Подскажите самое простое решение по модернизации теплосети, Нужно простое решение по регулировке тепловой сети |
|
|
|
28.10.2019, 16:40
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 27.3.2019
Пользователь №: 358075
|
Добрый день. Подскажите, может есть какое-то простое решение по регулировке тепловой сети, в соответствии с приложенной схемой. Проблема заключается в том, что при подъеме температуры в котле для стабильной работы приточной вентиляции, в здании АБК нельзя находиться - очень жарко. Как наиболее просто переделать систему, чтобы на здание АБК шел теплоноситель с меньшей температурой? В теплотехнике не силен, прошу сильно не пинать. Заранее благодарен.
|
|
|
|
|
28.10.2019, 18:12
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11108
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(Fevrealizm @ 28.10.2019, 16:40) Подскажите, может есть какое-то простое решение по регулировке тепловой сети, в соответствии с приложенной схемой. Проблема заключается в том, что при подъеме температуры в котле для стабильной работы приточной вентиляции, в здании АБК нельзя находиться - очень жарко. Как наиболее просто переделать систему, чтобы на здание АБК шел теплоноситель с меньшей температурой? ИМХО, решение может быть не по "регулировке", а по какой-то переделке с заметным объёмом сварочных работ. Для начала нужно проанализировать проект, по которому всё это было смонтировано...
|
|
|
|
|
29.10.2019, 8:21
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 27.3.2019
Пользователь №: 358075
|
Персонал, материалы все имеется. Нету решения, что переделывать. Да, наверное, не так описал - не регулировка, а изменение.
|
|
|
|
|
29.10.2019, 8:23
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201
|
элеватор))) в абк итп нет?
|
|
|
|
|
29.10.2019, 8:30
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 27.3.2019
Пользователь №: 358075
|
нету
|
|
|
|
|
29.10.2019, 15:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271
|
На приточке обычно свой узел регулирования с циркуляционным насосом. Поставить перед насосами трехходовой кран с электроприводом, прямую и обратку приточки врезать перед трехходовиком. Электропривод трехходового крана должен управляться контроллером погодозависимым. Если свой насосик на приточке не справится (если вообще он есть), то придется заменить на более мощный
|
|
|
|
|
30.10.2019, 9:43
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201
|
Иначе говоря приточки воткнуть последовательно по т1 в надежде что насосы обвязок затащат? там кстати еще два потребителя от которых жалоб не высказано не проще сделать по уму как положено свой контур погодозависимой автоматики с подмесом и насосом на абк хотя наверняка и в вентиляции не всё гладко
|
|
|
|
|
11.11.2019, 11:59
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 27.3.2019
Пользователь №: 358075
|
Всем спасибо за советы.
Решили поставить на АБК двуходовой кран с электроприводом и погодозависимым контроллером
|
|
|
|
|
11.11.2019, 18:39
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11108
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(Fevrealizm @ 11.11.2019, 11:59) Решили поставить на АБК двуходовой кран Неправильно это...
|
|
|
|
|
11.11.2019, 20:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945
|
Двухходовой - снизит скорость теплоносителя. Дальние будут замерзать. Не надо жадничать. Свой контур - лучшее решение (ИМХО)
|
|
|
|
|
11.11.2019, 20:51
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11108
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(Valiko @ 11.11.2019, 20:17) Свой контур - лучшее решение (ИМХО) Что за "свой контур"? С водоподогревателем? ...Можно подумать, что температуры у них - хоть отбавляй и для расчётного режима.
Сообщение отредактировал tiptop - 11.11.2019, 20:52
|
|
|
|
|
11.11.2019, 20:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945
|
свой контур: свой насос и трёхходовой клапан
|
|
|
|
|
11.11.2019, 22:01
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11108
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(Valiko @ 11.11.2019, 20:53) свой контур: свой насос и трёхходовой клапан Это уже близко к искомому. Цитата(Fevrealizm @ 28.10.2019, 16:40) Как наиболее просто переделать систему, чтобы на здание АБК шел теплоноситель с меньшей температурой?
|
|
|
|
|
11.11.2019, 22:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945
|
ну, можно еще - теплообменник, свой насос и духходовой клапан.
|
|
|
|
|
15.11.2019, 14:42
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 27.3.2019
Пользователь №: 358075
|
Цитата(Valiko @ 11.11.2019, 20:17) Двухходовой - снизит скорость теплоносителя. Дальние будут замерзать. Не надо жадничать. Свой контур - лучшее решение (ИМХО) Дальние - это второй этаж АБК, как раз здесь и невозможно находиться (жарко), поэтому думаю все будет хорошо...
|
|
|
|
|
15.11.2019, 17:10
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11108
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(Valiko @ 11.11.2019, 22:11) ну, можно еще - теплообменник, свой насос и духходовой клапан. Скорее всего, там для АБК требуется смешение с трёхходовым клапаном и насосом на перемычке. Нужно рассмотреть возможность работы контура вентиляции как предвключенного. Ну, и рассмотреть возможность использования для этого рециркуляционных насосов (у котлов они ни к чему).
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)