Цитата(KsenyaNA @ 12.5.2022, 8:19)
Уважаемые специалисты прощу вашей помощи, я архитектор-строитель и не сведуща в вопросе тепловых сетей. Как рассчитать расстояние между опорами трубопроводов тепловой сети при бесканальной подземной прокладке? Как выбрать какие они должны быть подвижные или нет. На каком расстоянии должны быть проложены СКУ. В проекте выданном в реализацию они ставятся через 40 метров при протяженности тепло сети 12 332 м. А опоры которые обязательно должны быть если судить по прочитанным нормам не указаны вообще, но реализовывать проект надо. Подскажите нормы пожалуйста.
1) выполнить расчет на прочность трубопроводов с расчетом компенсаторов в специализированной программе можно (например, "Старт"),
2) учесть требования производителя труб для бесканальной прокладки (у них есть альбомы типовых решений с рекомендациями)