оцените пожайлуста проект вентиляции зарядной и склада ЛВЖ
в проекте предусмотрена вентиляция зарядной для удаления выделений при зарядки аккумуляторов
дежурная вентиляция аккумуляторной
аварийная вентиляция склада ЛВЖ
противодымная склада ЛВЖ
размер файла 193 кБ
чего-то не распаковывается ваш архив (
виртуозное владение вордом
Выложите, пожалуйста ТЗ заказчика для данного объекта....пытаюсь составить ТЗ на склад ЛВЖ(ацетон), зараннее благодарю!
Уважаю!Обзавидовалась!
По дымоудалению -не понял зачем нужно...
Вытяжка должна быть с резервом, если нет, то надо блокировать выключение вентилятора с зарядными устройствами.
Не совсем понимаю, нужен ли там тамбур, если он нежен, то надо подпор осуществлять отдельной приточкой да еще и с резервом.При пожаре приточка в зарядную выкл. а приток в тамбур работает постоянно.
Обработка приточного воздуховода необходима только в пределах помещения зарядной.
А и для постоянной вытяжки- естественную нужно.
Если кто не согласен с высказанным, хотел бы услышать мнение...
Классическая схема это вытяжка при помощи эжектора
1. Выполнено с не соблюдением ГОСТ 21.602-2003 и СНиП 41-01-2003.
2. Нарушения по линии пожарной безопасности.
А в общем, оформление может понравиться заказчику! Но по этому проекту я не взялся бы делать системы вентиляции... не хотел бы быть крайним!
СНиП 41-01-2003
7.9.10 Оборудование систем приточной вентиляции, кондиционирования и воздушного отопления (далее - оборудование приточных систем), обслуживающих помещения категорий А и Б, не допускается размещать в общем помещении для вентиляционного оборудования вместе с оборудованием вытяжных систем...
7.9.14 Оборудование вытяжных систем общеобменной вентиляции, обслуживающих помещения категорий А и Б, не следует размещать в общем помещении для вентиляционного оборудования вместе с оборудованием для других систем.
8.11 Вентиляторы для удаления продуктов горения следует размещать в отдельных помещениях, выгороженных противопожарными перегородками 1-го типа, предусматривая вентиляцию, обеспечивающую при пожаре температуру воздуха, не превышающую 60 °С в теплый период года (параметры Б) или соответствующую техническим данным изготовителей вентиляторов.
Зарядная и ЛВЖ - два ответственных помещения. Архитекторы также должны внести свой вклад на случай взрыва: выбиваемую панель, чтобы предотвратить обвал верхнего этажа.
Тамбуры ставятся, чтобы не было перетока воздуха в соседнее помещение - не ошибка, но подпор - д.б. по СНиП.
Кто задавал воздухообмен для ЛВЖ? проверьте с пожарниками на момент аварийной ситуации. Не знаю как по новым, а по старым требованиям вы не вписываетесь.
Кто рассчитывал воздуховоды? Низкая скорость воздуха - чтобы выйти на характеристику вентилятора? если нет - перерасход материала, хотя его не много, но всё же.
Автоматика желает лучшего.
Чертежи читаются с трудом. Мало пояснительных записей. Не приведены условные обозначения.
Вы переделали проект с учётом рекомендаций?
Обновлённое
У https://www.proektant.org/books/0013-VHS-1979.pdf (глава четвёртая, стр. 66) написано
а что по вашему акуммуляторная? не склад? там пришли поставили аккумулятор на зарядку и ушли.
потом даже без учёта категорийности помещения задайте вопрос своему умному гипу "в помещение где выделяются пары которые корродируют метал , через какое время перестанет работать вентилятор?"
там обычно пусковое и защитное электрооборудование выносят за зарядную, а вы хотите туда вентилятор запихнуть, где логика ???
На мой взгляд проект выполнен с грубейшими нарушениями. Высока вероятность, что когда-нибудь эта зарядная взорвется. Кстати, изредка по ТВ проскакивает, что в России взорвалась где-то зарядная. Я на эти новости обращаю внимание!
Раньше, по крайней мере еще в 90-е зарядная всегда была категории А. Да, у нас в Беларуси лет 10 назад зарядные стали В. Ну и что? Законы физики что-ли поменялись? Нижняя зона, где находится человек - пожалуйста, В. Но к верхней зоне надо подходить как к категории А. И оборудование выбирать соответствующее. Правда пару лет назад в ABOK'е проскочила реклама, что Веза сделала вентилятор для водорода. Может формально и можно применять... Только там привести в порядок все эти сертификаты, испытания, подтверждения... А если не формально подходить к своей профессии, то лучше (надежнее) поставить эжектор. И спать спокойно. А то взорвется вместе с вентилятором, начнется расследование, у Везы денег на адвокатов больше чем у простого проектировщика, будете потом в камере перестукиваться: "а помнишь как можно было надежнее сделать..." Вам это надо? Не нравится заказчику эжектор - пусть пишет письмо о замене на вентилятор, или в задании на проектирование. По крайней мере потом будет чем крыть, т.е. перевести стрелки на заказчика. И это будет справедливо - кто принимает решение тот и несет ответственность.