> тепловая нагрузка на здание, требуемый запас тепловой нагрузки
MOPnex2011
сообщение 10.3.2020, 20:03
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 28.4.2016
Пользователь №: 296166



подскажите пожалуйста кто знает, зачем при расчете теплопотерь делать запас 10% (от 5 до 15 бывает) на тепловые нагрузки? и можно ли это обосновать какими то нормативными документами?
я понимаю что при расчете стадии П и сжатых сроках нужно сделать какой то запас, но как это потом объяснить заказчику?
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
FonViZZin
сообщение 12.3.2020, 11:29
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 439
Регистрация: 30.11.2008
Из: г. Кемерово
Пользователь №: 26048



Расчет теплопотерь всегда меньше требуемой тепловой нагрузки на систему отопления для возмещения этих теплопотерь. Величина, так называемые непроизводительные тепловые затраты, обусловленные главным образом снижением температуры теплоносителя, варьируются в пределах 4-10%. Нормативными документами это не обосновывается, только расчетом теплопотерь и гидравлическим расчетом вместе с тепловым расчетом отопительных приборов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WParamonov
сообщение 12.3.2020, 14:43
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 10.6.2014
Из: Ярославль
Пользователь №: 236428



Могу добавить, что сопротивление ограждающей конструкции не всегда точное, особенно светопрозрачные. Поэтому, чтобы скомпенсировать огрехи характеристик и делается запас.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shprot
сообщение 14.3.2020, 0:44
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1573
Регистрация: 31.10.2007
Пользователь №: 12471



Цитата
но как это потом объяснить заказчику?

Масса факторов которые могут не соответствовать вашим расчетным, которые в практическом проектировании сложно учесть или изменятся со временем, напрмиер:
1. тепловые мосты в строительных конструкциях их сложно учесть (например дюбеля крепящее утеплитель, участки сопряжения разных материалов и т.п.)
2. не точность расчетной методики, например R зон грунта, принят постоянным но он разный фактически и зависит от типа грунта (глина, песок, чернозем и т.п) близости грунтовых вод. расчет инфильтрации тоже масса допущений (направлении ветра, и т.д.)
4. человеческий фактов построить могут что угодно и как (не те материалы не по той технологии, влага в конструкциях из плохой гидроизоляции и т.п., утепление труб не точная балансировка)
5. Отопительные приборы со временем могут заиливаться, их могут даже покрасить, закрыть нишей и т.д.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 14.3.2020, 1:03
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 32804
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(MOPnex2011 @ 10.3.2020, 20:03) *
подскажите пожалуйста кто знает,

независимо от запасов- в таблице специально есть столбец " общее" . Там обязана стоять цифра общая и соответственно в столбце "ГВС" тоже не должно быть слов, только цифры. Или вы проектом ОВ полностью игнорите раздел ВК- им как теплоснабжать гвс и их ли это дело?
А "глупые" записи ниже про "запас 10%" уберите вообще. можно там лишь про ПС написать- мол подразумеваются электрические, и с дублированием такой записи в таблице нагрузок у электриков.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения