Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Как решить проблему с ГВС в поселке., И бак-аккумулятор, и перекладка трассы и цн в домах
в_михалыч
сообщение 24.6.2017, 9:10
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 64
Регистрация: 5.5.2007
Пользователь №: 7496



Система горячего водоснабжения поселка с баками-аккумуляторами горячей воды, смонтированными в котельной. Баки установлены атмосферного исполнения, т.е. сообщающиеся с атмосферой. На циркуляционной трубе от жилого массива (пяти и девятиэтажные дома) стоит арматура, для защиты бака от перелива, а возможно и дросселирующая шайба
Во всех домах, а их порядка 35-40, в которых проживает приблизительно 9-10 т. жителей с момента заселения (более 30 лет) не работает циркуляция.
В последнее время пытаются решить эту проблему:
1. ТСО в последние годы переложила трассу ГВС от котельной и по поселку приблизительно 85-90%, осталось порядка 120 м. прокладывают трубы большего диаметра. Положение улучшается, но не решено.
2. УК по требованию жителей установили во многих домах циркуляционные насосы на выходе из домов, есть незначительный результат, но проблема остается.
В технической литературе баки – аккумуляторы наземного монтажа должны быть закрытого типа, работать под давлением системы ГВС.
Может это и есть причина неработающей системы горячего водоснабжения во всем поселке. И замена баков - аккумуляторов решит проблему.
Подскажите из своего опыта и знаний что надо сделать, чтобы нормализовать горячее водоснабжение поселка
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 24.6.2017, 10:46
Сообщение #2


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11105
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(в_михалыч @ 24.6.2017, 9:10) *
УК по требованию жителей установили во многих домах циркуляционные насосы на выходе из домов

Похоже на то, что теплотехническая квалификация жителей невысока, и некому было потребовать циркуляционый насос установить в котельной, а ветви циркуляционных трубопроводов шайбировать в домах... sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 24.6.2017, 16:54
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 20681
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Баки-аккумуляторы открытого типа питают 5-9 этажные дома у которых система ГВ выше баков. Баки закрытого типа под давлением - это уже другая категория по конструкции, т.е. сосуды под давлением.
Поэтому и пляски с бубном.
Можно отделить баки от системы ГВ с помощью теплообменника и после него циркуляционную насосную. Это может решить проблему.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
hcetih
сообщение 24.6.2017, 17:47
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 149
Регистрация: 6.2.2009
Пользователь №: 28779



какой расход воды в циркуляционной трубе? и какой температуры эта вода на входе в котельную?
И схемку подключения бака бы, а то непонятно, пока,имхо, что-то сильно ограничивает расход воды в циркуляционной трубе
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
в_михалыч
сообщение 24.6.2017, 22:18
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 64
Регистрация: 5.5.2007
Пользователь №: 7496



В УК понимают, что баки должны работать под давлением верхней точки системы ГВС так как стоят на земле. И чтобы не гадать, как они включены в систему ГВС, а увидеть воочию на месте вели переговоры три года с ТСО о допуске на котельную в сопровождении их инженера для анализа обвязки установки приготовления горячей воды (бак, теплообменник, насос, водопроводы ХВ, Т3, Т4.) и только вчера получили добро на посещение котельной. Попадем в котельную, нарисуем схему по факту
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
hcetih
сообщение 24.6.2017, 22:59
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 149
Регистрация: 6.2.2009
Пользователь №: 28779



Цитата(в_михалыч @ 24.6.2017, 22:18) *
вели переговоры три года с ТСО о допуске на котельную

Что ж за такая секретная котельная то, ураном что ли топят... Один раз только не хотела пускать ТСО, в итоге там побывала и администрация и ростехнадзор, возможно и прокуратура ходила.
Фотографируйте заодно, видать есть что скрывать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 26.6.2017, 10:18
Сообщение #7


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5142
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Заказывайте проект реконструкции системы ГВС поселка! На форуме это невозможно решить, нужно видеть картину в целом! Планомерно собирайте необходимую информацию для проектировщика. А так, только время теряете...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
в_михалыч
сообщение 27.7.2017, 17:17
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 64
Регистрация: 5.5.2007
Пользователь №: 7496



Был на котельной и увидел следующее:
Баки – аккумуляторы открытого типа, на циркуляционном трубопроводе просматривается одно место в котором может быть вварена диафрагма для ограничения количества циркуляционной воды от потребителей чтобы не переливались баки. Давление на циркуляционном трубопроводе после этого места порядка 0,8 - 1,0 кгс/см.кв. Холодная вода из трубопровода перед первой ступенью водоподогревателей открыта всего на 1 – 2 витка и манометр сразу за арматурой показывает 1,0 кгс/см.кв.После водоподогревателя первой ступени вода сбрасывается в баки-аккумуляторы, откуда насосом с подачей 320 м.куб/ч и напором 42 м.в.ст. чере вторую ступень водоподогревателя подается потребителю. Потребителей около 11000 человек. Максимальный секундный расход порядка 25 л/с или часовой 110 м.куб./час. + (40-50) м.куб./ч. на циркуляцию, получается насос стоит в два раза мощнее, о чем я постоянно говорю ТСО. Или я по крупному ошибаюсь и ТСО права.
ТСО, наверное, ни чего делать не будут, раз эта проблема спокойненько перекочевала из 1985 года в 2017.
А теперь вопрос,
если также врезать диафрагму в подающий трубопровод и сбить на этом насосе расход с 320 м.куб/ч до 150-200 м.куб./час., то как поведет вся система ГВС между этими диафрагмами? Не начнут работать дома на циркуляцию? В настоящее время, я думаю ГВС работает, как ХВС кран открыл, и жди горячую воду.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 27.7.2017, 17:28
Сообщение #9


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11105
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(в_михалыч @ 27.7.2017, 17:17) *
А теперь вопрос,
если также врезать диафрагму в подающий трубопровод и сбить на этом насосе расход с 320 м.куб/ч до 150-200 м.куб./час., то как поведет вся система ГВС между этими диафрагмами?

Да, совсем перекройте для определённости. wink.gif
Вдруг, горячая вода пойдёт... rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
hcetih
сообщение 28.7.2017, 12:58
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 149
Регистрация: 6.2.2009
Пользователь №: 28779



Цитата
получается насос стоит в два раза мощнее, о чем я постоянно говорю ТСО.

это только их затраты на электроэнергию, и не факт что насос слишком мощный, подача 320 и напор 42м. это максимальные значения или в рабочей точке?
Цитата
на циркуляционном трубопроводе просматривается одно место в котором может быть вварена диафрагма для ограничения количества циркуляционной воды от потребителей чтобы не переливались баки

проблема скорей всего в этом месте.
Я не понимаю как циркуляция может переполнить бак, она ж на то и циркуляция, сколько из сети пришло, столько же в нее и уйдет, бак может переполниться или при остановке циркуляционного насоса, или переполнится от ХВС - на ХВС и должна стоять защита от переполнения бака. А на циркуляции диафрагма для создания давления в системе ГВС.
В общем ясней не стало, ни схемы, ни параметров я не вижу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
в_михалыч
сообщение 29.7.2017, 15:43
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 64
Регистрация: 5.5.2007
Пользователь №: 7496



Подача 320 и напор 42 м. это рабочая точка насоса, на которой наивысший кпд. А где будет рабочая точка системы ГВС и насоса это останется под вопросом, пока не будет просчитана гидравлика именно системы ГВС при этом насосе.
«Защита бака от переливов предусмотрена». Для этого задвижку на ХВ в первую ступень водоподогревателй из водопровода держат открытой на 1 – 2 витка. и поддерживают за ней давление 1,0 кгс/см.кв.
Про работу системы ГВС, и почему пришли к пониманию, что в котельной циркуляционный трубопровод практически остановлен только после установки первого насоса циркуляционном трубопроводе на выходе из дома (9-ти этажка, 144 кв.). Не прошло и недели, как в соседнем доме ухудшилась циркуляция. Насос увеличил циркуляцию в своем доме с 0.55 м.куб/ч до 1,6 м.куб/час. а давление на выходе из дома увеличилось менее чем на 0,1 кгс/см.кв. (1 м.в.ст.) и вот на такие изменения отреагировал соседний дом. Вот так работает система ГВС поселка, если увеличение циркуляционного расхода через один единственный дом из 40-45 абонентов тормозит циркуляцию в соседнем доме по тепловой камере.
Насос врезан в байпас с установкой водомера и манометров. По которым пытались объяснить ТСО что наши параметры ГВС при работающем установленном насосе все еще ниже параметров, какие должны быть для этого дома.
За прошедшие три года насосы стоят во всех 9-этажках и стали передавливать друг друга. Замена трубопроводов не решает проблему.
Решение проблемы видится в проверке циркуляционного трубопровода (стоит не стоит диафрагма); соответствия насоса фактической нагрузке по ГВС. В наладке (установке расчетных диафрагм в домах) сети по гидравлическому расчету, но здесь есть свое НО, нужна точная схема сети.
И все же хочется выслушать Ваше мнение на предыдущий вопрос «как поведет система ГВС между двумя диафрагмами» и пожалуйста без шуток. Гидравлику (не основную дисциплину) мне читали в моей высшей школе в 1968 г.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 29.7.2017, 16:29
Сообщение #12


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11105
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(в_михалыч @ 29.7.2017, 15:43) *
Решение проблемы видится в проверке циркуляционного трубопровода (стоит не стоит диафрагма); соответствия насоса фактической нагрузке по ГВС. В наладке (установке расчетных диафрагм в домах) сети по гидравлическому расчету, но здесь есть свое НО, нужна точная схема сети.

