Панель Carrigo E-dsp сдвиг строк, ошибка |
|
|
|
28.10.2019, 16:54
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 28.10.2019
Пользователь №: 367771
|
Добрый день, прошу помощи, есть установка на carrigo S 28e-V, версия прошивки 3.2-1-28, пульт E-DSP. Проблема в не корректной вывода информации на панели, сдвиг строк, перенос строк через строчку, лечится на один день путем выключения установки. Как исправить?
Сообщение отредактировал Vladimir21 - 28.10.2019, 16:56
|
|
|
|
|
29.10.2019, 21:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 389
Регистрация: 25.3.2014
Пользователь №: 228161
|
Если нет заведомо исправных плк или пду, то единственное с чего вы можете начать это - перепрошить плк используя etool.
|
|
|
|
|
31.10.2019, 9:55
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 28.10.2019
Пользователь №: 367771
|
Прошили, прошивал Systemair, не помогло, при чем обращали в техподдержку Systemair после прошивки - тишина.
|
|
|
|
|
31.10.2019, 11:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 389
Регистрация: 25.3.2014
Пользователь №: 228161
|
вам нужно в Regin, та вероятнее всего ответят.
|
|
|
|
|
31.10.2019, 16:22
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 28.10.2019
Пользователь №: 367771
|
они то же молчат
|
|
|
|
|
31.10.2019, 17:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 20.11.2011
Из: Харьков
Пользователь №: 130012
|
у меня такое было, только на экране контроллера, 15го, 6 лет работал все ок, и тут на тебе, строки как у вас на фото. Прошивал, потом менял плату с экраном, ничего не помогло, купил новый контроллер.
|
|
|
|
|
31.10.2019, 19:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2896
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
|
Может помеха прилетает? Как далеко от контроллера и есть ли частотники? Попробуйте погонять с метровым экранированным кабелем и на хорошем питании. Кондёр на 2000 мкф на питание панели. А так, да, если коряга начала глючить, то это навсегда... Хотя может есть смысл разобрать позырить пропаять почистить.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 31.10.2019, 19:56
|
|
|
|
|
31.10.2019, 20:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1845
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184
|
Цитата(kosmos440o @ 31.10.2019, 19:54) Как далеко от контроллера? Вот это хороший вопрос.
|
|
|
|
|
1.11.2019, 8:45
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 28.10.2019
Пользователь №: 367771
|
Пульт от контроллера примерно в метрах 10-12. Частотника нет. Да и глюки есть у контроллера, отклонение давление по ПВ и ВВ и перегрев тен, при этом на графиках система работает нормально
Сообщение отредактировал Vladimir21 - 1.11.2019, 8:48
|
|
|
|
|
1.11.2019, 9:12
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 28.10.2019
Пользователь №: 367771
|
посмотрел какой кабель идет до пульта, там простой телефонный 4-х жильный плоский телефонный кабель типа ШТЛП-4
|
|
|
|
|
1.11.2019, 19:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2896
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
|
Если после перезагрузки показывает нормально, значит процессор и дисплей нормальные. Либо где-то что-то отходит, либо помеха пролетает.
|
|
|
|
|
2.11.2019, 23:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 389
Регистрация: 25.3.2014
Пользователь №: 228161
|
Уверен что вопрос не в помехе, в большинстве случаев не использовал кабель в экране и завышал длину за 100 метров - по сей день все работает пучком. Regin forever! Не зря systemair на нем всю свою жизнь сидит, в то время как другие извелись перебирая производителей!
|
|
|
|
|
5.11.2019, 13:51
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 8.5.2015
Пользователь №: 267329
|
Если с контроллером все нормально, то однозначно проблема с кабелем. Если остался родной, попробуйте подключить поближе к установке, все должно заработать
|
|
|
|
|
5.11.2019, 14:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 813
Регистрация: 23.7.2008
Из: гН.Новгород
Пользователь №: 20923
|
там весь дисплей на сдвиговом регистре - нет ни контроллера ничего, у меня такой валяется - попробуйте к другому контроллеру подключиться у кого нито найти чтобы точно понять проблема на стороне контроллера или дисплея
|
|
|
|
|
13.11.2019, 13:31
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 28.10.2019
Пользователь №: 367771
|
Всем спасибо, попробую все варианты, подключить на прямую родным кабелем, подключу к другому контроллеру, вроде есть куда.
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)