Автор: VIT65 12.2.2018, 14:51
Господа,
Требуется помощь!
Административное здание 28 этажей.
3 зоны отопления
1 зона -6 1эт.
2 зона 2 13эт
3 зона 14 28этаж
циркуляционные насосы работают отдельно на каждую зону с ИТП 1 этажа.
на 24 этаже постоянно происходит завоздушивание одной из двух гребенок радиаторного отопления.
откуда может появляться воздух если система под постоянным давлением? Воздух спускаем каждый день с начала отопительного сезона. Этого хватает на день.
Автор: Inchin 12.2.2018, 15:16
Цитата(VIT65 @ 12.2.2018, 14:51)
на 24 этаже постоянно происходит завоздушивание одной из двух гребенок радиаторного отопления.
откуда может появляться воздух если система под постоянным давлением? Воздух спускаем каждый день с начала отопительного сезона. Этого хватает на день.
А подумать? Статическое давление учитывали?
Автор: tolik-8422 12.2.2018, 15:31
Цитата(VIT65 @ 12.2.2018, 15:51)
откуда может появляться воздух если система под постоянным давлением? Воздух спускаем каждый день с начала отопительного сезона. Этого хватает на день.
Поставьте воздухоотводчик автоматический, цена вопроса с монтажом максимум 1 т.р.
Автор: VIT65 13.2.2018, 11:00
и на прямой и на обратке по воздухоотводчику в шкафу стоит не помогает, воздух скапливается на разводке к радиаторам по этажу. Через гребенки мы его сбрасываем, через маевского с радиаторов спускаем и спустя некоторое время опять заводушивание
Автор: tolik-8422 13.2.2018, 11:45
Цитата(VIT65 @ 13.2.2018, 12:00)
и на прямой и на обратке по воздухоотводчику в шкафу стоит не помогает, воздух скапливается на разводке к радиаторам по этажу. Через гребенки мы его сбрасываем, через маевского с радиаторов спускаем и спустя некоторое время опять заводушивание
Нарисуйте что и где у вас стоит, где скапливается воздух
Давление в системе на уровне 28 этажа какое?
Автор: VIT65 13.2.2018, 14:05
Цитата(Inchin @ 12.2.2018, 15:16)
А подумать? Статическое давление учитывали?
А причем тут статическое давление. 3-я зона 14-28 этажи и на всех этажах нормально, страдает только 24 этаж
Автор: tolik-8422 13.2.2018, 14:09
Цитата(VIT65 @ 13.2.2018, 15:05)
А причем тут статическое давление. 3-я зона 14-28 этажи и на всех этажах нормально, страдает только 24 этаж
А воздухоотводчик точно живой??? Они имеют свойство умирать...
Автор: tiptop 13.2.2018, 14:36
Хочется повторить этот вопрос.
Цитата(tolik-8422 @ 13.2.2018, 11:45)
Давление в системе на уровне 28 этажа какое?
Автор: VIT65 14.2.2018, 9:24
3,5 бар
с первого этажа даем 15бар прямая и 11,9 бар обратка