> Опоры трубопроводов тепловой сети, Как рассчитать расстояние между опорами трубопровода тепловой сети
KsenyaNA
сообщение 12.5.2022, 7:19
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 1.4.2022
Пользователь №: 403317



Уважаемые специалисты прощу вашей помощи, я архитектор-строитель и не сведуща в вопросе тепловых сетей. Как рассчитать расстояние между опорами трубопроводов тепловой сети при бесканальной подземной прокладке? Как выбрать какие они должны быть подвижные или нет. На каком расстоянии должны быть проложены СКУ. В проекте выданном в реализацию они ставятся через 40 метров при протяженности тепло сети 12 332 м. А опоры которые обязательно должны быть если судить по прочитанным нормам не указаны вообще, но реализовывать проект надо. Подскажите нормы пожалуйста.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 12.5.2022, 9:46
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Цитата(KsenyaNA @ 12.5.2022, 8:19) *
Уважаемые специалисты прощу вашей помощи, я архитектор-строитель и не сведуща в вопросе тепловых сетей. Как рассчитать расстояние между опорами трубопроводов тепловой сети при бесканальной подземной прокладке? Как выбрать какие они должны быть подвижные или нет. На каком расстоянии должны быть проложены СКУ. В проекте выданном в реализацию они ставятся через 40 метров при протяженности тепло сети 12 332 м. А опоры которые обязательно должны быть если судить по прочитанным нормам не указаны вообще, но реализовывать проект надо. Подскажите нормы пожалуйста.

1) выполнить расчет на прочность трубопроводов с расчетом компенсаторов в специализированной программе можно (например, "Старт"),
2) учесть требования производителя труб для бесканальной прокладки (у них есть альбомы типовых решений с рекомендациями)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
экспорт
сообщение 12.5.2022, 16:17
Сообщение #3


проекты ТС без авансов


Группа: Участники форума
Сообщений: 1784
Регистрация: 31.3.2015
Пользователь №: 263772



проверить на форуме возможно
если будет пример из проекта:
схема и сечения
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KsenyaNA
сообщение 13.5.2022, 7:36
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 1.4.2022
Пользователь №: 403317



готова предоставит все имеющиеся данные
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
К.Д.
сообщение 15.5.2022, 11:01
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1630
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



При бесканалке подвижных опор нету. Для расстановки неподвижек схему выложите
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Se77
сообщение 16.5.2022, 0:11
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 11.11.2021
Из: Енакиево
Пользователь №: 398175



Схему теплотрассы скинь. Неподвижные точно из Т-камер должны быть
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KsenyaNA
сообщение 16.5.2022, 6:01
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 1.4.2022
Пользователь №: 403317



вот прикладываю проект, мне хотя бы на одной из улиц бы посчитать сколько опор надо дальше соображу сама. Заранее огромное спасибо.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Том_2._Альбом_3_ТС__с_изм_.pdf ( 3,77 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 42
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
экспорт
сообщение 16.5.2022, 12:13
Сообщение #8


проекты ТС без авансов


Группа: Участники форума
Сообщений: 1784
Регистрация: 31.3.2015
Пользователь №: 263772



Странные теплотрассы без компенсаторов
и странные камеры без дренажа

Заглубление канала менее 1м тоже странно

Если компенсаторы сильфонные:
неподвижные опоры потребуются

Вообще PDF скачают мало и лучше картинки
а потом через файлы стёрли бы

Про сильфонные есть РД-3-ВЭП
и темы форума

Сообщение отредактировал экспорт - 16.5.2022, 12:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
К.Д.
сообщение 19.5.2022, 11:10
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1630
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



Ну блин, вопрос надо переформулировать.
В запесоченном канале скользячек не бывает, совсем ни одной. А вот расстановку неподвижек и вопросы компенсации вообще потеряли. Трасса несколько раз поворачивает на какие-то пошлые углы 5-10* и делает это без мертвяков. Есть нерабочие при таких диаметрах плечи Z-образника (в глаза бросились 2,0м на 273 трубе).
Заглубление менее метра в канале не страшно там плита вполне себе разгрузка, тем более что судя по плану это не центральные проспекты.

Подумайте чего Вы от нас хотите - тут просто по уму надо проект делать заново. На представленном нет ни одного обозначения, размеров участков, привязок к местности.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KsenyaNA
сообщение 19.5.2022, 11:22
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 1.4.2022
Пользователь №: 403317



нам отдали проект в таком виде на реализацию, мы не проектная мы строители которым дали в таком виде проект и никто нам его переделывать не будет проектировщики от авторства отказались. Единственное о чем мечтаю, чтобы на примере одной из улиц показали или объяснили как правильно расставляются неподвижные опоры. Если кто то поможет небольшой консультацией по делу, буду очень и очень благодарно. Других вариантов у меня нет сюда написала вопрос специалистам от безысходности. С частью недостатков проекта мы справимся самостоятельно, а вот с опорами непонятно, как они расставляют при бесканальной прокладке труб. Если бы подсказали общий принцип это этого было бы достаточно. производители труб никакой литературой не хотят делится. такие дела...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
экспорт
сообщение 19.5.2022, 13:02
Сообщение #11


проекты ТС без авансов


Группа: Участники форума
Сообщений: 1784
Регистрация: 31.3.2015
Пользователь №: 263772



Литература про сильфонные: РД-3-ВЭП

Касательно заглубления канала менее 1м:
по СП 124 изм 1

Приложение А. Расстояния от строительных
конструкций тепловых сетей или оболочки
изоляции трубопроводов при бесканальной
прокладке до зданий, сооружений и
инженерных сетей

Подземная прокладка тепловых сетей

До верха дорожного покрытия автомобильных
дорог общего пользования I , II и III категорий

1 метр

Конец цитаты и предполагаю:
от верха асфальта до верхней плоскости плиты канала
должно быть в чистоте 1 метр

Сообщение отредактировал экспорт - 19.5.2022, 13:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KsenyaNA
сообщение 19.5.2022, 13:05
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 1.4.2022
Пользователь №: 403317



большое спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
экспорт
сообщение 19.5.2022, 14:01
Сообщение #13


проекты ТС без авансов


Группа: Участники форума
Сообщений: 1784
Регистрация: 31.3.2015
Пользователь №: 263772



Проще всего расставить неподвижные опоры
для сильфонных на прямой трассе
ограниченной прямыми углами поворота

От обоих углов поворота отступить около 10м
в углах построив окружность радиусом 10м
получатся 2 точки и измерить расстояние между

Задавшись расстоянием между Н.О от 25м до 40м
сразу будет ясно примерное количество Н.О

Далее построив окружности радиусом например 30м
на прямой трассе возникнут места Н.О
и поставить сильфонные с 1-й стороны от Н.О

угол --10--Х-=-оо---35---Х-=-оо---35---Х--10--угол

важно: сильфонный всегда между Н.О на прямой
Х-=-оо------------Х

ошибка: Х-=-оо------ угол ошибка

где Х: Н.О в канале
оо: сильфонный
=: направляющая
10 35: условно расстояния
угол: УП

Данное решение наверняка согласуют
и все расчёты подтвердятся

Также есть ещё темы форума

Сообщение отредактировал экспорт - 19.5.2022, 14:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KsenyaNA
сообщение 23.5.2022, 4:59
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 1.4.2022
Пользователь №: 403317



Огромнейшее спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
borm
сообщение 23.5.2022, 19:30
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 614
Регистрация: 28.6.2006
Пользователь №: 3267



Цитата(экспорт @ 19.5.2022, 14:01) *
угол --10--Х-=-оо---35---Х-=-оо---35---Х--10--угол

важно: сильфонный всегда между Н.О на прямой
Х-=-оо------------Х

ошибка: Х-=-оо------ угол ошибка

где Х: Н.О в канале
оо: сильфонный
=: направляющая
10 35: условно расстояния
угол: УП

т.е. ставим неподвижку-"Х", потом направляющую- "=", потом сильфонный -"оо" и опять неподвижку "Х", через "-------" метров?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения