> Экспертиза промышленной безопасности
Devchonochka
сообщение 15.12.2011, 18:04
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 15.12.2011
Пользователь №: 133437



Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, где написано о том, что экпертиза пром безопасности не трубуется, если газораспределительный газопровод протяженностью до 100 м.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
maximys99
сообщение 15.12.2011, 20:29
Сообщение #2


ВСЕГДА!


Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 9.4.2008
Пользователь №: 17561



нигде
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Devchonochka
сообщение 15.12.2011, 23:02
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 15.12.2011
Пользователь №: 133437



Технадзор организации, в которой я работаю утверждает, что это так. Говорит, читайте ФЗ 116. Перечитала весь, но такого не увидела. Так как быть с газопроводом протяженность 92,4 м?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Epharmon
сообщение 16.12.2011, 5:44
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 8.9.2009
Пользователь №: 38206



Цитата(Devchonochka @ 16.12.2011, 0:02) *
Технадзор организации, в которой я работаю утверждает, что это так. Говорит, читайте ФЗ 116. Перечитала весь, но такого не увидела. Так как быть с газопроводом протяженность 92,4 м?


Экспертиза нужна не зависимо от расстояния...
есть единственный пункт в ПБ 12-529 п.3.3.40 но совсем к другому относится
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Big_Mike
сообщение 19.12.2011, 6:47
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6027



Согласно ФЗ 116 экспертизе подлежат ОПО (опасные производств. объекты) согласно приложению 1.Трубопровод газа относится к ОПО так как по нему транспортируются газы. Ни о каких 100 метрах разговора не идет!Технадзор безграмотно ссылается на ФЗ...требуйте ГРАМОТНОГО ответа-пусть укажет помимо документа пункт,согласно которому экспертиза не требуется-Вы действительно НЕ ОБЯЗАНЫ САМИ выискивать в толмудах ссылки.Если б они так ответили на замечание экспертизы-....))Всегда строится на конкретике ответ. Т.е "в соответствии с ФЗ116,глава I.п.6.3......"
Правда,есть один момент по документации.Если у Вас проект,то опять же согласно ФЗ 116 "Не подлежит экспертизе ПБ проектная документация на строительство,реконструкцию и капремонт ОПО" (вот тут ваш трубопровод обойдется без экспертиз)). Ну а если рабочка-то однозначно экспертиза

Сообщение отредактировал Big_Mike - 19.12.2011, 7:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 19.12.2011, 8:53
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Цитата(Devchonochka @ 15.12.2011, 19:04) *
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, где написано о том, что экпертиза пром безопасности не трубуется, если газораспределительный газопровод протяженностью до 100 м.

ВЫ не указали что за участок газопровода (давление в нем, размещение, для каких целей)

Цитата(Epharmon @ 16.12.2011, 6:44) *
Экспертиза нужна не зависимо от расстояния...

Экспертиза государственная может быть нужна (независимо от расстояния) согласно п.2.1. ст.49 ГК:
"2.1. В случае, если строительство, реконструкцию указанных в части 2 настоящей статьи объектов капитального строительства планируется осуществлять в границах охранных зон объектов трубопроводного транспорта, государственная экспертиза проектной документации на осуществление строительства, реконструкции указанных объектов капитального строительства является обязательной."
А вот экспертиза промбезопасности проводится только в отношении ОПО. ОПО может быть не каждый участок, а только если он попададет под идентификационные признаки ОПО и указан в Приложении к Приказу Ростехнадзора №168 от 17.04.2011. Сеть газораспределения - это ОПО, сеть газопотребления организаций с давлением свыше 0,07 МПа - это ОПО. А вот сеть газопотребления бытовых газопотреблеяющих установок давлением газа менее 0,07 МПа - уже не попадает под идентификационые признаки ОПО, соответственно в отношении газопроводов сети газопотребления бытовых газопотребляющих установок экспертиза промбезопасности уже не проводится

Цитата(Big_Mike @ 19.12.2011, 7:47) *
,то опять же согласно ФЗ 116 "Не подлежит экспертизе ПБ проектная документация на строительство,реконструкцию и капремонт ОПО" (вот тут ваш трубопровод обойдется без экспертиз)). Ну а если рабочка-то однозначно экспертиза

Что то такой фразы в ФЗ №116 последней редакции нет. Экспертиза проводится в отношении проектной документации (а не рабочей), ст. 13 ФЗ:
"1. Экспертизе промышленной безопасности подлежат:
проектная документация на расширение, техническое перевооружение, консервацию и ликвидацию опасного производственного объекта"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Big_Mike
сообщение 19.12.2011, 9:24
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6027



