сообщение 28.10.2019, 16:54
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 28.10.2019
Пользователь №: 367771



Добрый день, прошу помощи, есть установка на carrigo S 28e-V, версия прошивки 3.2-1-28, пульт E-DSP.
Проблема в не корректной вывода информации на панели, сдвиг строк, перенос строк через строчку, лечится на один день путем выключения установки.
Как исправить?

Сообщение отредактировал Vladimir21 - 28.10.2019, 16:56
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG_6564.JPG ( 1,43 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 17
Прикрепленный файл  IMG_6563.JPG ( 1,5 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 15
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
frosteR
сообщение 29.10.2019, 21:29
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 389
Регистрация: 25.3.2014
Пользователь №: 228161



Если нет заведомо исправных плк или пду, то единственное с чего вы можете начать это - перепрошить плк используя etool.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vladimir21
сообщение 31.10.2019, 9:55
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 28.10.2019
Пользователь №: 367771



Прошили, прошивал Systemair, не помогло, при чем обращали в техподдержку Systemair после прошивки - тишина.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
frosteR
сообщение 31.10.2019, 11:32
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 389
Регистрация: 25.3.2014
Пользователь №: 228161



вам нужно в Regin, та вероятнее всего ответят.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vladimir21
сообщение 31.10.2019, 16:22
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 28.10.2019
Пользователь №: 367771



они то же молчат
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kossn93
сообщение 31.10.2019, 17:44
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 20.11.2011
Из: Харьков
Пользователь №: 130012



у меня такое было, только на экране контроллера, 15го, 6 лет работал все ок, и тут на тебе, строки как у вас на фото. Прошивал, потом менял плату с экраном, ничего не помогло, купил новый контроллер.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 31.10.2019, 19:54
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2896
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Может помеха прилетает? Как далеко от контроллера и есть ли частотники? Попробуйте погонять с метровым экранированным кабелем и на хорошем питании. Кондёр на 2000 мкф на питание панели. А так, да, если коряга начала глючить, то это навсегда... Хотя может есть смысл разобрать позырить пропаять почистить.

Сообщение отредактировал kosmos440o - 31.10.2019, 19:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cauto
сообщение 31.10.2019, 20:09
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1845
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184



Цитата(kosmos440o @ 31.10.2019, 19:54) *
Как далеко от контроллера?
Вот это хороший вопрос.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vladimir21
сообщение 1.11.2019, 8:45
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 28.10.2019
Пользователь №: 367771



Пульт от контроллера примерно в метрах 10-12. Частотника нет.
Да и глюки есть у контроллера, отклонение давление по ПВ и ВВ и перегрев тен, при этом на графиках система работает нормально

Сообщение отредактировал Vladimir21 - 1.11.2019, 8:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vladimir21
сообщение 1.11.2019, 9:12
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 28.10.2019
Пользователь №: 367771



посмотрел какой кабель идет до пульта, там простой телефонный 4-х жильный плоский телефонный кабель типа ШТЛП-4
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 1.11.2019, 19:26
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 2896
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Если после перезагрузки показывает нормально, значит процессор и дисплей нормальные. Либо где-то что-то отходит, либо помеха пролетает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
frosteR
сообщение 2.11.2019, 23:31
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 389
Регистрация: 25.3.2014
Пользователь №: 228161



Уверен что вопрос не в помехе, в большинстве случаев не использовал кабель в экране и завышал длину за 100 метров - по сей день все работает пучком. Regin forever! Не зря systemair на нем всю свою жизнь сидит, в то время как другие извелись перебирая производителей!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ifit
сообщение 5.11.2019, 13:51
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 8.5.2015
Пользователь №: 267329



Если с контроллером все нормально, то однозначно проблема с кабелем. Если остался родной, попробуйте подключить поближе к установке, все должно заработать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GYUR22
сообщение 5.11.2019, 14:13
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 813
Регистрация: 23.7.2008
Из: гН.Новгород
Пользователь №: 20923



там весь дисплей на сдвиговом регистре - нет ни контроллера ничего, у меня такой валяется - попробуйте к другому контроллеру подключиться у кого нито найти чтобы точно понять проблема на стороне контроллера или дисплея
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vladimir21
сообщение 13.11.2019, 13:31
Сообщение #15





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 28.10.2019
Пользователь №: 367771



Всем спасибо, попробую все варианты, подключить на прямую родным кабелем, подключу к другому контроллеру, вроде есть куда.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2024, 17:57