> Вентиляция бактериологической лаборатории
Гость_timgafarov_*
сообщение 4.4.2008, 13:03
Сообщение #1





Guest Forum






Уважаемые специалисты ! дали ТЗ на проектирование вентиляции бактериалогической лаборатории, если есть наработки или мысли расскажите...спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nkassandra
сообщение 4.4.2008, 13:20
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 14.8.2006
Из: г.Минск
Пользователь №: 3682



ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (к СНиП 2.08.02-89) Раздел I - Общие положения. Инженерное оборудование.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ex_promt_*
сообщение 4.4.2008, 13:50
Сообщение #3





Guest Forum






Обратите внимание вот на эту установку, которую рекомендую применить в канальном варианте на вытяжке из боксов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_timgafarov_*
сообщение 8.4.2008, 16:10
Сообщение #4





Guest Forum






Спасибо за помощь... с заказчиком остановились на варианте фильтры тонкой очистки на притоке и вытежке, а в помещение будет уф-рециркулятор(ex_promt, установка интересная, но заказчик как услышал сколько она стоит сразу отказался)
еще есть вопрос насчет лаборатории 3, 4 группы патогенности, что для нее характерно или любую др. инфу?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 8.4.2008, 16:23
Сообщение #5


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Рекомендую почитать СП 1.2.731-99
интересные пункты:
4.2.10. Во вновь строящихся и реконструируемых лабораториях следует предусмотреть:
- устройство автономной приточно - вытяжной вентиляции с установкой фильтров тонкой очистки воздуха, выбрасываемого из "заразной" зоны (или оборудование этих помещений боксами биологической безопасности).
4.2.16. Имеющаяся вытяжная вентиляция из "заразной" зоны лаборатории должна быть изолирована от других вентиляционных систем и оборудована фильтрами тонкой очистки воздуха.
При использовании боксов биологической безопасности 2 класса система вытяжной вентиляции может быть использована без установки фильтров.
4.2.17. Эксплуатация вентиляционных устройств проводится в соответствии с Инструкцией по эксплуатации и контролю эффективности вентиляционных устройств на объектах здравоохранения.
4.2.18. В условиях жаркого климата разрешается установка кондиционеров в рабочих комнатах и боксах. Во время работы с ПБА кондиционеры должны быть отключены.
Короче вот вам лапата-копайте ))

Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 8.4.2008, 16:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ex_promt_*
сообщение 8.4.2008, 17:30
Сообщение #6





Guest Forum






Цитата(ivan-l-ing @ 8.4.2008, 17:23) [snapback]240355[/snapback]
Рекомендую почитать СП 1.2.731-99
интересные пункты:
4.2.10. Во вновь строящихся и реконструируемых лабораториях следует предусмотреть:
- устройство автономной приточно - вытяжной вентиляции с установкой фильтров тонкой очистки воздуха, выбрасываемого из "заразной" зоны (или оборудование этих помещений боксами биологической безопасности).
4.2.16. Имеющаяся вытяжная вентиляция из "заразной" зоны лаборатории должна быть изолирована от других вентиляционных систем и оборудована фильтрами тонкой очистки воздуха.
При использовании боксов биологической безопасности 2 класса система вытяжной вентиляции может быть использована без установки фильтров.
4.2.17. Эксплуатация вентиляционных устройств проводится в соответствии с Инструкцией по эксплуатации и контролю эффективности вентиляционных устройств на объектах здравоохранения.
4.2.18. В условиях жаркого климата разрешается установка кондиционеров в рабочих комнатах и боксах. Во время работы с ПБА кондиционеры должны быть отключены.
Короче вот вам лапата-копайте ))


И в дополнение из того же документа:

"4. Требования к организации работы
с ПБА III - IV групп патогенности

4.1. Общие требования

4.1.1. Работа с ПБА может проводиться только в лабораториях, имеющих разрешение, выданное в установленном порядке; разрешение выдается Главным государственным санитарным врачом административной территории на срок до 5 лет. Оно утрачивает силу при передислокации или перепланировке лаборатории, а также может быть аннулировано при нарушениях требований биологической безопасности."


плюс:

4.5.2. Боксы для размещения аэрозольной камеры, содержания животных и их вскрытия должны быть оборудованы механической приточно - вытяжной вентиляцией с фильтрами тонкой очистки воздуха, иметь дублирующий двигатель на вытяжке с автоматическим переключением.
В них должно поддерживаться разряжение 2 - 4 мм водяного столба или вытяжка должна преобладать над притоком не менее чем на 15%.
4.5.3. После установки фильтры для очистки воздуха должны быть проверены на проскок и произведены замеры их сопротивления.
4.5.4. В период эксплуатации замеры сопротивления фильтров должны проводиться ежеквартально с отметкой в специальном журнале.


а также

4.5.7. Проверка аэродинамической установки на возможность проникновения аэрозоля в воздух помещения проводится ежегодно с применением тест - микробов.

Хочу обратить внимание, что любой фильтр (и тем более не НЕРА, а всего лишь тонкой очистки) имеет отпределенный процент пропускания загрязнений.
И ещё... Если Вы читали описание тех установок, на которые я дал ссылку, то обратили внимание, что принцип их работы заключается в разрушении бактерий и вирусов, с последующей задержкой всего этого разрушенного материала (и полудохлой микрофлоры) на НЕРА-фильтрах. Что гарантирует полное отсутствие проскока бактерий и вирусов.
--------------
Для справки:

"ПБА - "Патогенные биологические агенты" - патогенные для человека микроорганизмы (бактерии, вирусы, хламидии, риккетсии, простейшие грибы, микоплазмы), генно - инженерно - модифицированные микроорганизмы, яды биологического происхождения (токсины), гельминты, а также материал (включая кровь, другие биологические жидкости и экскреты организма), подозрительный на содержание перечисленных агентов".

Сообщение отредактировал ex_promt - 8.4.2008, 17:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 8.4.2008, 17:47
Сообщение #7


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Не ну коллега, так народ вообще читать перестанет, там же еще куча чего полезного, пусть роют, направление есть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ex_promt_*
сообщение 8.4.2008, 19:04
Сообщение #8





Guest Forum






Честно говоря, спасибо Тимгафарову за вопрос, благодаря которому сам заинтересовался документом и прочитал. tomato.gif
У меня текущий объект... Прошу прощения, у меня с Вашим тёзкой текущий объект - бак. лаборатория в туб. диспансере. Так я не заморачивался: выдал технолог задание, что надо на выбросе (и в качестве рециркуляции в боксах) указанные выше хрено...ны ставить, я и взял "под козырёк", особо не рассуждая. Надо - значит надо. dry.gif
А тут вот пришлось идти к технологу, просить документ и консультироваться: что - к чему, и почему... smile.gif


Сообщение отредактировал ex_promt - 9.4.2008, 8:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nkassandra
сообщение 9.4.2008, 8:45
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 14.8.2006
Из: г.Минск
Пользователь №: 3682



А где можно скачать СП 1.2.731-99?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 9.4.2008, 9:00
Сообщение #10


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Например тут
Прикрепленный файл  СП_1.2.731_99_БЕЗОПАСНОСТЬ_РАБОТЫ_С_МИКРООРГАНИЗМАМИ_III___IV_ГРУПП.rar ( 90,21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 963
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nkassandra
сообщение 9.4.2008, 10:18
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 14.8.2006
Из: г.Минск
Пользователь №: 3682



ivan-l-ing спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_timgafarov_*
сообщение 15.4.2008, 8:49
Сообщение #12





Guest Forum






Спасибо за ответы)...
есть еще вопрос у меня насчет планировки лаборатории: не встречались ли Вам нормы где указывались бы пощади для определенных помещениий лаб-рии.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
аЛёша
сообщение 16.4.2008, 7:55
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 176
Регистрация: 21.2.2007
Из: Санкт - Петербург
Пользователь №: 6183



делал себе небольшую выписку по площадям, но конкретно по помещениям лабораторий не видел. все равно прикрепил - посмотрите, может чем поможет
to ex_promt - интересная установочка.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Площади_помещений__табл._СНиП_.doc ( 363 килобайт ) Кол-во скачиваний: 491
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Lena T_*
сообщение 16.4.2008, 8:05
Сообщение #14





Guest Forum






м м м интересная выписка- небольша, но удобная!
ex_promt я мимолетом посмотрела установку, которую вы приложили. а вы не узнавали, она в операционных вместо ламинарного потолка применяться не может? или просто может на основе этого ПОТОКа ... интересно в проекты включать наши, отечественные разработки.
извиняюсь что не по теме rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ex_promt_*
сообщение 16.4.2008, 11:22
Сообщение #15





Guest Forum






Цитата
она в операционных вместо ламинарного потолка применяться не может?


Может применяться в качестве потолочных модулей (фильтровальных ячеек) и блоков FFU для операционных и других помещений категории ОЧ. В частности, в проспекте написано, что для этих целей установка применена в ГКБ им. Боткина, ГКБ им. Н.И. Пирогова, клинич. госпитале им. Бурденко, в бак. лабораториях ЦНИИ Туберкулёза РАМН и в ЦВК в Туберкулёзном Госпитале МО РФ, и пр.

Сообщение отредактировал ex_promt - 16.4.2008, 11:29
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Hospital.jpg ( 63,59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 464
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Heruvim
сообщение 19.1.2010, 11:22
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 6.6.2009
Пользователь №: 34496



Подскажите пожалуйста. Можно ли в бак. лабораториях использовать 2 вытяжных и одну приточку из грязного и чистого помещений при использовании фильтров.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 19.1.2010, 12:44
Сообщение #17


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Цитата(Heruvim @ 19.1.2010, 9:22) *
Подскажите пожалуйста. Можно ли в бак. лабораториях использовать 2 вытяжных и одну приточку из грязного и чистого помещений при использовании фильтров.

Если я правильно понял вопрос:
Приточка может одновременно работать и на чистое и на грязное пом.На отводах нужны клапана с эл. приводом. Только экономически это не целесообразно. Вытяжки желательно иметь раздельные, для избежания перетока в режиме останова.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Heruvim
сообщение 25.1.2010, 16:03
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 6.6.2009
Пользователь №: 34496



В местах, где приточный воздуховод идет между чистым и грязным помещениями ставим фильтр. Зачем там ставить клапан с электроприводом? Если приточка не работает, так же может быть перетекание воздуха. для этого и ставим фитр тонкой очистки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 25.1.2010, 16:38
Сообщение #19


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Цитата(Heruvim @ 25.1.2010, 14:03) *
В местах, где приточный воздуховод идет между чистым и грязным помещениями ставим фильтр. Зачем там ставить клапан с электроприводом? Если приточка не работает, так же может быть перетекание воздуха. для этого и ставим фитр тонкой очистки.

Для того и клапан, что бы не перетекал в режиме останова. Но лучше для грязного пом. свою приточку, она проще и дешевле.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timaylo
сообщение 27.1.2010, 14:42
Сообщение #20





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 25.1.2010
Пользователь №: 45070



А не подскажите кратность воздухообмена для лаборатории по работе с пот грибками III-IV гр и еще микологический кабинет - это все в кож-вен диспансере.
Заранее благодарен
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PiViNi
сообщение 28.1.2010, 9:33
Сообщение #21





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 21.1.2010
Пользователь №: 44756



Цитата(timaylo @ 27.1.2010, 14:42) *
А не подскажите кратность воздухообмена для лаборатории по работе с пот грибками III-IV гр и еще микологический кабинет - это все в кож-вен диспансере.
Заранее благодарен