Подытожим:
1 Если стадия СТРОИТЕЛЬСТВО-экспертиза ОПО не нужна
2 Если сеть газопотребления бытовых газопотреблеяющих установок давлением газа менее 0,07 МПа - не нужна
3 Если проектная документация на расширение, техническое перевооружение, консервацию и ликвидацию опасного производственного объекта-экспертиза согласно Приложению 1 ТРЕБУЕТСЯ независимо от расстояний,так как трубопровод газа-ОПО ("к категории опо относятся объекты,на которых 1)получаются, используются, перерабатываются, образуются,хранятся,транспортируются,уничтожаются следующие опасные вещества: а)воспламеняющиеся вещества-газы..."
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Devchonochka
сообщение 26.12.2011, 23:04
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 15.12.2011
Пользователь №: 133437



Спасибо всем огромное, очень выручили! smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
мурад
сообщение 27.12.2011, 8:15
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 7.8.2008
Пользователь №: 21333



116-фз
Статья 13. Экспертиза промышленной безопасности
1. Экспертизе промышленной безопасности подлежат:
документация на капитальный ремонт, консервацию и ликвидацию опасного производственного объекта;
(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 243-ФЗ)
т.е. расширение убрали

и еще если поможет
ПБ 12-549
3.3.40. Приемка в эксплуатацию газопроводов низкого давления (подземных протяженностью до 200 м и надземных протяженностью до 500 м) может осуществляться без участия представителя территориального органа Госгортехнадзора России.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Big_Mike
сообщение 28.12.2011, 6:53
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6027



Ну бог с ними с ФЗ...Представитель Технадзора сказал что раз ОПО то хочешь не хочешь ЭСПЕРТИЗА должна проводиться!Человеческие жизни важнее и тут не сприходится спорить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Созонов
сообщение 11.3.2012, 20:40
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 322
Регистрация: 15.8.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 21558



А при техническом перевооружении, расширении какие разделы необходимо делать если к примеру мощность котельной 3 МВт???? И где это прописано.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgkarpro
сообщение 11.3.2012, 22:05
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 639
Регистрация: 9.7.2008
Пользователь №: 20485



нигде это не прописано.
хотя косвенно прописано в ГОСТе на рабочую документацию.
руководствоваться тем что хотите получить в итоге
и что это затрагивает и вытекает из этого и что можно было потом все это построить реализовать.
и желательно если данные виды, стадии, то у вас уже есть регистрационный номер ОПО на котором работаете.
хотя все можно вывернуть и подвести куда угодно.
и с Заказчиком договоритесь, делаем так то на госэкспертизу не лезем да и незачем
макулатуру не делаем идем на промбезопасность с минимальным объемом документации
и меньшими капитальными вложениями и сроками.
хоть и с апреля у госэкспертизы вроде планируется с 90 дней на 60 дней уменьшение,
да может вообще все упразднят и разгонят местные филиалы оставят главгос в столицах,
введут вневедомственную, что там нас впереди ждет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dugarik
сообщение 12.3.2012, 12:27
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 179
Регистрация: 26.4.2010
Пользователь №: 54161



У нас две конторы по экспертизе пром. безопасности сейчас обещают вот-вот получить лицензию на вневедомственную экспертизу. По цене говорят будет дешевле, а требования вроде те же.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Toxa SW
сообщение 23.4.2012, 8:49
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 23.4.2012
Пользователь №: 148360



Существуют организации, которые помогают по таким вопросам, в том числе и по срокам. Считаю, что такие вопросы нужно решать именно таким путем.


p.s. по Тюмени могу помочь, подсказать...
toxa77888@hush.com

Сообщение отредактировал Toxa SW - 23.4.2012, 8:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sabicas
сообщение 8.1.2017, 23:37
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 28.1.2012
Пользователь №: 137819



Подробно об экспертизе промбезопасности можно почитать в статье - Экспертиза промбезопасности
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Artem43
сообщение 21.5.2018, 15:34
Сообщение #16





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 24.3.2014
Пользователь №: 227888



Цитата(sabicas @ 8.1.2017, 23:37) *
Подробно об экспертизе промбезопасности можно почитать в статье - Экспертиза промбезопасности

Данная статья вводит людей в заблуждение. Хотя бы даже вот этим:
"Случаи, в которых должна проводиться экспертиза промбезопасности: при выявлении дефектов в период плановых осмотров; при появлении нового хозяина предприятия; по требованию страховой организации; для определения нуждаемости в реконструкции". С чего бы это вдруг?
ИМХО, данная статья написана дилетантом...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения