> Объединенный водопровод, Расход противопожарных насосов
Fyfcnfcbz
сообщение 17.1.2018, 15:43
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 15.2.2011
Пользователь №: 94452



Добрый день!
Подскажите, пожалуйста: имеется здание с объединенной системой внутреннего хоз-питьевого и противопожарного водопровода. Давление в сети достаточно для хоз-питьевых нужд, но недостаточно для пожаротушения. Я применяю повысительные насоссы на время пожара. Верно ли понимание пунктов сп, что для подбора насосов подача будет равна сумме требуемых расходов на х-п и противопожарные нужды, и потери напора рассчитываются также на этот сумарный расход? Заранее спасибо за ответы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 17.1.2018, 17:21
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Цитата(Fyfcnfcbz @ 17.1.2018, 15:43) *
Давление в сети достаточно для хоз-питьевых нужд, но недостаточно для пожаротушения.

а как так получилось? в 90% случаев наоборот: напор на ХВС сложно доказать менее 20м, а у ПК 10-20м требуется. При этом у ПК нет "разводки", на которой норма потерять 2-5м.
Насос и система да, на максимальный секундный расход по вашей системе ХВС (и ГВС для участков с общим расходом, если закрытая схема гвс) до диктующей врезки ВПВ, дальше само собой только пожарные расходы. Потери напора по той же расчетной ветке с теми же расходами.
Если не хватает чуть-чуть в пределах потерь, то чтоб избежать насоса можно поиграться с диаметрами и/или например отсекать по СП 30 п.5.6.2. "...расходы воды на пользование душами, мытье полов...".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fyfcnfcbz
сообщение 17.1.2018, 19:00
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 15.2.2011
Пользователь №: 94452



Цитата(jiexawcr @ 17.1.2018, 18:21) *
а как так получилось? в 90% случаев наоборот: напор на ХВС сложно доказать менее 20м, а у ПК 10-20м требуется. При этом у ПК нет "разводки", на которой норма потерять 2-5м.
Насос и система да, на максимальный секундный расход по вашей системе ХВС (и ГВС для участков с общим расходом, если закрытая схема гвс) до диктующей врезки ВПВ, дальше само собой только пожарные расходы. Потери напора по той же расчетной ветке с теми же расходами.
Если не хватает чуть-чуть в пределах потерь, то чтоб избежать насоса можно поиграться с диаметрами и/или например отсекать по СП 30 п.5.6.2. "...расходы воды на пользование душами, мытье полов...".

здание 2-х этажное, приборы только на 1-м этажеЮ ПК на втором стоят, в системе 15 м, на хоз-быт хватает, почему менее 20 м не доказать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 17.1.2018, 20:12
Сообщение #4


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3356
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



20 м не догма. Да и выкинули из последнего СП эту цифру
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 18.1.2018, 9:02
Сообщение #5


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3110
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Да, расходы суммируются, за исключением моек, полива итп.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fyfcnfcbz
сообщение 18.1.2018, 11:09
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 15.2.2011
Пользователь №: 94452



Всем большое спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения