> Зонт над компрессором
Rayzih
сообщение 30.9.2019, 10:25
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 1.4.2015
Пользователь №: 263924



Добрый день!
Ситуация такова: в компрессорной стоит компрессор на котором установлен зонт (прямо на нем) для удаления теплоизбытков, далее воздуховод D250 и канальный вентилятор D315 (выдает 2500 м3/ч по замерам). Из-под зонта выбивается горячий воздух. Подскажите в чем проблема: заужено сечение? зонт необходимо приподнять над компрессором? может еще что-то?
Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 30.9.2019, 10:32
Сообщение #2


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Размеры зонта и угол раскрытия какие?
Вообще не худо бы схему с размерами или фото, на худой конец.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 30.9.2019, 10:47
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3976
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Вероятно от компрессора воздуха больше, чем в состоянии удалить вентилятор (принять зонт). Смотреть паспорт на компрессор или измерять.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rayzih
сообщение 30.9.2019, 10:56
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 1.4.2015
Пользователь №: 263924



Прикладываю схемуПрикрепленный файл  _____.pdf ( 6,35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 77
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 30.9.2019, 11:41
Сообщение #5


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



По данным судя скорость в сечении зонта не занижена. Значит неверен подбор по тепловыделению (коллега выше ответил). Смотря по величине выбивания, положение могли бы улучшить боковые свесы у зонта, но только при относительно малой величине выбивания. А так - пересчитывать на фактические данные и реконструировать.


...А 9 м/с скорость в воздуховоде не крутовато для канального вентилятора? Фактические расходы какие? Чем и как измеряли?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 30.9.2019, 11:57
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 12236
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Rayzih @ 30.9.2019, 10:25) *
Из-под зонта выбивается горячий воздух.

Вы уверены, что в конструкции компрессора нет встроенного вентилятора?
И почему зонта 2, а Вы пишете только об одном?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rayzih
сообщение 30.9.2019, 12:36
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 1.4.2015
Пользователь №: 263924



Цитата(Skaramush @ 30.9.2019, 11:41) *
По данным судя скорость в сечении зонта не занижена. Значит неверен подбор по тепловыделению (коллега выше ответил). Смотря по величине выбивания, положение могли бы улучшить боковые свесы у зонта, но только при относительно малой величине выбивания. А так - пересчитывать на фактические данные и реконструировать.


...А 9 м/с скорость в воздуховоде не крутовато для канального вентилятора? Фактические расходы какие? Чем и как измеряли?

Замерял чашечным анемометром на напорном отверстии вентилятора. расход 2500 м3/ч

Цитата(ИОВ @ 30.9.2019, 11:57) *
Вы уверены, что в конструкции компрессора нет встроенного вентилятора?
И почему зонта 2, а Вы пишете только об одном?

На втором зонте выбивания нет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rayzih
сообщение 30.9.2019, 13:15
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 1.4.2015
Пользователь №: 263924



Замерил количество выбиваемого воздуха: около 50 м3/ч с каждой стороны.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 30.9.2019, 13:27
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 12236
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Ещё раз:
Цитата(ИОВ @ 30.9.2019, 11:57) *
Вы уверены, что в конструкции компрессора нет встроенного вентилятора?

Выбивание горячего воздуха возможно на выхлопе встроенного вентилятора
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rayzih
сообщение 30.9.2019, 13:32
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 1.4.2015
Пользователь №: 263924



Цитата(ИОВ @ 30.9.2019, 13:27) *
Ещё раз:

Выбивание горячего воздуха возможно на выхлопе встроенного вентилятора

То есть дополнительный (канальный) вентилятор не нужен, если есть встроенный?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 30.9.2019, 13:55
Сообщение #11


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(Rayzih @ 30.9.2019, 13:36) *
Замерял чашечным анемометром на напорном отверстии вентилятора. расход 2500 м3/ч


Не смешно. Это не замеры.

Цитата(Rayzih @ 30.9.2019, 14:15) *
Замерил количество выбиваемого воздуха: около 50 м3/ч с каждой стороны.

Как и это. Подобный расход чашечным анемометром по стороне зонта??

Выкладывайте описание компрессора и смотрите, как указано, наличие собственного вентилятора охлаждения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 30.9.2019, 13:57
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 12236
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Rayzih @ 30.9.2019, 13:32) *
То есть дополнительный (канальный) вентилятор не нужен, если есть встроенный?

Забавно, Вы не желаете ответить без если - есть ли встроенный вентилятор для охлаждения этого конкретного компрессора?
У меня вообще подозрение, что компрессор обвязан воздуховодами неверно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rayzih
сообщение 30.9.2019, 14:00
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 1.4.2015
Пользователь №: 263924



Цитата(Skaramush @ 30.9.2019, 13:55) *
Не смешно. Это не замеры.


Как и это. Подобный расход чашечным анемометром по стороне зонта??

Выкладывайте описание компрессора и смотрите, как указано, наличие собственного вентилятора охлаждения.

Замерять больше нечем.
К сожалению паспорт утерян, даже марку компрессора никто не скажет, ему сто лет в обед, но встроенный вентилятор есть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 30.9.2019, 14:27
Сообщение #14


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(Rayzih @ 30.9.2019, 15:00) *
Замерять больше нечем.
К сожалению паспорт утерян, даже марку компрессора никто не скажет, ему сто лет в обед, но встроенный вентилятор есть.


Чашечный для подобного неприменим. Только для самообмана. То есть, по расходам нет ясности.
Есть встроенный вентилятор - неверным (с высокой вероятностью) является само конструктивное решение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 30.9.2019, 14:52
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 12236
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Rayzih @ 30.9.2019, 14:00) *
К сожалению паспорт утерян, даже марку компрессора никто не скажет, ему сто лет в обед, но встроенный вентилятор есть.

Как организован подвод к компрессору охлаждающего воздуха?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rayzih
сообщение 30.9.2019, 15:33
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 1.4.2015
Пользователь №: 263924



Цитата(ИОВ @ 30.9.2019, 14:52) *
Как организован подвод к компрессору охлаждающего воздуха?

Воздух на охлаждение и сжатие подается с противоположной от компрессоров стены в нижнюю зону, через вентрешетки типа РВ-1. Расстояние между решетками и компрессорами около 6 метров.

Цитата(Skaramush @ 30.9.2019, 14:27) *
Есть встроенный вентилятор - неверным (с высокой вероятностью) является само конструктивное решение.

Какое решение можно применить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 30.9.2019, 15:35
Сообщение #17


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Для ответа нужны тип и размещение вентилятора, размещение выхлопа этого вентилятора на компрессоре, размещение воздухозаборных отверстий/проёмов. Характеристика вентилятора. Возможность присоединения воздуховодов непосредственно к выхлопному отверстию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 30.9.2019, 22:55
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 12236
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Rayzih @ 30.9.2019, 15:33) *
Воздух на охлаждение и сжатие подается с противоположной от компрессоров стены в нижнюю зону, через вентрешетки типа РВ-1. Расстояние между решетками и компрессорами около 6 метров.

Это в помещение компрессорной воздух подаётся через решётки в стене.
А меня интересуют воздухозаборные проёмы самого компрессора.
Там, где выбивается горячий воздух, явно выхлоп вентилятора охлаждения. А где вход в компрессор воздуха на охлаждение?
И что/от чего забирает 2-ой зонт?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rayzih
сообщение 1.10.2019, 7:46
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 1.4.2015
Пользователь №: 263924



Цитата(ИОВ @ 30.9.2019, 22:55) *
Это в помещение компрессорной воздух подаётся через решётки в стене.
А меня интересуют воздухозаборные проёмы самого компрессора.
Там, где выбивается горячий воздух, явно выхлоп вентилятора охлаждения. А где вход в компрессор воздуха на охлаждение?
И что/от чего забирает 2-ой зонт?

Второй зонт также удаляет теплоизбытки от другого компрессора.
По воздухозабору вот так:Прикрепленный файл  __________.jpg ( 274,41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 1.10.2019, 8:14
Сообщение #20


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Такой вентилятор накрывать зонтом = неизбежное выбивание. Тем более при описанных габаритах. Без вариантов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rayzih
сообщение 1.10.2019, 8:20
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 1.4.2015
Пользователь №: 263924



Цитата(Skaramush @ 1.10.2019, 8:14) *
Такой вентилятор накрывать зонтом = неизбежное выбивание. Тем более при описанных габаритах. Без вариантов.

А как более правильно поступить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 1.10.2019, 8:47
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 12236
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Rayzih @ 1.10.2019, 8:20) *
А как более правильно поступить?

1. При наличии встроенного вентилятора хотя бы в одном из 2-х компрессоров - ни в коем случае не объединять вытяжки от них. Пока у Вас получилась "смесь бульдога с носорогом" (с)
2. Демонтировать зонт на компрессоре со встроенным вентилятором, правильно/корректно замерить расход на выхлопе этого вентилятора. По скорости принять решение о возможности выброса наружу сечением выхлопного проёма или бОльшего сечения с переходом.
3. Если во 2-ом компрессоре нет встроенного вентилятора - использовать сущ. канальный вентилятор, к которому этот компрессор уже подсоединён. Если во 2-ом компрессоре тоже есть встроенный выт. вентилятор, то см. п. 2.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rayzih
сообщение 1.10.2019, 9:04
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 1.4.2015
Пользователь №: 263924



Цитата(ИОВ @ 1.10.2019, 8:47) *
1. При наличии встроенного вентилятора хотя бы в одном из 2-х компрессоров - ни в коем случае не объединять вытяжки от них. Пока у Вас получилась "смесь бульдога с носорогом" (с)
2. Демонтировать зонт на компрессоре со встроенным вентилятором, правильно/корректно замерить расход на выхлопе этого вентилятора. По скорости принять решение о возможности выброса наружу сечением выхлопного проёма или бОльшего сечения с переходом.
3. Если во 2-ом компрессоре нет встроенного вентилятора - использовать сущ. канальный вентилятор, к которому этот компрессор уже подсоединён. Если во 2-ом компрессоре тоже есть встроенный выт. вентилятор, то см. п. 2.

Благодарю за разъяснения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Avgurius
сообщение 1.2.2024, 17:19
Сообщение #24





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 7.11.2019
Пользователь №: 368284



Интересно было бы узнать, как решилась проблема? Помогли ли советы? Есть похожая проблема
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 1.2.2024, 22:52
Сообщение #25


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 43798
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



стараюсь фанкойлы вешать

компрессор - промка - есть холод централизованный
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 2.2.2024, 7:11
Сообщение #26


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Иван...
Текст посмотрите, на который ответили. Девять против одного - спам-бот.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Avgurius
сообщение 2.2.2024, 9:11
Сообщение #27





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 7.11.2019
Пользователь №: 368284



Цитата(Skaramush @ 2.2.2024, 7:11) *
Иван...
Текст посмотрите, на который ответили. Девять против одного - спам-бот.

Кто Спам-бот? Я? отнють! А за ответ спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения