> Пожаротушение котеджного поселка с детским садом, Застройка до двух этажей, 120 чел.
yfray
сообщение 14.7.2017, 16:49
Сообщение #1


Вопросозадаватель


Группа: Участники форума
Сообщений: 603
Регистрация: 10.3.2010
Из: Смоленск
Пользователь №: 48160



Строительный объем детского сада более 5000 м3.
Подскажите какой расход воды на пожаротушение будет в таком поселке.
Я принял одну цифру, заказчик говорит много (посмотри, говорит, в соседней деревне водонапорная башня 25,0 м3 и все, а там школа и садик и жителей больше).
Поддержите советом Уважаемые!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 15.7.2017, 12:53
Сообщение #2


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3360
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



На мой взгляд, 5 л/с - наружное тушение и 1 струя 2,5 л/с - внутреннее. Ну фактически 2,6 внутреннее будет. Вот, 82,1 куб - пожзапас.
25 кубов - не обеспечит совсем никакого тушения, это за три часа 2,3 л/с. Может, там организован забор воды из водоёма?
А вообще, масса сельских населённых пунктов у нас в стране, в которых по существующему положению полная ненормативщина с пожаркой, но их никто не собирается реконструировать. Когда у них появляются деньги, затевается реконструкция водопровода, там уже приводится к нормам
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 15.7.2017, 19:16
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2404
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



СП8, п.5.2.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yfray
сообщение 16.7.2017, 12:06
Сообщение #4


Вопросозадаватель


Группа: Участники форума
Сообщений: 603
Регистрация: 10.3.2010
Из: Смоленск
Пользователь №: 48160



Цитата
5.2 Расход воды на наружное пожаротушение (на один пожар) зданий классов функциональной пожарной опасности Ф1, Ф2, Ф3, Ф4 для расчета соединительных и распределительных линий водопроводной сети, а также водопроводной сети внутри микрорайона или квартала следует принимать для здания, требующего наибольшего расхода воды, по таблице 2.


Для детского сада (Ф1.1) объемом более 5000 м3 принимаем 15 л/с

Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 17.7.2017, 8:14
Сообщение #5


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3360
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Ваша правда. Чё-то я упёрся в сельский населённый пункт, а меж тем для зданий Ф1.1 более 5000 куб.м. такого примечания нет про 5 л/с для села
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения