Расчет ТО Фреон-Вода |
|
|
|
11.7.2017, 14:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 2.6.2016
Пользователь №: 298544
|
Здравствуйте! Суть такая недавно столкнулся с таким вопросом,нужно рассчитать паяный теплообменник на среду фреон-вода. Фреон R12. Никогда до этого не рассчитывал подобный ТО. Есть программа расчета ANEX. Много читал о фреоне и принципе его работы. Но осталось много вопросов. Быть может вы мне поможете? Вопрос первый - температура кипения фреона как я понял это и есть температура конденсации фреона,при которой он выступает как испаритель,так ли это? Второй - вытекает из первого, у фреона разная температура кипения,в зависимости под каким он давлением, т.е. мне надо узнать какой стоит у человека компрессор? Третий - что значит до какой температуры должна переохлаждаться жидкость, в точности фреон?(позиция в программе) В гугле нашел "Переохлаждение хладагента – это разница между температурой конденсации и температурой хладагента на выходе из конденсатора." Что в моем случае конденсатор? Четвертый - Степень сухости на выходе от 0,242 до 1. Я так понял это связано со степенью насыщения пара. Непонятно Пятый - входная температура хладоносителя. Как ее узнать? Это та же температура что и выходная температура из компрессора? Тобишь температура конденсации? Шестой - Перегрев фреона. Почитав про это я так понял что величина перегрева должна быть от 5-8 градусов. Дабы избежать гидравлического удара и вывести из строя компрессор. Перегрев больше 8 градусов ухудшает условия охлаждения компрессора. Меньше 4 гидравлический удар. Правильно или нет? По существу среды фреон R12- вода. Температура воды входящая 20 нужно охладить до 1-2. Расход 15 кубов. Подскажите незнающему,ну и в принципе от любого совета не откажусь. Всем спасибо за внимание!:)
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
11.7.2017, 16:31
|
Guest Forum
|
А что конструируете , конденсатор или испаритель ?
|
|
|
|
|
11.7.2017, 17:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060
|
Цитата(Blade runner @ 11.7.2017, 21:31) А что конструируете , конденсатор или испаритель ? Ну если Цитата(andrey_088 @ 11.7.2017, 19:03) Температура воды входящая 20 нужно охладить до 1-2. Расход 15 кубов. ТО видимо испаритель .
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
11.7.2017, 17:13
|
Guest Forum
|
Точно. Не заметил. А че готовый не купить или заказать изготовление ?
Сообщение отредактировал Blade runner - 11.7.2017, 17:14
|
|
|
|
|
12.7.2017, 8:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 2.6.2016
Пользователь №: 298544
|
Мне надо его рассчитать
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
12.7.2017, 8:40
|
Guest Forum
|
Рассчитать т/о я думаю не сможете, подобрать готовый разве что.
|
|
|
|
|
12.7.2017, 8:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 2.6.2016
Пользователь №: 298544
|
Ну даже если не смогу то хотя бы попробую,мне бы кто ответил на мои вопросы уже было бы хорошо
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
12.7.2017, 8:56
|
Guest Forum
|
я бы наверно сначала с мощностью т/о определился.
|
|
|
|
|
12.7.2017, 9:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 2.6.2016
Пользователь №: 298544
|
Мощность можно брать из расхода 15 кубов
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
12.7.2017, 10:40
|
Guest Forum
|
Так вот и возьмите. Потом можно прикинуть то какой ТО подходит. на этом расчет можно закончить. перегрев фриона обеспечивает дросселирующее устройство. например ТРВ .
|
|
|
|
|
12.7.2017, 10:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 2.6.2016
Пользователь №: 298544
|
чтобы правильно рассчитать ТО мне нужно чтобы кто-то ответил мне на мои вопросы,прям по порядку
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
12.7.2017, 11:18
|
Guest Forum
|
СДЕЛАЙТЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ВОПРОСОВ в виде перечня, ТОГДА ОТВЕТЯТ, кто что знает и как понимает. а то какой то неструктурированный бред, а не вопросы.
Сообщение отредактировал Blade runner - 12.7.2017, 11:20
|
|
|
|
|
12.7.2017, 12:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 2.6.2016
Пользователь №: 298544
|
Вообще-то весь перечень вопросов НАПИСАН ВЫШЕ, по порядку,я даже их нумеровал. Что может быть проще прочитать вопрос, на счет "неструктурированный бред" говорит о том,что вы не знаете ответов на мои вопросы. И еще одна просьба лично к Вам, проходите мимо этой темы,спасибо. Цитата(Blade runner @ 11.7.2017, 17:13) Точно. Не заметил. Что говорит о том,что вы даже не читаете вопросы.
