Наружное пожаротушение трансформаторных подстанций |
|
|
|
2.2.2016, 11:39
|
ВКшник
Группа: Участники форума
Сообщений: 590
Регистрация: 2.10.2015
Из: Россия
Пользователь №: 279194
|
Требуется ли осуществлять наружное водяное пожаротушение трансформаторных подстанций, комплектных трансформаторных подстанций. Каким документом это регламентируется?
|
|
|
|
|
2.2.2016, 12:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382
|
ст.99 ФЗ-123 (Техрегламент пожарной безопасности)
|
|
|
|
|
2.2.2016, 14:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124
|
Цитата(BurovS @ 2.2.2016, 11:39) Требуется ли осуществлять наружное водяное пожаротушение трансформаторных подстанций, комплектных трансформаторных подстанций. Каким документом это регламентируется? читайте ПУЭ
|
|
|
|
|
2.2.2016, 14:07
|
ВКшник
Группа: Участники форума
Сообщений: 590
Регистрация: 2.10.2015
Из: Россия
Пользователь №: 279194
|
Цитата(Elenk_@ @ 2.2.2016, 14:01) читайте ПУЭ пробежался бегло ,ничего в ПУЭ не нашел Если конкретно знаете где в ПУЭ написано поделитесь
|
|
|
|
|
2.2.2016, 15:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124
|
Цитата(BurovS @ 2.2.2016, 14:07) пробежался бегло ,ничего в ПУЭ не нашел Если конкретно знаете где в ПУЭ написано поделитесь ну хотели бы думаю нашли, но раз вам лень) 4.2.214. Автоматическими установками пожаротушения оснащаются: трансформаторы напряжением 500-750 кВ, независимо от мощности, а напряжением 220-330 кВ мощностью 250 МВ·А и более; трансформаторы напряжением 110 кВ и выше мощностью 63 МВ·А и более, устанавливаемые в камерах подстанций и у зданий ГЭС; трансформаторы напряжением 110 кВ и выше любой мощности, устанавливаемые в подземном здании ГЭС и ГАЭС.
|
|
|
|
|
2.2.2016, 15:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 990
Регистрация: 20.5.2008
Из: Москва
Пользователь №: 18901
|
я может не понял вопроса, но причем тут автоматическое пожаротушение и наружное водяное тушение?
|
|
|
|
|
2.2.2016, 16:17
|
ВКшник
Группа: Участники форума
Сообщений: 590
Регистрация: 2.10.2015
Из: Россия
Пользователь №: 279194
|
Цитата(Elenk_@ @ 2.2.2016, 15:16) ну хотели бы думаю нашли, но раз вам лень) 4.2.214. Автоматическими установками пожаротушения оснащаются:
трансформаторы напряжением 500-750 кВ, независимо от мощности, а напряжением 220-330 кВ мощностью 250 МВ·А и более;
трансформаторы напряжением 110 кВ и выше мощностью 63 МВ·А и более, устанавливаемые в камерах подстанций и у зданий ГЭС;
трансформаторы напряжением 110 кВ и выше любой мощности, устанавливаемые в подземном здании ГЭС и ГАЭС. Меня интересовал вопрос про наружное пожаротушение согласно СП 8.13130
|
|
|
|
|
2.2.2016, 16:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382
|
Техрегламент то глянули? что не устраивает в статье?
|
|
|
|
|
2.2.2016, 16:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 990
Регистрация: 20.5.2008
Из: Москва
Пользователь №: 18901
|
Цитата(timofeyprof @ 2.2.2016, 16:25) Техрегламент то глянули? что не устраивает в статье? меня много чего не устраивает) это здание относится к производству? класс функциональной опасности 5? скорее всего даже под 5.1 попадет, из закона не надо тушение наружное если под 5 и степеней огнестойкости I и II категории Д, про СО автор ничего не сказал, категорирование есть? тоже тишина. не думаю что не сказал чтобы нас помучить, не сказал т.к. сам не знает. Поэтому и получается что ФЗ больше вопросов дает чем ответов, вот автор и хочет найти именно такой пункт где будет сказано, то для Трансформаторной нужно наружние тушение столько литров, столько то метров...)))) Или Вы не так прочитали ст. 99? поясните тогда) у меня трансформаторных нет, поэтому не вникаю толком, так ради интереса, вдруг на будущее пригодится)
|
|
|
|
|
2.2.2016, 16:58
|
ВКшник
Группа: Участники форума
Сообщений: 590
Регистрация: 2.10.2015
Из: Россия
Пользователь №: 279194
|
степень огнестойкости II категория по пожарной опасности В объем 300м3 по таблице 3 СП 8.13130 получается 10 л/с требуется.
|
|
|
|
|
7.2.2016, 21:38
|
ВКшник
Группа: Участники форума
Сообщений: 590
Регистрация: 2.10.2015
Из: Россия
Пользователь №: 279194
|
коллеги, чтобы не плодить тем задам вопрос здесь. Необходимость ВПВ на трансформаторных подстанциях каким документом определяется: СП 10 или каким то другим? Например есть трансформаторная подстанция объемом 700м3, тогда по СП 10 таблица 2 ,зная категорию и степень огнестойкости находим требуемый расход ?
|
|
|
|
|
29.2.2016, 15:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 155
Регистрация: 3.4.2012
Из: Москва
Пользователь №: 146101
|
РД 153-34.0-49.101-2003 Инструкция по проектированию противопожарной защиты энергетических предприятий п.11 не подойдет?
|
|
|
|
|
3.3.2016, 23:24
|
ВКшник
Группа: Участники форума
Сообщений: 590
Регистрация: 2.10.2015
Из: Россия
Пользователь №: 279194
|
Цитата(twilightnow @ 29.2.2016, 15:04) РД 153-34.0-49.101-2003 Инструкция по проектированию противопожарной защиты энергетических предприятий п.11 не подойдет? Стоит трансформаторная подстанция 3х3 и по высоте 4 м, итого имеем 36м3, я как должен обосновывать необходимость наружного и внутреннего пожаротушения: Внутреннего по СП10 а наружного по СП8? Или по какому то другому документу?
|
|
|
|
|
26.1.2018, 12:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 21.12.2010
Из: Вологда
Пользователь №: 86949
|
У нас по этой теме всегда споры, особенно, если подстанция III категории. Я бы везде поставила резервуары.
Если читать нормы, то получается согласно ВНПБ 29-14 8.2.1 На ПС, относящихся к I и II группе в соответствии с таблицей 1 настоящего Стандарта, а также на ПС с синхронными компенсаторами для тушения пожара следует предусматривать противопожарный водопровод с питанием от существующей внешней сети или от самостоятельного источника водоснабжения. 8.2.2 На подстанциях II группы в соответствии с таблицей 1 настоящего Стандарта, должен предусматриваться наружный противопожарный водопровод низкого давления с двумя противопожарными резервуарами. При согласовании с городскими службами допускается для нужд наружного пожаротушения использовать существующие сети городского водопровода. 8.2.3 На ПС, относящихся к группе IIIа в соответствии с таблицей 1 настоящего Стандарта предусматривается наружный противопожарный водопровод при условии разработки СТУ. На ПС, относящихся к группе IIIб в соответствии с таблицей 1 настоящего Стандарта, внутренний и наружный противопожарный водопровод, а также противопожарные резервуары не предусматриваются.
Бывает мнение, что если не трансформаторы, то здания надо тушить все равно, но в СП 8 в самом начале есть Область применения, где написано 1.2 Требования настоящего документа не распространяются на ..... предприятия энергетики (здания и сооружения тепловых и гидравлических электростанций, районных котельных (станций) теплоснабжения, стационарных газотурбинных, парогазовых и дизельных электростанций, электросетевых предприятий);
Значит. если 3 категория. то ничего и не нужно.
По внутреннему есть в СП 10 4.1.5 Внутренний противопожарный водопровод не требуется предусматривать: е) в производственных и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий, а также в помещениях для хранения овощей и фруктов и в холодильниках, не оборудованных хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом, для которых предусмотрено тушение пожаров из емкостей (резервуаров, водоемов);
|
|
|
|
|
|