приятственны. Правда срок поставки до месяца полтора.
|
|
|
|
|
|