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
12.7.2017, 12:29
|
Guest Forum
|
Цитата в принципе от любого совета не откажусь. Всем спасибо за внимание!:) ага человеку помочь хочешь, он еще огрызается. Другие то все равно не пишут. ......................................... перегрев это когда речь об испарителе. переохлаждение . когда речь о конденсаторе. ............. Цитата Что говорит о том,что вы даже не читаете вопросы. можете четко и понятно написать свои вопросы ? особо времени нет вникать в замысловатые умопостроения ................... Цитата Шестой - Перегрев фреона. Почитав про это я так понял что величина перегрева должна быть от 5-8 градусов. нормальный перегрев. можете пока так и оставить. Рекомендую разобраться - что такое перегрев фриона.
Сообщение отредактировал Blade runner - 12.7.2017, 12:35
|
|
|
|
|
12.7.2017, 12:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 2.6.2016
Пользователь №: 298544
|
1) температура кипения фреона это и есть температура конденсации фреона,при которой он выступает как испаритель,так ли это? 2) вытекает из первого, у фреона разная температура кипения,в зависимости под каким он давлением, т.е. мне надо узнать какой стоит у человека компрессор? 3) что значит до какой температуры должна переохлаждаться жидкость, в точности фреон? 4) в гугле нашел "Переохлаждение хладагента – это разница между температурой конденсации и температурой хладагента на выходе из конденсатора." Что в моем случае конденсатор? 5) степень сухости на выходе от 0,242 до 1. От чего строится этот показатель? 6) входная температура хладоносителя. Как ее узнать? Это та же температура что и выходная температура из компрессора? Тобишь температура конденсации? 7) Перегрев фреона. Хорошо Вас понял, извиняйте если что. На счет конденсатора и испарителя я знаю что это. В моем случае так как фреон забирает тепло это испаритель (я не писал этого т.к. в принципе не посчитал нужным). На 7 вопрос ответ есть,осталось 6 вопросов
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
12.7.2017, 12:56
|
Guest Forum
|
Речь идет о испарителе . лучше вопрос №4 по конденсатору отложить в сторону. а то запутаетесь. ; №2 это так называемая манометрическая температура кипения, т.е. когда говорят температура кипения хх*С , однозначно можно сказать давление для данного типа фреона. например для R12 . температура 0*С будет соответствовать давлению около 2 бар №6 самый простой. это температура входящей в испаритель воды. ........... не холодильщик, но иногда приходится разбираться.
Сообщение отредактировал Blade runner - 12.7.2017, 13:06
|
|
|
|
|
12.7.2017, 13:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 2.6.2016
Пользователь №: 298544
|
Цитата(Blade runner @ 12.7.2017, 12:56) №2 это так называемая манометрическая температура кипения, т.е. когда говорят температура кипения хх*С , однозначно можно сказать давление для данного типа фреона. например для R12 . температура 0*С будет соответствовать давлению около 2 бар Это я знаю. В зависимости какое давление будет разная температура.Я находил таблицы. А как узнать какое давление создает компрессор для фреона R12? Если знать какое давление я узнаю и его температуру кипения. Цитата(Blade runner @ 12.7.2017, 12:56) №6 самый простой. это температура входящей в испаритель воды. Не понял немного. Что значит входящей в испаритель воды? У нас в контуре компрессор-теплообменник находится только фреон. По другому контуру (независимому) вода. Или же вы имеете ввиду что хладоносителем здесь выступает вода? По идее хладоноситель это здесь фреон.
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
12.7.2017, 13:55
|
Guest Forum
|
№6 это температура воды. подача -обратка №2 если охлаждается вода, то температура кипения по идее не должна быть меньше 0*С, отсюда и давление. В испаритель фреон попадает после ТРВ, который поддерживает заданный перегрев .
|
|
|
|
|
12.7.2017, 14:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 2.6.2016
Пользователь №: 298544
|
Цитата(Blade runner @ 12.7.2017, 13:55) №6 это температура воды. подача -обратка №2 если охлаждается вода, то температура кипения по идее не должна быть меньше 0*С, отсюда и давление. В испаритель фреон попадает после ТРВ, который поддерживает заданный перегрев . А понял
|
|
|
|
|
|