Есть хорошая книга:
А.П. Борисоглебская "Лечебно-профилактические учреждения"
Если я правильно понял, то можно отнести помещение по Приложению 1 (Расчетная температура, кратность воздухообмена и санитарная норма подачи наружного воздуха для разных классов чистоты помещений ЛПУ) к следующим:
стр. 52.: "Микробиологическое отделение (инфекционное) - кратность не менее: приток - 1; вытяжка - 3, класс В, температура 18-20.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timaylo
сообщение 28.1.2010, 11:18
Сообщение #22





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 25.1.2010
Пользователь №: 45070



Огромное спасибо за помощь
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Heruvim
сообщение 26.2.2010, 16:21
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 6.6.2009
Пользователь №: 34496



Цитата(JJJJ @ 25.1.2010, 16:38) *
Для того и клапан, что бы не перетекал в режиме останова. Но лучше для грязного пом. свою приточку, она проще и дешевле.

две приточки дешевле? Там всего 4 кабинета с общей площадью 30м2 и высотой 2,8 м и так самая маленькая приточная установка и то ее многовато, а если поставить 2 таких же, то дороже получается в 2 раза)).

К тому же вторую и ставить некуда, но то что можно ставить все таки одну приточку я понял... Спасибо!!!

Сообщение отредактировал Heruvim - 26.2.2010, 16:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
a.kulik
сообщение 14.8.2010, 19:38
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 27.1.2008
Из: Алтай
Пользователь №: 14859



Ребята, всем спасибо за ответы.
Зашел через поиск нашел вашу тему.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_tant425_*
сообщение 20.9.2010, 12:05
Сообщение #25





Guest Forum






Кто нибудь может подсказать кратность воздухообмена в помещениях для посевов и учета результатов исследований.
заранее спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
a.kulik
сообщение 20.9.2010, 15:22
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 27.1.2008
Из: Алтай
Пользователь №: 14859



Цитата(tant425 @ 20.9.2010, 16:05) *
Кто нибудь может подсказать кратность воздухообмена в помещениях для посевов и учета результатов исследований.
заранее спасибо!

Посмотрите, СН 535-81, Пособие 10.89 (к СНиП 2.08.02-89) таблица 7, п.93
я как понял об этом идет речь.
Необходимо отметить, статус этого пособия , посмотрите СНиП 31-06-2009 (Актуализированная редакция СНиП 2.08.02-89*)


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_tant425_*
сообщение 21.9.2010, 6:03
Сообщение #27





Guest Forum






Спасибо!Нашел.очень помогли!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ReCS
сообщение 19.12.2014, 9:12
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 230
Регистрация: 11.4.2008
Пользователь №: 17631



Цитата(a.kulik @ 20.9.2010, 19:22) *
Пособие 10.89 (к СНиП 2.08.02-89) таблица 7, п.93
я как понял об этом идет речь.

Что это за пособие? Не могу найти.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gennn69
сообщение 31.1.2015, 3:55
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 15.6.2009
Из: СССР
Пользователь №: 34801



Могу поделиться проектом вентиляции здания центра гигиены и эпидемиологии (успешно прошел госэкспертизу), там лаборатории на любой вкус, от 1 до 4 гр.патогенности, может почерпнете что нибудь полезное для себя. Ссылка: проект ОВ, АОВ, РР здания СЭС

Сообщение отредактировал gennn69 - 31.1.2015, 3:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zhenekk
сообщение 11.3.2015, 11:45
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 18.4.2006
Из: СПб
Пользователь №: 2670



Цитата(gennn69 @ 31.1.2015, 3:55) *
Могу поделиться проектом вентиляции здания центра гигиены и эпидемиологии (успешно прошел госэкспертизу), там лаборатории на любой вкус, от 1 до 4 гр.патогенности, может почерпнете что нибудь полезное для себя. Ссылка: проект ОВ, АОВ, РР здания СЭС

А в какой программе это было начерчено?
Вроде как и Magicad, да вроде и не он.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >