Расстояние от газопровода до окна |
|
|
|
7.12.2017, 17:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 5.4.2011
Пользователь №: 102011
|
Добрый день, просьба подсказать на каком расстоянии от оконных и дверных проемов можно прокладывать газопровод низкого давления для жилых, административных зданий при прокладке по фасаду.
Есть СП 62.13330.2011 изм. 2 п. 5.3.3 но на него ссылаться нельзя так как данный пункт входит в Постановление 1521 и применяется согласно СП 62.13330.2011 изм. 1
Есть СП 42-102-2004 п. 5.9 но тут присутствует фраза рекомендуется.
Исходя из этих данных не понятно на каком расстоянии можно прокладывать газопровод низкого давления от окон жилых домов и административных зданий. Возможно ли менее 0,5 м?
|
|
|
|
|
7.12.2017, 20:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1552
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594
|
Цитата(dgin @ 7.12.2017, 16:15) Есть СП 62.13330.2011 изм. 2 п. 5.3.3 но на него ссылаться нельзя так как данный пункт входит в Постановление 1521 и применяется согласно СП 62.13330.2011 изм. 1
Есть СП 42-102-2004 п. 5.9 но тут присутствует фраза рекомендуется.
Исходя из этих данных не понятно на каком расстоянии можно прокладывать газопровод низкого давления от окон жилых домов и административных зданий. Возможно ли менее 0,5 м? СП 62.13330.2011 как в редакции с изменением №1 , так и в редакции изменением №2 входят согласно приказа №365 от 30.03.2015 (в редакции от 24.08.2017г) в состав перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 года N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (с изменениями на 24 августа 2017 года) В соответствии с частью 4 статьи 16.1 федерального закона "О техническом регулировании" применение пунктов из этого перечня является достаточным условием для соблюдения требований ТехРегламента " О безопасности зданий и сооружений" Следовательно вы можете ссылаться на норму в СП 62.13330.2011 с изм №2 - 0,2 метра от окна. Её исполнение - достаточное условие соблюдения требований ФЗ-384 от 30.12.2009 к которому приписан и обязательный Перечень 1521
|
|
|
|
|
8.12.2017, 9:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 5.4.2011
Пользователь №: 102011
|
Так в постановлении 1521 фигурирует СП 62.13330.2011 изм. 1 и обязательный п. 5.3.3 который отличается от редакции в изм. 2 следовательно как я могу на него ссылаться? Ведь обязательное соблюдение СП 62.13330.2011 изм. 1 согласно Постановления 1521 Вот письмо от Минстроя по СП касаемых изысканий, но аналогии можно произвести.
Сообщение отредактировал dgin - 8.12.2017, 9:09
|
|
|
|
|
8.12.2017, 15:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1552
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594
|
Я не понял суть вашего вопроса. На каком расстоянии вам нужно провести газопровод низкого давления от окна? Если в этом вопрос, то расстояние 0,2 метра допускается (по СП 62.13330.2011 с изм№2) . СП 62.13330.2011 с изм №1 вообще не содержит ограничений в этом плане.
СП 62.13330.2011 (изм 2) является доказательной базой для техрегламента, так как включён Перечень 365.
Сообщение отредактировал GASPAR - 8.12.2017, 16:03
|
|
|
|
|
7.6.2018, 21:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 505
Регистрация: 12.8.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 37188
|
У меня следующая ситуация: газопровод среднего давления запроектирован по фасаду производственного здания и проходит над дверным проёмом на расстоянии 200м. Эксперт выставляет замечание: Расстояние до двери не соответствует СП 62.13330.2011 п. 5.3.3. Эксперт прав? Может я что-то не понимаю?! Возможно эксперт притянул за уши слово "также" во 2 абзаце?
|
|
|
|
|
8.6.2018, 9:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1552
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594
|
СП 62.13330.2011 (с изменением 1, обязательный по ПП1521 от 26.12.2014) пункт 5.3.3 Газопроводы природного газа высокого давления следует прокладывать по глухим стенам и участкам стен или на высоте не менее чем 0,5 м над оконными и дверными, а также другими открытыми проемами верхних этажей производственных зданий и сблокированных с ними административных и бытовых зданий. Газопровод должен быть проложен ниже кровли здания на расстоянии не менее 0,2 м. Газопроводы природного газа низкого и среднего давления допускается прокладывать также вдоль переплетов или импостов неоткрывающихся окон и пересекать оконные проемы производственных зданий и котельных, заполненные стеклоблоками
Где он увидел "также"?
Сообщение отредактировал GASPAR - 8.6.2018, 9:26
|
|
|
|
|
8.6.2018, 10:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 244
Регистрация: 25.2.2007
Из: planet Earth
Пользователь №: 6239
|
Цитата(Илюха @ 7.6.2018, 21:00) Эксперт прав? Может я что-то не понимаю?! Возможно эксперт притянул за уши слово "также" во 2 абзаце? Эксперт просто спутал требования к газопроводу высокого давления с тем который проложен у Вас среднего давления. Он не прав.
|
|
|
|
|
8.6.2018, 16:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 505
Регистрация: 12.8.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 37188
|
Цитата(GASPAR @ 8.6.2018, 9:26) Где он увидел "также"? Я предположил, что здесь: "Газопроводы природного газа низкого и среднего давления допускается прокладывать также вдоль переплетов или импостов неоткрывающихся окон и пересекать оконные проемы производственных зданий и котельных, заполненные стеклоблоками". Цитата(zorik2 @ 8.6.2018, 10:26) Эксперт просто спутал требования к газопроводу высокого давления с тем который проложен у Вас среднего давления. Он не прав. Спасибо! Уже ответил ему, что замечание не принимается и т.д. . Жду ответа
|
|
|
|
|
8.6.2018, 22:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1552
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594
|
Цитата(Илюха @ 8.6.2018, 15:46) Я предположил, что здесь: "Газопроводы природного газа низкого и среднего давления допускается прокладывать также вдоль переплетов или импостов неоткрывающихся окон и пересекать оконные проемы производственных зданий и котельных, заполненные стеклоблоками". Вы ссылаетесь на пункт 5.3.3 в редакции СП 62.13330.2011 с изменением 2. Но на сегодняшний день обязательно к применению редакция СП 62.13330.2011 с изменением 1. Там нет "также". При ответе на это и следует указать эксперту.
|
|
|
|
|
8.6.2018, 22:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 505
Регистрация: 12.8.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 37188
|
Так я как раз привёл цитату из редакции СП 62.13330.2011 с изменением 1, там тоже есть "также": "Газопроводы природного газа низкого и среднего давления допускается прокладывать также вдоль..."
Сообщение отредактировал Илюха - 8.6.2018, 22:48
|
|
|
|
|
9.6.2018, 8:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1552
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594
|
Цитата(Илюха @ 8.6.2018, 21:48) Так я как раз привёл цитату из редакции СП 62.13330.2011 с изменением 1, там тоже есть "также": "Газопроводы природного газа низкого и среднего давления допускается прокладывать также вдоль..." действительно. глаз замылился
|
|
|
|
|
10.7.2018, 14:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 505
Регистрация: 12.8.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 37188
|
Цитата(Илюха @ 8.6.2018, 22:48) Так я как раз привёл цитату из редакции СП 62.13330.2011 с изменением 1, там тоже есть "также": "Газопроводы природного газа низкого и среднего давления допускается прокладывать также вдоль..." Эксперт настаивает на своём - газопровод среднего давления на фасаде над окном должен быть не ближе 0,5 м. Как я предполагал - эксперт притянул за уши слово "также" во 2 абзаце. Выкладываю его ответ: СП 62.13330.2011 изм. 1 5.3.3* Газопроводы природного газа высокого давления следует прокладывать по глухим стенам и участкам стен или на высоте не менее чем 0,5 м над оконными и дверными, а также другими открытыми проемами верхних этажей производственных зданий и сблокированных с ними административных и бытовых зданий. Газопровод должен быть проложен ниже кровли здания на расстоянии не менее 0,2 м. Газопроводы природного газа низкого и среднего давления допускается прокладывать также вдоль переплетов или импостов неоткрывающихся окон и оконных проемов производственных зданий и котельных, заполненных стеклоблоками. Требования в абзаце №1 относятся также к газопроводу среднего и низкого давления, в абзаце №2 указаны послабления к прокладке газопроводов низкого и среднего давления. То есть те же самые требования что и в абзаце №1 но если хотите можете прокладывать как в абзаце №2СП 62.13330.2011 изм. 1,2 уже увязали абзацы более конкретно5.3.3* Газопроводы природного газа высокого давления следует прокладывать по глухим стенам и участкам стен или на высоте не менее чем 0,5 м над оконными и дверными, а также другими открытыми проемами верхних этажей производственных зданий и сблокированных с ними административных и бытовых зданий. Газопровод должен быть проложен ниже кровли (карниза) здания на расстоянии не менее 0,2 м. Газопроводы природного газа среднего давления разрешается прокладывать также вдоль переплетов или импостов неоткрывающихся окон и оконных проемов производственных зданий и котельных, заполненных стеклоблоками. Прокладка газопроводов низкого давления кроме указанных выше видов разрешается также между окнами на расстоянии не менее 0,2 м от каждого окна.
|
|
|
|
|
2.8.2018, 10:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 505
Регистрация: 12.8.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 37188
|
Получил ответ от Минстроя по данному вопросу.
___62.13330.2011___________________09.07.18________.jpg ( 1,07 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 267Мнение Минстроя совпадает с мнением эксперта, только Минстрой считает, что надо прокладывать ещё и над проёмами верхних этажей производственных зданий и сблокированных с ними административных и бытовых зданий... Но если следовать логике Минстроя, тогда согласно абзаца №3 п. 5.3.3 СП 62.13330.2011 газопровод низкого давления тоже надо прокладывать над проёмами верхних этажей производственных зданий и сблокированных с ними административных и бытовых зданий. И, следовательно, по стене жилого дома нельзя прокладывать газопровод низкого давления... Что-то здесь не так...
|
|
|
|
|
13.8.2018, 14:36
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 13.8.2018
Пользователь №: 346364
|
Цитата(Илюха @ 2.8.2018, 10:36) Получил ответ от Минстроя по данному вопросу.
Мнение Минстроя совпадает с мнением эксперта, только Минстрой считает, что надо прокладывать ещё и над проёмами верхних этажей производственных зданий и сблокированных с ними административных и бытовых зданий... Но если следовать логике Минстроя, тогда согласно абзаца №3 п. 5.3.3 СП 62.13330.2011 газопровод низкого давления тоже надо прокладывать над проёмами верхних этажей производственных зданий и сблокированных с ними административных и бытовых зданий. И, следовательно, по стене жилого дома нельзя прокладывать газопровод низкого давления... Что-то здесь не так... Минстрой ссылается на СП 62.13330.211 изм. 2. В абзаце "Прокладка газопроводов низкого давления кроме указанных выше видов разрешается также между окнами на расстоянии не менее 0,2 м от каждого окна." отсутствует ссылка на назначение здания которая присутствует в абзаце №1, 2 п. 5.3.3 что совпадает с п. 5.3.1 в части назначения зданий
Сообщение отредактировал КапитанАмерика - 13.8.2018, 14:47
|
|
|
|
|
13.10.2019, 21:06
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 13.10.2019
Пользователь №: 367017
|
Добрый день! При пристройки террасы из блоков к основному дому столкнулись со следующей проблемой. Газопровод низкого давления стал проходить через окно пристроенной террасы. Подскажите пожалуйста: 1. Допускается ли прохождение газопровода низкого давления через окно террасы? 2. На каком расстоянии от внешней стены дома должен находиться газопровод низкого давления? Если можно, ответ прощу дать с ссылками на действующие своды правил, СНИП и тд. Дом жилой, одноэтажный, из бетонных плит, 2 соседа под одной крышей.
