> Подскажите самое простое решение по модернизации теплосети, Нужно простое решение по регулировке тепловой сети
Fevrealizm
сообщение 28.10.2019, 16:40
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 27.3.2019
Пользователь №: 358075



Добрый день.

Подскажите, может есть какое-то простое решение по регулировке тепловой сети, в соответствии с приложенной схемой.
Проблема заключается в том, что при подъеме температуры в котле для стабильной работы приточной вентиляции, в здании АБК нельзя находиться - очень жарко.
Как наиболее просто переделать систему, чтобы на здание АБК шел теплоноситель с меньшей температурой?
В теплотехнике не силен, прошу сильно не пинать.

Заранее благодарен.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______________.dwg ( 228 килобайт ) Кол-во скачиваний: 35
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 28.10.2019, 18:12
Сообщение #2


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11108
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Fevrealizm @ 28.10.2019, 16:40) *
Подскажите, может есть какое-то простое решение по регулировке тепловой сети, в соответствии с приложенной схемой.
Проблема заключается в том, что при подъеме температуры в котле для стабильной работы приточной вентиляции, в здании АБК нельзя находиться - очень жарко.
Как наиболее просто переделать систему, чтобы на здание АБК шел теплоноситель с меньшей температурой?

ИМХО, решение может быть не по "регулировке", а по какой-то переделке с заметным объёмом сварочных работ. rolleyes.gif
Для начала нужно проанализировать проект, по которому всё это было смонтировано...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fevrealizm
сообщение 29.10.2019, 8:21
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 27.3.2019
Пользователь №: 358075



Персонал, материалы все имеется.
Нету решения, что переделывать.
Да, наверное, не так описал - не регулировка, а изменение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 29.10.2019, 8:23
Сообщение #4


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



элеватор)))
в абк итп нет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fevrealizm
сообщение 29.10.2019, 8:30
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 27.3.2019
Пользователь №: 358075



нету
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 29.10.2019, 15:17
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



На приточке обычно свой узел регулирования с циркуляционным насосом. Поставить перед насосами трехходовой кран с электроприводом, прямую и обратку приточки врезать перед трехходовиком. Электропривод трехходового крана должен управляться контроллером погодозависимым. Если свой насосик на приточке не справится (если вообще он есть), то придется заменить на более мощный
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 30.10.2019, 9:43
Сообщение #7


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Иначе говоря приточки воткнуть последовательно по т1 в надежде что насосы обвязок затащат? там кстати еще два потребителя от которых жалоб не высказано
не проще сделать по уму как положено свой контур погодозависимой автоматики с подмесом и насосом на абк
хотя наверняка и в вентиляции не всё гладко
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fevrealizm
сообщение 11.11.2019, 11:59
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 27.3.2019
Пользователь №: 358075



Всем спасибо за советы.

Решили поставить на АБК двуходовой кран с электроприводом и погодозависимым контроллером
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 11.11.2019, 18:39
Сообщение #9


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11108
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Fevrealizm @ 11.11.2019, 11:59) *
Решили поставить на АБК двуходовой кран

Неправильно это... thumbdown.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 11.11.2019, 20:17
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



Двухходовой - снизит скорость теплоносителя. Дальние будут замерзать. Не надо жадничать. Свой контур - лучшее решение (ИМХО)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 11.11.2019, 20:51
Сообщение #11


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11108
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Valiko @ 11.11.2019, 20:17) *
Свой контур - лучшее решение (ИМХО)

Что за "свой контур"? blink.gif
С водоподогревателем? unsure.gif
...Можно подумать, что температуры у них - хоть отбавляй и для расчётного режима. biggrin.gif

Сообщение отредактировал tiptop - 11.11.2019, 20:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 11.11.2019, 20:53
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



свой контур: свой насос и трёхходовой клапан
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 11.11.2019, 22:01
Сообщение #13


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11108
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Valiko @ 11.11.2019, 20:53) *
свой контур: свой насос и трёхходовой клапан

clap.gif
Это уже близко к искомому. wink.gif

Цитата(Fevrealizm @ 28.10.2019, 16:40) *
Как наиболее просто переделать систему, чтобы на здание АБК шел теплоноситель с меньшей температурой?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 11.11.2019, 22:11
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



ну, можно еще - теплообменник, свой насос и духходовой клапан.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fevrealizm
сообщение 15.11.2019, 14:42
Сообщение #15





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 27.3.2019
Пользователь №: 358075



Цитата(Valiko @ 11.11.2019, 20:17) *
Двухходовой - снизит скорость теплоносителя. Дальние будут замерзать. Не надо жадничать. Свой контур - лучшее решение (ИМХО)



Дальние - это второй этаж АБК, как раз здесь и невозможно находиться (жарко), поэтому думаю все будет хорошо...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 15.11.2019, 17:10
Сообщение #16


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11108
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Valiko @ 11.11.2019, 22:11) *
ну, можно еще - теплообменник, свой насос и духходовой клапан.

Скорее всего, там для АБК требуется смешение с трёхходовым клапаном и насосом на перемычке. Нужно рассмотреть возможность работы контура вентиляции как предвключенного. Ну, и рассмотреть возможность использования для этого рециркуляционных насосов (у котлов они ни к чему).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 2:46