Версия для печати темы

Нажмите сюда для просмотра этой темы в обычном формате

Диалог специалистов АВОК _ Водоснабжение и канализация _ Как зависит расход в системе водоснабжения от давления

Автор: Lamo 26.11.2012, 10:45

Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, как зависит зависит расход в системе водоснабжения от давления?
Начальник попросил найти формулу для расчета изменения расхода в системе водоснабжения от увеличения давления.
Объект: коттедж.

Автор: Khomenko_A_S 26.11.2012, 10:56

Суточный не изменится. Секундный по формуле квадратичной зависимости
потеря напора= квадрат расхода*расходную характеристику
Следовательно увеличив напор в 4 раза расход увеличим в два.
Но для коттеджа- сомнительно, поскольку расход регулируется смесителями и регуляторами давления(если есть).
Какая задача стоит перед вами, уменьшить диаметры?

Автор: Lamo 26.11.2012, 10:59

Заказчик хочет узнать насколько изменится расход при увеличении давления в системе водоснабжения.

Автор: Khomenko_A_S 26.11.2012, 11:48

Какой расход??

Автор: Lamo 26.11.2012, 12:02

Расход сантехприборов, допустим, душевой кабинки, или умывальника, на сколько увеличится расход после увеличения давления.

Автор: Khomenko_A_S 26.11.2012, 12:19

Нинасколько. Вы же его краном открываете на необходимую величину. Если же стоит цель ПОБОЛЬШЕ, то по той формуле сто я писал. Но это глубокие дебри. Все ровно паспортный (СНиПовский) расход нужно брать в расчет.

Автор: Lamo 27.11.2012, 8:52

Просто заказчик сетует на то, что в его коттеджном поселке низкое давление в системе водоснабжения, поэтому хочет увеличить давление.

Автор: Fatik 28.11.2012, 8:22

Цитата(Lamo @ 26.11.2012, 10:59) *
Заказчик хочет узнать насколько изменится расход при увеличении давления в системе водоснабжения.

Расход не изменится. Изменится напор в диктующей точке.

Автор: Dima_UA 28.11.2012, 9:55

почему не изменится? если поставить более мощный насос по производительности и напору....то сменится.
надо смотреть график совместной работы НС и сети

Автор: Hans667 29.11.2012, 9:21

расход-это количество воды, которую разберут. Не думаю, что из-за большего напора, больше людей будет мыться. Комфортнее, да, но не больше

Автор: Fatik 29.11.2012, 10:08

Цитата(Dima_UA @ 28.11.2012, 9:55) *
почему не изменится? если поставить более мощный насос по производительности и напору....то сменится.
надо смотреть график совместной работы НС и сети

Изменится пропускная способность трубопровода. А расход воды объекта не изменится, по крайней мере не должен, т.к. количество потребителей и приборов прежнее.

Автор: Хитрый Лис 29.11.2012, 10:27

Цитата(Lamo @ 27.11.2012, 12:52) *
Просто заказчик сетует на то, что в его коттеджном поселке низкое давление в системе водоснабжения, поэтому хочет увеличить давление.

Так вот оно что. У заказчика видимо из лейки душа на мансардном этаже вода бежит тонкой струйкой? И он хочет знать на сколько требовать увеличить давление чтобы было приятно принять душ вечером после работы?

Автор: Dmitry_vk 4.12.2012, 16:15

Цитата(Fatik @ 28.11.2012, 9:22) *
Расход не изменится. Изменится напор в диктующей точке.

Как может не измениться расход - непонятно. Вот накидал
 ______1.dwg ( 62,44 килобайт ) : 225

Думаю без комментариев понятно. Какой бы вы насос не взяли с бОльшим напором на существующей сети полюбому вырастет и расход.
В чем не прав - поправьте.

Автор: Dmitry_vk 4.12.2012, 16:28

Цитата(Lamo @ 26.11.2012, 11:59) *
Заказчик хочет узнать насколько изменится расход при увеличении давления в системе водоснабжения.

Цитата(Lamo @ 26.11.2012, 13:02) *
Расход сантехприборов, допустим, душевой кабинки, или умывальника, на сколько увеличится расход после увеличения давления.

Расход увеличится.
Вот пример. СП 10.13130.2009, Таблица 3.
Пожарный кран DN 50, диаметр спрыска наконечника пожарного ствола 16 мм, рукав длиной 20 м.
Имеем:
при давлении 0,1 МПа расход 2,6 л/с;
при давлении 0,4 МПа расход 5,1 л/с.
В смесителе будет та же тенденция.

Автор: Fatik 5.12.2012, 8:15

Цитата(Dmitry_vk @ 4.12.2012, 16:15) *
В чем не прав - поправьте.

В том что во всех пониманиях для системы расход зависит от числа потребителей, что во внутрянке, что в наружке, ссылка на номативку Вам, думаю, не нужна
А подбирая новый насос вы лишь обеспечиваете необходимый напор-расход системы, что и демонстрирует картинка, которую вы приложили. Т.е. обеспечивая требуемый напор существующим насосом вы не можете обеспечить требуемый расход; а т.к. потребителю все равно на это, ему расход нужен, то соответственно расход-обеспечен, а напору маловато будет. Та же история с ПК, которые вы привели в качестве примера: чтобы обеспечить расход струи нужен требуемый напор на головке.

Автор: Dmitry_vk 5.12.2012, 9:42

В быту когда люди жалуются на слабый напор читай им расхода не хватает, летом у нас в деревнях повсеместно такая картина.
И если человек хочет насос поставить он в первую очередь хочет побольше расхода получить (секундного). При этом есть возможность регулирования этого расхода в смесителях, и общий расход системы, вы совершенно правы, останется неизменным, либо изменится несущественно (излишки во время регулировки).
Но если человек жалуется на недостаток расхода, значит его расход не дотягивает до расчетного значения, и расходу есть куда повышаться при неизменном числе потребителей.
Здесь более грамотно о том же, что я пытаюсь донести.
http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=2522
Основные тезисы
6.3 Оборудование для регулирования системы
Системы снабжения питьевой воды рассчитываются таким образом, чтобы обеспечивать минимальное давление (минимальное давление потока), необходимое для создания минимального расхода даже в самых неблагоприятных, с точки зрения гидравлических характеристик, точках расхода. С неизбежностью должна возникать ситуация, когда даже при максимальной нагрузке в благоприятных точках расхода будет наблюдаться более высокое рабочее давление, в результате чего при полном открытии вентилей в этих точках будет происходить ненужный, слишком большой расход воды.
6.3.2 Ограничитель расхода и регулятор расхода
Ограничители расхода или регуляторы расхода позволяют ограничить избыточный расход, вызываемый высоким давлением на более благоприятно расположенных вентилях, при условии, что вода продолжает течь.

А вообще какой расход автор имел ввиду - вопрос: на приборе, котеджа в целом или еще какой? И с какой целью это нужно заказчику?

Автор: Skorpion 25.12.2012, 14:02

Цитата(Lamo @ 26.11.2012, 12:02) *
Расход сантехприборов, допустим, душевой кабинки, или умывальника, на сколько увеличится расход после увеличения давления.

Расход регулирует потребитель, который стои'т у мывальника или в душе, или поливает деревья, или тушит пожар из ПК и т.д. Допустим, напор внезапно увеличился, тогда из кранов пойдет больше воды, потребитель тотчас же прикроет краны и установит расход такой же, какой был до повышения давления, т.е. необходимый для него оптимальный расход. Таким образом, расход воды останется прежним, не увеличится.
Если напора в сети нехватает (течет тонкой струйкой или вообще вода не поступает к верхним точкам), тогда другое дело: при повышении напора расход увеличится, а потребитель опять отрегулирует расход для нужного ему значения. Этот расход называется расчетным.
Ставить вопрос так, как Вы поставили - не совсем корректно.

Автор: Dede 25.12.2012, 14:21

Цитата(Skorpion @ 25.12.2012, 15:02) *
Допустим, напор внезапно увеличился, тогда из кранов пойдет больше воды, потребитель тотчас же прикроет краны и установит расход такой же, какой был до повышения давления, т.е. необходимый для него оптимальный расход. Таким образом, расход воды останется прежним, не увеличится.

Ставить вопрос так, как Вы поставили - не совсем корректно.

Он видимо хочет понять как измениться расход, если потребитель не станет ничего прикрывать

Автор: Skorpion 25.12.2012, 20:36

Цитата(Dede @ 25.12.2012, 14:21) *
Он видимо хочет понять как измениться расход, если потребитель не станет ничего прикрывать

Тогда нужно считать по формулам гидравлики

Автор: Serg Ivanov 26.12.2012, 16:31

Цитата(Skorpion @ 25.12.2012, 20:36) *
Тогда нужно считать по формулам гидравлики

Тогда, в первом приближении, напор пропорционален квадрату расхода. Т.е. при увеличении напора в четыре раза расход увеличится в два.

Автор: Насосник 27.12.2012, 13:01

Цитата(Serg Ivanov @ 26.12.2012, 19:31) *
Тогда, в первом приближении, напор пропорционален квадрату расхода. Т.е. при увеличении напора в четыре раза расход увеличится в два.

rolleyes.gif это не только в первом приближении, но и во втором и в третьем ... rolleyes.gif

Автор: Serg Ivanov 27.12.2012, 14:43

Цитата(Насосник @ 27.12.2012, 13:01) *
rolleyes.gif это не только в первом приближении, но и во втором и в третьем ... rolleyes.gif

Нет. Коэф. зависит от ламинарного или турбулентного потока. smile.gif Но вряд ли это нужно вопрошающему..

Автор: Lamo 24.4.2013, 21:39

Спасибо за Ваши ответы, когда заходил в последний раз не заметил такого живого обсуждения темы и после долго не проверял тему. Сейчас же вижу, что тема оказалась интересной и вызвавшей жаркие дискуссии.
Цитата(Skorpion @ 25.12.2012, 15:02)

Цитата
Ставить вопрос так, как Вы поставили - не совсем корректно.

Полностью с Вами согласен. Потому, что сам не понимал чего они хотят.
Вроде и простой вопрос, а на самом деле вон сколько споров вызвал.
Вообще я понял так:
Цитата(Dede @ 25.12.2012, 14:21)
Цитата
Он видимо хочет понять как измениться расход, если потребитель не станет ничего прикрывать.

Тогда ответ:
Цитата
в первом приближении, напор пропорционален квадрату расхода. Т.е. при увеличении напора в четыре раза расход увеличится в два.

А если потребитель будет регулировать расход, то в принципе, расход не меняется))).
А вообще вопрос можно сказать закрыт, с Вашей помощью тему раскрыли достаточно глубоко.
Спасибо!

Автор: 11111111 12.3.2019, 14:04

Все перерыл и не могу найти - можно ли сэкономить на эл. энергии РСО путем снижения давления в системе водопровода на 10 м?
Причем на станции стоят насосы с частотниками.

Автор: Ashihara 12.3.2019, 14:27

Цитата(11111111 @ 12.3.2019, 14:04) *
Все перерыл и не могу найти - можно ли сэкономить на эл. энергии РСО путем снижения давления в системе водопровода на 10 м?
Причем на станции стоят насосы с частотниками.


Можно ли сэкономить, если кушать не 3 раза в день, а 1 раз? Можно ли сэкономить, давая 90-летней бабушке таблетки не 1 раз в день, а 1 раз в неделю?

Ответ: да.

Правильный ответ неизвестен. Дьявол всегда кроется в деталях.

Автор: jiexawcr 18.3.2019, 18:41

я бы ориентировался на формулу для расчетов расхода спринклерных АУП:
q=К *(Р)^0,5 , где К некий коэффициент, для душа я бы сказал равный 0,2-0,5, Р - давления в ветрах водяного столба. это для умывальников, моек и душей.

но не все так просто: смывной бачек, стиральная машина, ванна и др потребят столько же, независимо от давления.
да и потребление как таковое одним прибором не учитывается, расчет ведется условно усредненно.


ПС а что такое РСО? smile.gif

ПСС по бойлеру заметил, что при меньшем давлении (переехал с 1 на 9 этаж в девятиэтажке) 80л хватает уже не только мне помыться в душе и каким то небольшим остатком, а еще кому то, то есть в 1,5 раза точно изменился расход при уменьшении давления примерно с 35-40м до 10-15.

Автор: Skorpion 18.3.2019, 19:39

Цитата(jiexawcr @ 18.3.2019, 18:41) *
ПС а что такое РСО? smile.gif

Ежу понятно: Российские студенческие отряды

Русская версия Invision Power Board (http://nulled.ws)
© Invision Power Services (http://nulled.ws)