> уставка температуры на выключателе
Kislez
сообщение 30.5.2016, 22:43
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 15.4.2016
Пользователь №: 295094



Здравствуйте!
На выключателе B.IQ multifunction RTR + display V2 161302 есть уставка температуры,на дисплее... Setpoint Temperature
Но встала задача, чтобы у трех выключателей сразу эта уставка если меняется на одном - меняться на всех...
Я всем этим 3 параметрам включил параметр Чтение. И в мониторинге он у всех реально меняется при изменении на одном. Но на дисплее температура меняется только на том, на котором нажиаешь...
Можно ли как-то решить эту пролблему?
спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ANTim
сообщение 30.5.2016, 23:49
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 128
Регистрация: 8.2.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2101



Здравствуйте!
Если у Беркера все также как у остальных немцев, то текущая уставка вычисляется исходя из базовой, режима и коррекции(или сдвиг) уставки. нажимая на кнопки на выключателе, Вы меняете коррекцию уставки. Это скорее всего. Разберитесь с параметрами этих объектов и их отправкой. готовую текущую уставку термостаты обычно не принимают к исполнению.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kislez
сообщение 31.5.2016, 7:19
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 15.4.2016
Пользователь №: 295094



То есть то, что я связал их три через готовую Setpoint Temperature может не давать результата?
Меня смущает что если я тестовым групповым адресом их опрашиваю -у всех одна уставка. А на дисплеях три разных...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MVI
сообщение 31.5.2016, 8:50
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 3.3.2009
Из: ukraina, dnipropetrovs'k
Пользователь №: 29910



попробуйте через setpoint shift и setpoint shift feedback в трех групповых адресах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kislez
сообщение 31.5.2016, 9:34
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 15.4.2016
Пользователь №: 295094



Current setpoint shifting и presetting setpoint shifting которые?
или это не то?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
leonid
сообщение 31.5.2016, 9:35
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 361
Регистрация: 25.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5708



Цитата(Kislez @ 30.5.2016, 22:43) *
Здравствуйте!
параметрам включил параметр Чтение.


Если речь о флаге Чтения.
Он дает возможность Читать состояние объекта. Чтобы в этот объект что-то писалось, надо выставить флаг Запись.
НО! Как Вам советуют (в общих чертах) - разберитесь с имеющимися объектами и их назначением. Как правило, такая задача предполагается стандартной и для ее решения изделия имеют все необходимое. Правильно лишь все склеить smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kislez
сообщение 31.5.2016, 9:39
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 15.4.2016
Пользователь №: 295094



Цитата(leonid @ 31.5.2016, 9:35) *
Если речь о флаге Чтения.
Он дает возможность Читать состояние объекта. Чтобы в этот объект что-то писалось, надо выставить флаг Запись.
НО! Как Вам советуют (в общих чертах) - разберитесь с имеющимися объектами и их назначением. Как правило, такая задача предполагается стандартной и для ее решения изделия имеют все необходимое. Правильно лишь все склеить smile.gif

да я уже все флаги включил))
я пока вроде бы перепробовал все настройки

я читаю в мониторинге сетпоинт всех, они на одном групповом адресе естественно, у всех одна температура - почему и как изменить температуру на дисплее двух - никак не выходит...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MVI
сообщение 31.5.2016, 10:40
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 3.3.2009
Из: ukraina, dnipropetrovs'k
Пользователь №: 29910



Current setpoint shifting, Preset setpoint shifting
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
leonid
сообщение 31.5.2016, 12:18
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 361
Регистрация: 25.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5708



Цитата(Kislez @ 31.5.2016, 9:39) *
да я уже все флаги включил))
я пока вроде бы перепробовал все настройки

я читаю в мониторинге сетпоинт всех, они на одном групповом адресе естественно, у всех одна температура - почему и как изменить температуру на дисплее двух - никак не выходит...

НЕ ТРОГАЙТЕ флаги. Разбирайтесь с объектами и параметрами. Книжку откройте! (первым делом!)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kislez
сообщение 31.5.2016, 12:24
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 15.4.2016
Пользователь №: 295094



Цитата(MVI @ 31.5.2016, 10:40) *
Current setpoint shifting, Preset setpoint shifting

я их сделал крест на крест! вроде на двух заработало, а третий не получает от двух других уставку...
настройки 1 в 1 у всех трех
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
4ertjaga_88
сообщение 31.5.2016, 20:27
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 205
Регистрация: 4.9.2012
Из: санкт-петербург
Пользователь №: 162122



А там не может быть,что есть входные и выходные уставки....? Как правило,если хочешь поменять уставку удалённо (не с термостата),то надо записывать в input....а current это уже выходные объекты связи
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Melnikov
сообщение 31.5.2016, 22:07
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 158
Регистрация: 26.9.2007
Из: Москва
Пользователь №: 11537



Интересно а чем управляют эти три терморегулятора?
Это температура в одном помещении?
Температуры в разных помещениях? и много других вариантов комбинаций( 3^3=27).
Если задача - "креативно" дублировать показания показания термостатов - это одно решение.
Если "строем" управлять температурой в изолированных помещениях - другое.
Определитесь с первичной технологией и как настроить термостаты сразу станет ясно.
Для справки: наличие более чем одного интеллекта управляющего одним объектом - источник неизбежного конфликта (аксиома ТАР). Всегда должен быть мастер, все остальные - ведомые.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kislez
сообщение 31.5.2016, 22:41
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 15.4.2016
Пользователь №: 295094



Цитата(Melnikov @ 31.5.2016, 22:07) *
Интересно а чем управляют эти три терморегулятора?
Это температура в одном помещении?
Температуры в разных помещениях? и много других вариантов комбинаций( 3^3=27).
Если задача - "креативно" дублировать показания показания термостатов - это одно решение.
Если "строем" управлять температурой в изолированных помещениях - другое.
Определитесь с первичной технологией и как настроить термостаты сразу станет ясно.
Для справки: наличие более чем одного интеллекта управляющего одним объектом - источник неизбежного конфликта (аксиома ТАР). Всегда должен быть мастер, все остальные - ведомые.


