сообщение 11.10.2017, 12:28
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 16.1.2014
Пользователь №: 219846



Добрый день!
Помогите, пожалуйста, в таком вопросе: есть производственное помещение. По коридору проложены воздуховоды общеобменной вентиляции с заходом в каждое помещение (схематично изображены на рисунке). Помещения, в которые заходят воздуховоды, относятся к категории В3. Возможно ли не ставить ПП клапаны при пересечении перегородок из коридора, при этом предусмотрев ПП изоляцию магистральных воздуховодов в коридоре до мест пересечения со стенами?

В СП 7.13330 п. 6.22 есть допущение "Допускается не устанавливать противопожарные нормально открытые клапаны при пересечении транзитными воздуховодами противопожарных преград или строительных конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости (кроме ограждающих конструкций шахт с проложенными в них воздуховодами других систем) при обеспечении пределов огнестойкости транзитных воздуховодов не менее пределов огнестойкости пересекаемых противопожарных преград или строительных конструкций".

Можно ли его использовать в данном случае?

Большое спасибо!
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____.png ( 26,75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 11.10.2017, 12:35
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Цитата
Помещения, в которые заходят воздуховоды, относятся к категории В3. Возможно ли не ставить ПП клапаны при пересечении перегородок из коридора,

Не возможно. п 6.10 в.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ev9eniy
сообщение 13.10.2017, 11:36
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 228
Регистрация: 28.8.2012
Из: Губкин
Пользователь №: 161432



А если вопрос поставить так, если мы не знаем категории помещений, и в каждое помещение есть обычная межкомнатная дверь, то на доли ставить ПП клапаны при пересечении воздуховод и стеной
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 13.10.2017, 12:22
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3501
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



Цитата(Ev9eniy @ 13.10.2017, 11:36) *
А если вопрос поставить так, если мы не знаем категории помещений, и в каждое помещение есть обычная межкомнатная дверь, то на доли ставить ПП клапаны при пересечении воздуховод и стеной

Зачем?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ev9eniy
сообщение 14.10.2017, 11:14
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 228
Регистрация: 28.8.2012
Из: Губкин
Пользователь №: 161432



Придет проверяющий и предписание напишет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 14.10.2017, 13:19
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Цитата
Придет проверяющий и предписание напишет

Ну так приглашайте эксперта по пож. безопасности и выясняйте (считайте) категории. Решения по вентиляции являются следствием решений разделов АР, ПБ, ТХ. Не возможно решениями по ОВ закрывать или обосновывать пробелы смежных разделов.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 14.10.2017, 21:11
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 3501
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



Цитата(Ev9eniy @ 14.10.2017, 11:14) *
Придет проверяющий и предписание напишет

Предписания напишет на основе чего? У вас есть какие то предпосылки?
Всё предписания должны быть основаны нормами с указанием действующих нормативов и пунктов
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 16.10.2017, 9:51
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 12233
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Ev9eniy @ 13.10.2017, 11:36) *
А если вопрос поставить так, если мы не знаем категории помещений, и в каждое помещение есть обычная межкомнатная дверь, то на доли ставить ПП клапаны при пересечении воздуховод и стеной

Если не знаете категорий, то и проектировать нельзя! Сначала нужно получить задание от ТХ/АР/ПБ на категории помещений или рассчитывать по СП 12 - указания СП 7 по расстановке клапанов/огнестойкости воздуховодов даны для конкретных кат. по пож. опасности или по назначению помещений (для жилых, общественных).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ev9eniy
сообщение 19.10.2017, 12:37
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 228
Регистрация: 28.8.2012
Из: Губкин
Пользователь №: 161432



Цитата(ИОВ @ 16.10.2017, 9:51) *
Если не знаете категорий, то и проектировать нельзя! Сначала нужно получить задание от ТХ/АР/ПБ на категории помещений или рассчитывать по СП 12 - указания СП 7 по расстановке клапанов/огнестойкости воздуховодов даны для конкретных кат. по пож. опасности или по назначению помещений (для жилых, общественных).

Ну нету задания а хранить в них тоже не знают что будут может бензин а может посуду. Так как быть в таких случиях

Цитата(Ev9eniy @ 19.10.2017, 12:35) *
Ну нету задания а хранить в них тоже не знают что будут может бензин а может посуду. Так как быть в таких случиях

И еще вопрос если дверь не противопожарная? что получается клапан при пересечение со стеной не ставить не ставить
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvH9Xqq

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 10:05