Цитата(Lunt123 @ 2.5.2017, 7:44)
Здравствуйте. По мере выполнения проекта столкнулся с таким вот странным указанием - установить отдельный теплосчетчик на узел учета ГВС. Собственно то желание директора. Прекрасно знаю, что можно и узел учета на отопление и ГВС завести на один тепловычислитель, но требует предусмотреть для ГВС отдельный вычислитель. Собственно вопрос - не воспрещается ли подобная установка какими либо правилами, а если воспрещается, то где об этом моменте можно прочесть?
Такой учет не воспрещается и счетчики есть под 4 потока т.е. по двухпоточной схеме можно и гВС и отопление снимать и УУТЭ такие сертифицированные. как на двухпоточный на два канала, как 3 поточный на два канала, так и 4 поточный под 2 канала. Три канала тоже видел , мелькал, но давно, и ныне чет не вижу( и отопление типа, и ГВс и + еще чего нибудь нужное посчитать и все три на один вычислитель)
только вот с открытым теплоснабжением есть нюанс. новые то не год. а уже 5 лет как нельзя проектировать, а существующие еще два года есть на переделку на закрытую схему. И этот нюанс касается именно схемы теплоснабжение, а не учета, правда при переводе у вас может "старый счетчик" не подойти к "новой схеме"