> Электрощитовая. Окружающая среда с оксидом азота
денис-тех911
сообщение 12.3.2018, 16:03
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 22.6.2015
Из: Самара
Пользователь №: 271176



Приветствую всех. подскажите пожалуйста, если кто знает...

есть здание электрощитовой. размер 4,5х2м. внутри 6 электрических шкафчиков.(чистое помещение)
Здание располагается рядом с цехом азотной кислоты. В ТЗ проектировщик указал (см. вложение)
Окружающая среда- класс опасности 3 - азотная кислота, оксид азота, диоксид азота.

На все мои вопросы (что и как делать) - ответ один- ставьте фильтра...

Вопрос: кто нибудь сталкивался с подобным?
что нужно указать в тз для подбора фильтра?


может просто кондеры поставить?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______.JPG ( 18,85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadimk
сообщение 12.3.2018, 16:28
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 19.8.2015
Пользователь №: 275782



Пары азотной кислоты в 2,2 раза тяжелее воздуха.

Воздухозабор сделать повыше и выдержать расстояния от вытяжек из цеха.
Подпор в электрощитовую. Фильтры поставьте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
денис-тех911
сообщение 14.3.2018, 13:35
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 22.6.2015
Из: Самара
Пользователь №: 271176



а фильтра какие?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 14.3.2018, 13:58
Сообщение #4


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 43823
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



В ТЗ для подбора фильтра нужны концентрации на входе и выходе.
А что за проектировщик, который указал - есть мысль как на него перекинуть проблему.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 14.3.2018, 16:41
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Был у нас недавно химический завод с коррозионной для автоматики средой. Вот тут есть инфа на английском.

Надо чтобы технологи задали класс среды тогда уж по ISA (раз больше ничего придумать не могут) и соответственно подбирать фильтры. Боюсь, когда заказчик увидит стоимость, ему захочется перенести электрощитовую подальше. Хотя может вам обычных цилиндров хватит - они не такие дорогие. В любом случае надо будет связаться с производителем.
Там с обслуживанием все не так просто.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Corrosion_Control_EN.pdf ( 1,26 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2
Прикрепленный файл  ANSI_ISA_71.04_2013.pdf ( 497,37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Аспект
сообщение 14.3.2018, 17:29
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1606
Регистрация: 4.7.2010
Из: Украина, Донбасс - Киев
Пользователь №: 63496



Цитата(денис-тех911 @ 12.3.2018, 17:03) *
Приветствую всех. подскажите пожалуйста, если кто знает...

есть здание электрощитовой. размер 4,5х2м. внутри 6 электрических шкафчиков.(чистое помещение)
Здание располагается рядом с цехом азотной кислоты. В ТЗ проектировщик указал (см. вложение)
Окружающая среда- класс опасности 3 - азотная кислота, оксид азота, диоксид азота.

На все мои вопросы (что и как делать) - ответ один- ставьте фильтра...

Вопрос: кто нибудь сталкивался с подобным?
что нужно указать в тз для подбора фильтра?


может просто кондеры поставить?


Помещение электрощитовой в отдельном здании. Зачем фильтры? Не вводите кабель через кабельный тоннель, канал. Вводите только по стене или с эстакады и не напрямую с производственного помещения, а с улицы. Не должно быть сообщений с производственным помещением ни коим образом.

Сообщение отредактировал Аспект - 14.3.2018, 17:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения