> Сопло элеватора и расход ТЭ
kolia330
сообщение 22.2.2018, 14:32
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 4.2.2018
Пользователь №: 336259



Прошу совета…
Ситуация следующая.
Жилой дом в СПб, старый фонд, 546 кв.м., 4 этажа, 8 квартир. Верхний розлив, однотрубная СО, капитальный ремонт СО проводили в 2015 году - стальные ОП одинакового размера на всех этажах, МП разводка.
Старая система состояла из чугунных ОП и стальной разводки.
Показания снимает ОДПУ СПТ 943,2, его проверяли. К нему претензий нет.
В последние 2 года (после проведения кап/рема) показатели по ОДПУ зашкаливают, составляют от 34 до 38 Гкал на дом.
Соответственно, на каждую квартиру относят около 4-5 Гкал, которые при тарифе в 1678р. за Гкал вынуждают отдавать от 7 до 8,5 т.р.
Поднял ЖКС на уши, начали разбираться, и они пришли к мнению, что необходимо поменять сопло в элеваторе. Сейчас стоит диаметр 5, планируемая замена на 4.
Но есть одна существенная проблема – жители первых этажей реально мерзнут, тогда как у меня (3 этаж) я бы сказал, что жарко (четверть ОП отключил).
Постарался погрузиться в тему и вот что получил:
Беря в расчет высоту перепада в м.вод.ст. =16м. получаем расход воды в час: сопло №5 - 1,09; сопло № 4 – 0,69.
Таким образом расход за 30 дней при т1=95 т2=40 получается: сопло №5 – 43,16; сопло №4 – 27,32.
Т.е. в денежном выражении траты сократятся. Но правильно ли я понимаю, что при заужении сопла 1 этажи и вовсе замерзнут?
Технари из ЖКС явно не компетентны и начинают вступать в спор между собой…..
Я на распутье….что делать не знаю….
Прошу совета, какие действия необходимо произвести для снижения показаний ОДПУ (к около нормативным значениям, которое составляет 0,0197 Гкал/кв.м.)
Если будут вопросы готов ответить….
Заранее спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- kolia330   Сопло элеватора и расход ТЭ   22.2.2018, 14:32
- - HeatServ   Цитата(kolia330 @ 22.2.2018, 14:32) Прошу...   24.2.2018, 21:24
- - инж323   какие б номера или мм. ф сопла не были, но при дву...   24.2.2018, 22:51
- - kolia330   Цитата(HeatServ @ 24.2.2018, 21:24) Сопло...   25.2.2018, 16:00
|- - tiptop   Цитата(kolia330 @ 25.2.2018, 16:00) Сейча...   25.2.2018, 17:42
||- - инж323   Цитата(tiptop @ 25.2.2018, 17:42) Уважаем...   25.2.2018, 17:54
|- - HeatServ   Цитата(kolia330 @ 25.2.2018, 16:00) Сейча...   25.2.2018, 17:45
- - Ацетилен   Цитата(kolia330 @ 22.2.2018, 14:32) МП ра...   25.2.2018, 18:34
|- - kolia330   Цитата(Ацетилен @ 25.2.2018, 18:34) Поди ...   26.2.2018, 13:17
|- - HeatServ   Цитата(kolia330 @ 26.2.2018, 13:17) А мож...   26.2.2018, 13:24
||- - kolia330   Цитата(HeatServ @ 26.2.2018, 13:24) При и...   26.2.2018, 13:38
||- - HeatServ   Цитата(kolia330 @ 26.2.2018, 13:38) Спаси...   26.2.2018, 13:40
|- - Ацетилен   Цитата(kolia330 @ 26.2.2018, 13:17) А мож...   26.2.2018, 18:34
|- - KGP1   Цитата(Ацетилен @ 26.2.2018, 18:34) Есть ...   26.4.2018, 8:08
- - tiptop   Цитата(инж323 @ 25.2.2018, 17:54) автор н...   25.2.2018, 18:48
- - инж323   так пишет - отключил и это значит, что мимо его ОП...   25.2.2018, 19:13
|- - tiptop   Цитата(инж323 @ 25.2.2018, 19:13) не сниж...   25.2.2018, 19:17
|- - инж323   Цитата(tiptop @ 25.2.2018, 19:17) Завышен...   25.2.2018, 21:03
- - kolia330   Цитата(инж323 @ 25.2.2018, 17:54) в преде...   26.2.2018, 11:35
|- - dvortsov   Цитата(kolia330 @ 26.2.2018, 19:35) Ведь ...   26.2.2018, 14:46
|- - tiptop   Цитата(dvortsov @ 26.2.2018, 14:46) Дом п...   26.2.2018, 15:08
- - инж323   "расход за 30 дней при т1=95 т2=40 получается...   26.2.2018, 13:38
|- - kolia330   Цитата(инж323 @ 26.2.2018, 13:38) "р...   26.2.2018, 13:42
|- - Ацетилен   Цитата(kolia330 @ 26.2.2018, 13:42) Показ...   26.2.2018, 19:10
- - инж323   не. тут недописано. ".... сколько сможет поте...   26.2.2018, 15:38
- - HeatServ   Дом тепла отдаст ровно столько, сколько составит р...   26.2.2018, 16:22
- - OYL   В доме явное вертикальное разрегулирование. Самое ...   5.3.2018, 13:25
- - kolia330   Цитата(HeatServ @ 26.2.2018, 13:40) Не ну...   5.3.2018, 23:46
- - HeatServ   С узлом учёта всё в порядке, а вот с теплоограждаю...   6.3.2018, 9:11
|- - kolia330   Цитата(HeatServ @ 6.3.2018, 9:11) а вот с...   6.3.2018, 15:05
|- - HeatServ   Цитата(kolia330 @ 6.3.2018, 15:05) А поче...   6.3.2018, 15:10
|- - dvortsov   Цитата(kolia330 @ 6.3.2018, 23:05) А поче...   6.3.2018, 15:45
- - OYL   А вот балансировочники имеют оочень приличное сопр...   11.3.2018, 15:16
- - Vandr   Тяжело рассуждать об объекте, не видевши его. Хотя...   24.3.2018, 12:44
- - Утыркин   1   9.9.2018, 14:10
- - Утыркин   1   9.9.2018, 14:10


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 6:48