просто на три помещения небольших один кондиционер, и на него 3 выключателя
хотят чтобы со всех трех можно было поменять ему температуру
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Melnikov
сообщение 31.5.2016, 23:07
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 158
Регистрация: 26.9.2007
Из: Москва
Пользователь №: 11537



Это упрощает задачу. Сделайте управление с одного термостата кондиционером. А с двух других отправляйте на него только значение текущей уставки, кстати на этих двух тоже не забудьте включить помимо флага "Т" еще и "W", чтоб параметр прописывался синхронно на всех трех, независимо где вы двигаете уставку в ручную. Не забудьте выключить режимы регулирования в ведомых или загнать их за пределы мастера, чтоб они не дергали уставку при смене режимов ночь и комфорт. Ну как то так, делал аналогичное решение с тремя регуляторами в одном помещении, работали и внешне все красиво.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kislez
сообщение 2.6.2016, 10:59
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 15.4.2016
Пользователь №: 295094



Цитата(Melnikov @ 1.6.2016, 0:07) *
Это упрощает задачу. Сделайте управление с одного термостата кондиционером. А с двух других отправляйте на него только значение текущей уставки, кстати на этих двух тоже не забудьте включить помимо флага "Т" еще и "W", чтоб параметр прописывался синхронно на всех трех, независимо где вы двигаете уставку в ручную. Не забудьте выключить режимы регулирования в ведомых или загнать их за пределы мастера, чтоб они не дергали уставку при смене режимов ночь и комфорт. Ну как то так, делал аналогичное решение с тремя регуляторами в одном помещении, работали и внешне все красиво.

но когда я связывал их сетпоинт при задании уставки у меня начинало когбасить все, и мгновенно выходило из режима задания, только отпустишь палец если
как это можно исправить?
или я чтото не так связал?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kislez
сообщение 2.6.2016, 12:10
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 15.4.2016
Пользователь №: 295094



Цитата(Melnikov @ 1.6.2016, 0:07) *
Это упрощает задачу. Сделайте управление с одного термостата кондиционером. А с двух других отправляйте на него только значение текущей уставки, кстати на этих двух тоже не забудьте включить помимо флага "Т" еще и "W", чтоб параметр прописывался синхронно на всех трех, независимо где вы двигаете уставку в ручную. Не забудьте выключить режимы регулирования в ведомых или загнать их за пределы мастера, чтоб они не дергали уставку при смене режимов ночь и комфорт. Ну как то так, делал аналогичное решение с тремя регуляторами в одном помещении, работали и внешне все красиво.

ну т е какая ситуация - чтобы мне убрать режим регулирования в двух других мне надо отключить уравление температурой, но тогда я уже и уставку не смогу на них менять...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MVI
сообщение 2.6.2016, 13:28
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 3.3.2009
Из: ukraina, dnipropetrovs'k
Пользователь №: 29910



С уставками (Current setpoint shifting, Preset setpoint shifting ) не получается?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kislez
сообщение 2.6.2016, 13:35
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 15.4.2016
Пользователь №: 295094



Цитата(MVI @ 2.6.2016, 14:28) *
С уставками (Current setpoint shifting, Preset setpoint shifting ) не получается?

ну если их все 3 делать могущими управлять - начинается неадекватная установка уставки

а вот я попробовал сделать 1 главным - теперь на двух других вообще нельзя задавать уставку на дисплее, хотя я поставил Complete Operation
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MVI
сообщение 2.6.2016, 13:41
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 3.3.2009
Из: ukraina, dnipropetrovs'k
Пользователь №: 29910



сколько групповых адресов?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kislez
сообщение 2.6.2016, 14:26
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 15.4.2016
Пользователь №: 295094



Цитата(MVI @ 2.6.2016, 14:41) *
сколько групповых адресов?


ну я тестирую на 2 выключателях
отключил на втором управление температурой, пропали соответственно управление уставкой, шифтинг и фидбек шифтинга
потом включил на нем функцию extension
соединил value на мастере и фидбек на шифтинге, и наоборот
но несмотря на то что я поставил complete управления кнопками дисплея - у меня на extension при нажатии на кнопки задания уставки - ничего не происходит

не пойму - что я не включил??? больше вроде нечего...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fdd
сообщение 17.8.2016, 13:57
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 27.7.2009
Пользователь №: 36560



Объект "Current setpoint" не читает, даже если установить флаги. Он служит только для отсылки текущей уставки в шину. Текущая уставка = базовая уставка (объект "base setpoint") + смещение (объект "shifting").
Объект "Base setpoint" может принимать значения из шины. Какое значение при этом будет принимать "Current setpoint" - зависит от ваших настроек.
Исходя из этого и стройте свой эксклюзивный алгоритм smile.gif А вообще, как писали выше, должен использоваться единственный термостат как Master, а остальные как Slave.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 2:11