Отопление производственных помещений |
|
|
|
21.11.2019, 12:49
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 21.11.2019
Пользователь №: 369061
|
Добрый день! Имеется производственное помещение размерами 70х24 метра, один этаж, кровля двухскатная, высота потолков от 10 до 12 метров. В здание выполнен ввод подачи теплоносителя от центральной городской котельной, система отопления открытая, по температурному графику 130-70С. После проведения расчета необходимого количества регистров для отопления и поддержания температуры в помещении +16С, пришли к выводу, что водяная система отопления мало эффективна! Остановились на варианте установки тепловентиляторов Volcano VR2 в количестве 10 шт, а на 2 проема ворот горизонтальные завесы 98П в количестве 4шт. Вопрос в следующем: эффективна ли данная система тепловентиляторов для полноценного отопления зданий таких размеров или все же другие варианты? Заранее благодарен за помощь!
Сообщение отредактировал Andrej717 - 21.11.2019, 12:50
|
|
|
|
|
21.11.2019, 13:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3505
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
|
ну во первых 130 градусов низя даже в производство. вроде не те объемы чтобы говорить о не эффективном отоплении регистрами. У вас будет пустое пром здание? потому если если нет то как будут вулкано пробивать до другой стороны? или у вас с каждой стороны они бут стоять через 15 метров? Как по мне так лучше сделать регистрами до +5 , остальное через отоолпние совмещенное с вентиляцией.
|
|
|
|
|
21.11.2019, 14:27
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 21.11.2019
Пользователь №: 369061
|
По СНиП можно 130С. На данный момент цеха пустые, планируется производство. при расчете регистров получается, что на их изготовление необходимо порядка 1200п.м трубы Ду100, плюс к этому труба для прокладки лежаков в двухтрубном исполнении по помещению,а это еще порядка 400п.м. Вот приблизительная схема установки тепловентиляторов, которую мне скинула одна из фирм.
Прикрепленные файлы
____.jpg ( 4,09 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 18
|
|
|
|
|
21.11.2019, 14:40
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12208
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
|
я за комбинированную систему - регистры по периметру, двухрядные, в каждом пролете примерно на половину его длины. Это у вас выйдет периметр здания, около 200 м труб на регистры. плюс разводка. И остальное вулканами. Вулкано - не аксиома, для промки нет большого смысла переплачивать за эстетику; возьмите воздушные отопительные аппараты попроще, КЭВ у Тепломаша, например, или что-то подобное. А вообще, делали отопление похожего по габаритам ангара на одних воздушных отопительных агрегатах, и прекрасно они справлялись. Но сам ангар надо смотреть какой, его конструктивное исполнение. У нашего нижняя часть стен на высоту роста примерно была выложена газоблоком и снаружи ещё утеплена. Выше - сендвичи.
Сообщение отредактировал Машинист - 21.11.2019, 14:52
|
|
|
|
|
21.11.2019, 14:43
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 21.11.2019
Пользователь №: 369061
|
Понял, спасибо!
|
|
|
|
|
21.11.2019, 15:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3505
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
|
ну при вашей схеме углы буду промерзать. да и как я сказал, если оборудование неизвестно какое будет тогда вобще судить будет нормально ваш вариант работать или нет. по поводу снип он уже лет 6 отменен,сейчас действует СП 60.13330.2012 и СП 60.13330.2016 Цитата Температуру теплоносителя для систем внутреннего теплоснабжения следует принимать: в жилых и общественных зданиях не более 95 °C; для производственных не более 110 °C.
|
|
|
|
|
21.11.2019, 15:49
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 21.11.2019
Пользователь №: 369061
|
По СП 60.13330.2016 в приложении Д прекрасно все расписано!
|
|
|
|
|
21.11.2019, 16:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271
|
При такой высоте помещения я бы рассматривал еще инфракрасные потолочные теплопанели.
|
|
|
|
|
21.11.2019, 17:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12237
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Цитата(Andrej717 @ 21.11.2019, 15:49) По СП 60.13330.2016 в приложении Д прекрасно все расписано! Вы заблуждаетесь! Горе-актуаализаторы изменили текст в СП 60...2016, но забыли откорректировать Приложение Д. В настоящее время имеем несоответствие указания СП и таблицы в Приложении. До конца этого года будет принят новый перечень обязательных СП/их частей. Проект тут. Советую обратить внимание - п. 6.1.6 СП 60...2016 будет обязательным, а Приложение Д в обязательный перечень не входит. Так что, ув. Composter прав - нельзя 130 град в произв. помещении.
|
|
|
|
|
22.11.2019, 4:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 588
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9342
|
При высоких помещениях есть одна существенная проблема -эффект стратификации . Теплый воздух поднимается в верхнюю зону помещения и приводит к неэффективному использованию тепла -Зона кровли перегревается, а рабочая зона в это время может иметь температуру ниже требуемой. разница температур в рабочей и верхней зоне может достигать 10-15 грС Для преодоления данной проблемы применяют различные методы дестратификации. Это могут быть просто вентиляторы расположенные в верхней зоне и направляющие воздух в рабочую зону. Это могут быть воздушно-отопительные агрегаты - также направляющие воздух сверху в рабочую зону но уже подогревая его. И это могут быть установки совмещенные с вентиляцией -Руфтопы. Они и направляют воздух в рабочую зону и добавляют в него свежий приточный воздух в требуемом количестве, причем могут оснащаться рекуператором тепла. https://v-grand.ru/wp-content/uploads/2018/...66338_hoval.jpg
|
|
|
|
|
22.11.2019, 8:10
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 21.11.2019
Пользователь №: 369061
|
Цитата(ИОВ @ 21.11.2019, 17:30) Вы заблуждаетесь! Горе-актуаализаторы изменили текст в СП 60...2016, но забыли откорректировать Приложение Д. В настоящее время имеем несоответствие указания СП и таблицы в Приложении. До конца этого года будет принят новый перечень обязательных СП/их частей. Проект тут. Советую обратить внимание - п. 6.1.6 СП 60...2016 будет обязательным, а Приложение Д в обязательный перечень не входит. Так что, ув. Composter прав - нельзя 130 град в произв. помещении. Да, но есть же оговорка, что для систем внутреннего теплоснабжения с температурой воды 100С и выше следует предусматривать прокладку трубопроводов в специальных шахтах. Вопрос только в том, какими именно должны быть эти шахты?!
|
|
|
|
|
22.11.2019, 10:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12237
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Цитата(Andrej717 @ 22.11.2019, 8:10) Да, но есть же оговорка, что для систем внутреннего теплоснабжения с температурой воды 100С и выше следует предусматривать прокладку трубопроводов в специальных шахтах. Вопрос только в том, какими именно должны быть эти шахты?! Так по п. 6.1.6 СП 60...2016 для произв. зданий разрешена температура до 110 град - это и есть свыше 100 град. А у Вас 130 град, т.е. уже нарушаете указания обязательного пункта СП 60 - значит, изначально Ваше решение не верно, т.к. по п. 2 ст. 5 № 384 -ФЗ не обеспечивается безопасность здания.
|
|
|
|
|
22.11.2019, 10:13
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 21.11.2019
Пользователь №: 369061
|
Цитата(ИОВ @ 22.11.2019, 10:05) Так по п. 6.1.6 СП 60...2016 для произв. зданий разрешена температура до 110 град - это и есть свыше 100 град. А у Вас 130 град, т.е. уже нарушаете указания обязательного пункта СП 60 - значит, изначально Ваше решение не верно, т.к. по п. 2 ст. 5 № 384 -ФЗ не обеспечивается безопасность здания. Тогда вопрос. Каким более бюджетным образом можно снизить температуру на вводе в здание при открытой системе? Не рассматривая установку теплообменника и разделение контуров.
|
|
|
|
|
22.11.2019, 10:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3505
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
|
Элеватор
|
|
|
|
|
22.11.2019, 11:08
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 21.11.2019
Пользователь №: 369061
|
Цитата(Composter @ 22.11.2019, 10:45) Элеватор Элеваторы имеют низкое КПД и плохое качественное регулирование. Да и плюс котельная работает по фактическому графику 105/70
|
|
|
|
|
22.11.2019, 11:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3505
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
|
Цитата(Andrej717 @ 22.11.2019, 11:08) Элеваторы имеют низкое КПД и плохое качественное регулирование. Да и плюс котельная работает по фактическому графику 105/70 а от куда тогда? Цитата(Andrej717 @ 21.11.2019, 12:49) по температурному графику 130-70С. вы просили бюджетный способ Тогда треходовой, насос и автоматика
Сообщение отредактировал Composter - 22.11.2019, 11:24
|
|
|
|
|
22.11.2019, 11:32
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 21.11.2019
Пользователь №: 369061
|
Цитата(Composter @ 22.11.2019, 11:15) а от куда тогда?
вы просили бюджетный способ
Тогда треходовой, насос и автоматика Такие тех. условия с таким температурным графиком на подключение и проектирование тепловых сетей и узла учета по нашей территории выдала теплоснабжающая организация. Но по факту общения с главным инженером той же организации, стало понятно что фактическая работа котельной осуществляется по графику 105/70. Вопросов к ним очень много, при том один из основных - это регистрация ОПО(наш участок теплотрассы), т.к. формально эксплуатация трубопроводов с температурой выше 115С и диаметры трубопроводов 50,70,100,200
|
|
|
|
|
22.11.2019, 11:48
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12208
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
|
Водят за нос вас, теплоснабжающая организация или кто там ещё. У нас 150/70 официальный график, но никто опо не регистрирует, потому что не работает оно сто лет по тому графику. Сдаёте Ростехнадзору теплоэнергоустановку, получаете постоянный допуск и всё, не надо никаких опо регистрировать. по регулированию, на аппараты воздушные прямо так теплоноситель заводите и регулируйте подачу на каждый аппарат своим узлом смешения. Работать все вместе они все равно никогда не будут, ну край редко, в морозы. А если дежурное отопление с радиаторами или регистрами делать соберетесь - его включите через отдельный контур и клапан с насосом.
Сообщение отредактировал Машинист - 22.11.2019, 12:01
|
|
|
|
|
22.11.2019, 12:10
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 21.11.2019
Пользователь №: 369061
|
Цитата(Машинист @ 22.11.2019, 11:48) Водят за нос вас, теплоснабжающая организация или кто там ещё. У нас 150/70 официальный график, но никто опо не регистрирует, потому что не работает оно сто лет по тому графику. Сдаёте Ростехнадзору теплоэнергоустановку, получаете постоянный допуск и всё, не надо никаких опо регистрировать. по регулированию, на аппараты воздушные прямо так теплоноситель заводите и регулируйте подачу на каждый аппарат своим узлом смешения. Работать все вместе они все равно никогда не будут, ну край редко, в морозы. А если дежурное отопление с радиаторами или регистрами делать соберетесь - его включите через отдельный контур и клапан с насосом. Можно по подробнее про сдачу и регистрацию в Ростехнадзоре. Если смотреть ФНП по сосудам, то там прописано проверить готовность трубопровода к вводу эксплуатацию можно провести без вызова представителя Ростехнадзора при условии,что это новый или раннее не вводимый в эксплуатацию объект. Так же разрешается пуск и ввод в эксплуатацию.
|
|
|
|
|
22.11.2019, 12:43
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12208
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
|
У нас недавно было, висел дом. Эксплуатировался некоторое время без постоянного допуска РТН по теплу, вследствие чехарды при сдаче и еще кое-каких подробностей, несущественных в данном случае. Приезжал представитель РТН на сдачу, т.к. случай неординарный, этакая наглость с нашей стороны получилась. Ну, получили по шапке, оформили все как полагается, живем дальше. А в обычном порядке, наверное можно и без представителя. В РТН вы подаете пакет документов по окончании монтажа трубопроводов и систем, вам выдадут разрешение на ввод во временную эксплуатацию тепловой энергоустановки, для производства пусконаладочных работ. Потом вы сделаете ПНР, проведете комплексное опробование, оформите об этом все бумаги и сдаете также в РТН пакет документов о выполнении ПНР, и вам выдают уже разрешение на ввод в постоянную эксплуатацию. Пакеты документов довольно объемистые, перечислять вам по пунктам здесь их не буду, все должно быть размещено в открытом доступе на сайте вашего управления Ростехнадзора. Либо возьмите список на бумаге лично заедьте к ним. Там проекты, исполниловка, и справка от ТСО о выполнении технических условий, и распорядительные о назначении ответственных за ИСиБЭ, протоколы их аттестации. на втором этапе - программа пусконаладки, отчет о пусконаладке, акт комплексного опробования.
Сообщение отредактировал Машинист - 22.11.2019, 12:44
|
|
|
|
|
22.11.2019, 12:57
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 21.11.2019
Пользователь №: 369061
|
Цитата(Машинист @ 22.11.2019, 12:43) У нас недавно было, висел дом. Эксплуатировался некоторое время без постоянного допуска РТН по теплу, вследствие чехарды при сдаче и еще кое-каких подробностей, несущественных в данном случае. Приезжал представитель РТН на сдачу, т.к. случай неординарный, этакая наглость с нашей стороны получилась. Ну, получили по шапке, оформили все как полагается, живем дальше. А в обычном порядке, наверное можно и без представителя. В РТН вы подаете пакет документов по окончании монтажа трубопроводов и систем, вам выдадут разрешение на ввод во временную эксплуатацию тепловой энергоустановки, для производства пусконаладочных работ. Потом вы сделаете ПНР, проведете комплексное опробование, оформите об этом все бумаги и сдаете также в РТН пакет документов о выполнении ПНР, и вам выдают уже разрешение на ввод в постоянную эксплуатацию. Пакеты документов довольно объемистые, перечислять вам по пунктам здесь их не буду, все должно быть размещено в открытом доступе на сайте вашего управления Ростехнадзора. Либо возьмите список на бумаге лично заедьте к ним. Там проекты, исполниловка, и справка от ТСО о выполнении технических условий, и распорядительные о назначении ответственных за ИСиБЭ, протоколы их аттестации. на втором этапе - программа пусконаладки, отчет о пусконаладке, акт комплексного опробования. Понял,спасибо!
|
|
|
|
|
|