> Управление группой вытяжных вентиляторов
dmitriy1911
сообщение 23.4.2019, 6:31
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 23.4.2019
Пользователь №: 359364



Добрый день, столкнулся с проектированием системы вытяжной вентиляции , по техническому заданию требуется местное (со щита) включение выключение 11 вентиляторов и функция отключения при пожаре. Поиск в интернете готовых решений для управления хотя бы 3мя не дал результатов, варианты вроде ШУВ управляют только 1! Монтировать 11 шкафов дурдом) Поделитесь кто как решает похожие задачи ?может есть какой пример проекта/щита, Всем благодарен заранее)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alsz
сообщение 23.4.2019, 6:43
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 402
Регистрация: 31.3.2008
Из: Новосибирск
Пользователь №: 17138



Цитата(dmitriy1911 @ 23.4.2019, 10:31) *
Монтировать 11 шкафов дурдом)

Самое ходовое решение.
Можете спроектировать 1 щит на 11 вытяжек, но проектирование и сборка такого щита будет дороже чем применить 11 готовых РУСМ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 23.4.2019, 9:49
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2893
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



За 5 рублей спроектирую вам щит, мы такие постоянно делаем для вытяжной вентиляции, готовые схемы есть. Продал бы вам готовое изделие, но щас увольняюсь с работы, скорей всего после меня там всё загнётся. Пишите в личку, договоримся.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
magnat2011
сообщение 23.4.2019, 11:14
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 537
Регистрация: 9.12.2010
Из: Kiev
Пользователь №: 85024



Проектируйте один щит с вводным автоматом и 11 группами - автомат пускатель, теплуха,
а так же три реле на сработку при пожаре, контакт реле пропускаете последовательно с контактом теплухи. и все
на дверь выносите кнопки переключатели и индикацию, работа и авария на все вентиляторы,
можно еще пару резервных добавить ...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 23.4.2019, 12:46
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2893
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Цитата(alsz @ 23.4.2019, 6:43) *
Самое ходовое решение.
Можете спроектировать 1 щит на 11 вытяжек, но проектирование и сборка такого щита будет дороже чем применить 11 готовых РУСМ.

РУСМы ещё полстены займут, инфа 100%.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_wild_*
сообщение 23.4.2019, 15:18
Сообщение #6





Guest Forum






Цитата(dmitriy1911 @ 23.4.2019, 7:31) *
... требуется местное (со щита) включение выключение 11 вентиляторов и функция отключения при пожаре. Поиск в интернете готовых решений для управления хотя бы 3мя не дал результатов, варианты вроде ШУВ управляют только 1! Монтировать 11 шкафов дурдом) Поделитесь кто как решает похожие задачи


Типичная задача для промышленных систем вентиляции. Щиты управления такие не делаем, но на объектах встречаем когда подключаем к своим шкафам РСУ и
делаем диспетчеризацию в объединенных операторных на НПЗ. Думаю документацию можно найти на тендерных площадках Роснефти и т.п.

В зависимости от номинала двигателей может быть достаточно простое и компактное решение на пусковых сборках.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
and
сообщение 24.4.2019, 8:49
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1609
Регистрация: 10.5.2011
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121



Неделя, как отдали заказчику шкаф отключения вентиляции с пожарным сертификатом.
По пожару шкаф активирует независимые расцепители на вводных автоматах в шкафах управления вентиляцией, и закрывает огнезадерживающие клапаны. До пожара шкаф контролирует линии расцепителей и клапанов на исправность.
Шкафы управления вентиляцией могут быть любые, но на вводные автоматы нужно поставить независимые расцепители.
В этом же заказе отдали шкаф управления приточкой со встроенной системой отключения при пожаре, тоже с пожарным сертификатом. Там только одна венсистема была, при желании можно и больше.
Проект заказчика, мы его по согласованию допилили в части интеграции системы отключения вентиляции.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvH9Xqq

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 10:49