Простите, для меня это казалось очевидным. Да, у меня самый обыкновенный элеваторный узел с открытым разбором на ГВС и веткой рециркуляции. Из автоматики в ИТП есть только автоматический модульный выключатель. Но есть приборы учета и тепловычислитель, благодаря которым можно "ловить" расход. Вот пару часов назад увидел, что на доме с циркуляцией гвс 0,25т/ч жалоб на холодные змеевики нет и обратку не завышаем. Просто хотел узнать, может кто сталкивался с такой проблемой.
А каждый стояк поджимать и не нужно - на циркуляционной ветке балансировочным поджать (спасибо, если есть). Ну а если нет, не грех и шаровым...