Добрый день хотелось бы узнать мнение специалистов по вопросам о циркуляционном насосе в узлах приточки.
1. У меня Затарахтел насос когда вода идет по большому кругу, по малому работает без лишних Шумов? Делат ТО этих насосов?
2. Куда предпочтительнее оставить насоса на узле на подаче или обратке?
3. Если насос стоит на обратном трубопроводе в узле не будет ли давление обратки мешать направление движения воды?
Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WAKO
сообщение 16.2.2018, 13:20
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 757
Регистрация: 7.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26395



Цитата(KonstantinPL @ 16.2.2018, 13:13) *
Добрый день хотелось бы узнать мнение специалистов по вопросам о циркуляционном насосе в узлах приточки.
1. У меня Затарахтел насос когда вода идет по большому кругу, по малому работает без лишних Шумов? Делат ТО этих насосов?
2. Куда предпочтительнее оставить насоса на узле на подаче или обратке?
3. Если насос стоит на обратном трубопроводе в узле не будет ли давление обратки мешать направление движения воды?
Спасибо.

1.Уточните какой насос, и что значит затарахтел? Как давно работает насос?, Нет ли воздуха в системе?
2. Лучше ставить на обратку т.к. температура ниже.
3. Вопрос не понял, приложите схему.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Cabbage moths_*
сообщение 16.2.2018, 13:41
Сообщение #3





Guest Forum






Начните с чистки фильтра на воде.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амиго
сообщение 16.2.2018, 14:13
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 4777
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585



насос врядли виноват еси по малому кольцу нормально работает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vistic33
сообщение 17.2.2018, 8:14
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 113
Регистрация: 26.10.2010
Из: Владимир
Пользователь №: 78184



1. У меня Затарахтел насос когда вода идет по большому кругу, по малому работает без лишних Шумов? Делат ТО этих насосов?
Интересно еще давление в подающем и обратном трубопроводе.
2. Куда предпочтительнее оставить насоса на узле на подаче или обратке?
Правильно написали: на обратке. Но если температура подачи не превышает 90С, то можно и на подчае.
3. Если насос стоит на обратном трубопроводе в узле не будет ли давление обратки мешать направление движения воды?
Почему? Не должно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KonstantinPL
сообщение 17.2.2018, 16:50
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 25.1.2015
Пользователь №: 257357



Цитата(vistic33 @ 17.2.2018, 9:14) *
1. У меня Затарахтел насос когда вода идет по большому кругу, по малому работает без лишних Шумов? Делат ТО этих насосов?
Интересно еще давление в подающем и обратном

Давление 8 бар. Кстати вода городская без теплообменика график 120/70.
Может насос трещать из за маленького расхода или перегрева так как вода городская?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 18.2.2018, 12:10
Сообщение #7


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11108
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(KonstantinPL @ 17.2.2018, 16:50) *
Давление 8 бар. Кстати вода городская без теплообменика график 120/70.
Может насос трещать из за маленького расхода

Скорее - из-за большого расхода.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Cabbage moths_*
сообщение 18.2.2018, 17:20
Сообщение #8





Guest Forum






Возможно, насос дополнительно раскручивает потоком воды из-за нескомпенсированного перепада давления.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vistic33
сообщение 19.2.2018, 16:29
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 113
Регистрация: 26.10.2010
Из: Владимир
Пользователь №: 78184



Цитата(KonstantinPL @ 17.2.2018, 17:50) *
Давление 8 бар. Кстати вода городская без теплообменика график 120/70.
Может насос трещать из за маленького расхода или перегрева так как вода городская?

Вот и ответ на вопрос biggrin.gif 8 бар + 120 С, насос трудится, не покладая рук и шестеренок. Переносите на обратку, и будет вам счастье (если сам насос исправен).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KonstantinPL
сообщение 21.2.2018, 16:49
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 25.1.2015
Пользователь №: 257357



Спасибо за ответы. Я разобрал насос Видимо при увеличении расхода стачивается ли сбивается посадочное место, так как подшипника я не нашел, и смещается ось, капут грубо говоря долго не проработает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WAKO
сообщение 22.2.2018, 10:30
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 757
Регистрация: 7.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26395



Цитата(KonstantinPL @ 21.2.2018, 16:49) *
Спасибо за ответы. Я разобрал насос Видимо при увеличении расхода стачивается ли сбивается посадочное место, так как подшипника я не нашел, и смещается ось, капут грубо говоря долго не проработает.

В циркуляционных насосах с "мокрым" ротором, обычно стоят подшипники скольжения. Основная причина выхода из строя - работа "на сухую", ну и время наработки конечно. В вашем случае возможно сыграла роль высокая температура теплоносителя (120о)
Обратите внимание что насос должен устанавливаться так, чтобы ось насоса была строго в горизонтальном положении.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 2:03