Цитата(zeman @ 12.12.2019, 12:43)
Это указывает на то, что у вас неправильно настроена подача воздуха. Нужно уменьшить зазор между регулировочным кольцом и диффузором сопла горелки и по новой сделать настройку воздушных заслонок лекалом с помощью анализатора отходящих газов.
Почему сейчас происходит пульсация пламени по моему мнению? На малом горении снижается скорость движения в сопле горелки, так как воздушные заслонки прикрыты. Поэтому смешение капелек мазута и воздуха не достаточно качественное. Уменьшением зазора перед диффузором мы эту скорость увеличиваем при сохранении нужного количества воздуха для горения.
Вчера установили новую дымовую трубу раньше был прямой участок 7м и тройник 90 градусов при переходе с горизонтального на вертикальный участок, теперь прямого участка нет и тройник под 45 градусов через полуотвод на выходе с котла и все нормализовалось. факел стабилен на всех режимах.
Сугубо мое личное предположение, что поток дымовых газов при ударе со стенкой тройника создавал дополнительное сопротивление т.к. разряжение колебалось от -40 до +40% (в Паскалях не знаю) и часть газов возвращалась в топку котла. Так же было замечено стекание мазута по тарелке, после установки трубы это пропало.