Сообщение отредактировал Agent-smith - 13.10.2019, 21:07
|
|
|
|
|
14.10.2019, 8:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 505
Регистрация: 12.8.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 37188
|
1. Пересекать окно запрещается - см. СП 62.13330.2011 (с изм №2) п. 5.3.2а, 5.3.3. 2. На расстоянии половины диаметра трубы - см. ПБ 12-529-03 п. 2.2.3. Правда этот документ недейстующий, не знаю есть ли где-то в действующих нормах это требование.
|
|
|
|
|
14.10.2019, 9:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1552
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594
|
Цитата(Agent-smith @ 13.10.2019, 20:06) Добрый день! При пристройки террасы из блоков к основному дому столкнулись со следующей проблемой. Газопровод низкого давления стал проходить через окно пристроенной террасы. Подскажите пожалуйста:
1. Допускается ли прохождение газопровода низкого давления через окно террасы? 2. На каком расстоянии от внешней стены дома должен находиться газопровод низкого давления?
Если можно, ответ прощу дать с ссылками на действующие своды правил, СНИП и тд.
Дом жилой, одноэтажный, из бетонных плит, 2 соседа под одной крышей. Илюха грамотно вам ответил, Возникает бытовой вопрос - когда вы планировали окно, даже если предположить что газопровод может так располагаться - разве это хорошее решение?
|
|
|
|
|
14.10.2019, 14:10
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 13.10.2019
Пользователь №: 367017
|
Цитата(Илюха @ 14.10.2019, 8:42) 1. Пересекать окно запрещается - см. СП 62.13330.2011 (с изм №2) п. 5.3.2а, 5.3.3. 2. На расстоянии половины диаметра трубы - см. ПБ 12-529-03 п. 2.2.3. Правда этот документ недейстующий, не знаю есть ли где-то в действующих нормах это требование. Добрый день! Спасибо за разъяснения! Все коротко, ясно и по существу.
|
|
|
|
|
14.10.2019, 14:36
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 13.10.2019
Пользователь №: 367017
|
Цитата(GASPAR @ 14.10.2019, 9:45) Илюха грамотно вам ответил, Возникает бытовой вопрос - когда вы планировали окно, даже если предположить что газопровод может так располагаться - разве это хорошее решение? Добрый день! Тут банальная классика жанра, все планировалось на основании нашего всеми любимого и такого родного русского "Авось" с учетом мнения местных (дом находится в Тульской области) "высококвалифицированных" специалистов газовой службы. К сожалению меня подключили к данному вопросу, как это обычно бывает, когда уже слишком поздно. Поэтому вынужден действовать по обстоятельствам. А по поводу "высококвалифицированных" специалистов газовой службы, посмотрите какой официальный ответ мне дала газовая служба. При этом, проект по замене АОГВ на Двухконтурный газовый котел Vaillant turboTEC pro VUW 242/5-3 c герметичной камерой сгорания и коаксиальной системой дымохода/воздуховода через стену составляли они. Подскажите пожалуйста, если ли какие-то нормативные документы, которые устанавливали бы минимальное расстояние от коаксиальной системой дымохода/воздуховода до газопровода низкого давления? Фотография дымохода прилагается.
|
|
|
|
|
15.10.2019, 21:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 505
Регистрация: 12.8.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 37188
|
Вряд ли где-то указано минимальное расстояние от газопровода именно до коаксиального дымохода, поэтому необходимо выполнять п.6.15 СП402.1325800.2018, т.е. выдержать 200мм.
|
|
|
|
|
16.10.2019, 7:57
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 13.10.2019
Пользователь №: 367017
|
Но ведь в п.п. 1.2. СП402.1325800.2018 же четко указано: "Настоящий свод правил не распространяется на проектирование: - наружных сетей газопотребления"
|
|
|
|
|
|