сообщение 2.11.2017, 6:16
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 17.3.2017
Пользователь №: 317603



Добрый день. Подскажите пожалуйста есть ли норматив, что запуск насосов обеспечивающие наружное пожаротушение обязательно должен быть в автоматическом режиме ( то есть от пожарной сигнализации или еще каким либо образом?). Запроектировали от кнопочного пускателя ( то есть вручную нажимается кнопка насос запустился, если насос не запустился нажимается вторая кнопка резервного насоса и запускается резервный), нам утверждают что насосы должны обязательно запускаться в автомате.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 2.11.2017, 7:20
Сообщение #2


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



А что СП8 на эту тему думает?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shalatonin
сообщение 2.11.2017, 8:18
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 17.3.2017
Пользователь №: 317603



Цитата(Dmitry_vk @ 2.11.2017, 8:20) *
А что СП8 на эту тему думает?

СП8 нам разрешает управление насосами тремя методами: автоматически, дистанционно, и местным методом. Я на это тоже указывал, может еще есть норматив?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 2.11.2017, 8:39
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2398
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



В СП8 вообще смешные формулировки. Например пункт 10.5 предписывает использовать только дистанционный пуск.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 2.11.2017, 12:32
Сообщение #5


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Это необходимо и достаточно) Ну местное ещё само собой для пуско-наладки и обслуживания. 10.5 об этом именно для пожарных насосов.
А помянутый выше 10.3 для насосных различного назначения.
Как-то так.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 23.4.2024, 20:16