Если имеются в виду диафрагмы в циркуляционных трубопроводах домов, то - да. Всё правильно.
Единственно, что всё-таки лучше вместо диафрагм использовать рассчитанные сопротивления трубопроводов.

Цитата(в_михалыч @ 27.7.2017, 17:17) *
получается насос стоит в два раза мощнее, о чем я постоянно говорю ТСО

Не дай бог, они с Вами согласятся...

Сообщение отредактировал tiptop - 29.7.2017, 16:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
hcetih
сообщение 31.7.2017, 9:07
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 149
Регистрация: 6.2.2009
Пользователь №: 28779



Цитата
Решение проблемы видится в проверке циркуляционного трубопровода (стоит не стоит диафрагма);

Ага, может еще задвижка где запала
Цитата
соответствия насоса фактической нагрузке по ГВС.

не ваша забота, забудьте про этот насос
Цитата
В наладке (установке расчетных диафрагм в домах) сети по гидравлическому расчету, но здесь есть свое НО, нужна точная схема сети.

когда хотя бы в трети домов исчезнут проблемы с горячей водой - тогда и будете налаживать, пока бесполезно, как я понял, проблемы во всех домах.
Цитата
И все же хочется выслушать Ваше мнение на предыдущий вопрос «как поведет система ГВС между двумя диафрагмами» и пожалуйста без шуток.

станет хуже, вплоть до того что горячая вода вообще перестанет течь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
в_михалыч
сообщение 31.7.2017, 9:23
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 64
Регистрация: 5.5.2007
Пользователь №: 7496



Вот схема приготовления горячей воды в котельной. Изобразил как смог. Прошу высказаться есть ли варианты научить эту схему работать и исправить положение с ГВС в поселке. И что надо для этого сделать?
А то что вода может исчезнуть, это точно понимаю. Но все дома?, это причина тольков самой котельной - одна для всех потребителей.

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___________________.jpg ( 36,67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
hcetih
сообщение 31.7.2017, 12:41
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 149
Регистрация: 6.2.2009
Пользователь №: 28779



Цитата(в_михалыч @ 31.7.2017, 9:23) *
Вот схема приготовления горячей воды в котельной. Изобразил как смог. Прошу высказаться есть ли варианты научить эту схему работать и исправить положение с ГВС в поселке. И что надо для этого сделать?
А то что вода может исчезнуть, это точно понимаю. Но все дома?, это причина тольков самой котельной - одна для всех потребителей.

Ну так сами же давно уже определились что проблема на циркуляционном трубопроводе - ищите что на нем мешает циркуляции воды, давление на нем должно быть порядка 3 кг, на схеме оно 0,8 - где-то чем то дросселируется - искать это место и увеличивать расход на циркуляцию.
В котельной расходомеров нет на циркуляции? А то возможна ситуация, что циркуляция вообще перекрыта, а эти 0.8 кг - просто статическое давление с баков, а насосы на домах воду не на котельную отправляют, а на соседние дома.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 31.7.2017, 13:02
Сообщение #16


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11105
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(hcetih @ 31.7.2017, 12:41) *
насосы на домах воду не на котельную отправляют, а на соседние дома.

Да, забавно, но вполне реально.
Вряд ли на цирк. трубопроводах стоят обратные клапаны.

Сообщение отредактировал tiptop - 31.7.2017, 13:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
в_михалыч
сообщение 31.7.2017, 13:39
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 64
Регистрация: 5.5.2007
Пользователь №: 7496



определились с местом, где может быть вварена диафрагма. попросили эксплуатацию сделать вырезку в трубе для проверки. на эстакаде не чего примечательного.последние манометры перед котельной в подвале дома показывают 5,5 и 4,5 кгс/см.кв. а в котельной то что имеем 0,8.
буду ждать сделают - не сделают вырезку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KYV86
сообщение 31.7.2017, 14:25
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 485
Регистрация: 24.8.2011
Из: г. Уфа
Пользователь №: 119443



Смотрите трубопровод Т4 от последнего дома до котельной. Где-то затычка (диафрагма, задвижка запала, может вентиль наоборот стоит. У меня в северном поселке была аналогичная ситуация. Строители врезали болт в трубопровод и накидали в него бутылок пластиковых от пива. Со временем бутылки прилетели к болту, сплющились и закупорили циркуляцию. Пока мы на разрезали Т4 и не дунули с обеих сторон, проблему не решили. А она длилась несколько лет. Это строители отомстили администрации за то, что не заплатили все по договору.
Ну и по схеме (кто только придумал?), лучше задв. 3 открыть, а задв. 1 закрыть. И зачем насос 160/32 - не понятно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 23.4.2024, 21:37