Цитата(Галиев @ 2.12.2018, 17:45)
1. Насколько мне известно, (если ошибаюсь - поправьте) перед любым устройством, измеряющим расход насыщенного пара (УЗ, ПРЭМ, СУ, "погружная турбинка") нужно устанавливать сепаратор. Раньше, только диафрагмой и определяли расход.
2. Варианты ответа:
а) засорена одна (обе) импульсных трубки.
б) нет расхода пара - нет перепада давления, либо диаметр диафрагмы избыточен и не создает заметного перепада при небольшом расходе пара.
Просто бывает такое что за какой то отчетный час перепад давления 0, а через пару часов пишет нормальный перепад, хотя значения температуры и и давление почти постоянны при этом разбор теплоносителя у потребителя идет постоянно.