> выбор турбины, допустимо ли применить РОУ
olson82
сообщение 13.12.2019, 8:32
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 13.12.2019
Пользователь №: 370247



Здравствуйте! Не судите строга меня, не сильна я в выборе турбины.
Помогите подобрать турбину №1 или №2, см. таблицу. Как определить пиковый подогрев? Если его не хватит, допустимо ли применить РОУ или РУ. Если нормы где прописано что это не запрещено? При редуцирование пара в проекте можно ли использовать РУ?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______.JPG ( 135,14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 13.12.2019, 9:32
Сообщение #2


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12208
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Доброе утро!
Выбирайте:
https://studopedia.ru/19_68541_markirovka-p...vih-turbin.html
Пиковый подогрев определить это количество пара. Из уравнения баланса узаете, покрывается ли ваша заданная тепловая нагрузка производительностью отборов турбин, и если нет - то в пики включаете РОУ. Просто редуцировать пар (используя РУ) нельзя, пожгёте трубки в подогревателях, они не рассчитаны на такую температуру.
Запрещать это никто впрямую не будет, это запретит только её величество экономика. Когда дойдет до утверждения тарифа, дороговизна такого нагрева вылезет в любом случае.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olson82
сообщение 16.12.2019, 9:10
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 13.12.2019
Пользователь №: 370247



Цитата(Машинист @ 13.12.2019, 13:32) *
Просто редуцировать пар (используя РУ) нельзя, пожгёте трубки в подогревателях, они не рассчитаны на такую температуру.


В какой нормативке можно посмотреть что использовать РУ нельзя при редуцировании пара?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 16.12.2019, 9:22
Сообщение #4


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12208
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



В паспортных данных оборудования, где этот редуцированный пар будет использоваться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения